Kombi mit Dämmerungsschalter will nicht

  • Ich habe einen Shelly1 hinter einem Finder 11.91 Dämmerungschalter angeschlossen.

    Bei Auslösen vom Dämmerungsschalter wird der Shelly über den SW Eingang geschalten.

    Danach soll der Shelly zwei andere Shelly über IP einschalten.

    Das ganze funktioniert auch wenn ich die Phase mit einem Draht am SW Eingang belege.

    Aber leider nicht wenn ich es fix mit dem DS verdrahte.

    Was mach ich falsch oder habe ich einen Denkfehler?

    Unbenannt.png

  • Zur hilfreichsten Antwort springen
  • Dämmerungsschalterkontakt nicht zu 100% potentialfrei.

    Die SW- Eingangsstatusanzeige aktivieren, falls nicht schon geschehen.

    Dann den senkrechten Strich des Ein- Ausschaltsymbols beobachten. Wenn BWM nicht geschalten hat muss der senkrechte Strich grau sein, ansonsten blau.

    Wenn er immer blau ist, ist der BWM Kontakt nicht zu 100% potentialfrei.

    Dann hilft ein Koppelrelais oder ein kompatibler BWM.

  • Koppelrelais ist nicht nötig.

    Die Lampen am SW müssen weg. Shelly funktionieren nicht mit Lasten parallel zum Schalteingang. Also Lampen über I und O vom Shelly 1 schalten und es funktioniert höchstwahrscheinlich.

    Hat funktioniert ... denke beide Lösungen führen zum Ziel.

    THX