Shelly nach 3 Tagen durchgebrannt. Was könnte der Fehler sein?

  • Hallo Community,

    ich bin etwas verzweifelt. Anfang dieser Woche habe ich angefangen unser Haus mit Shellys auszurüsten. Das lief soweit auch ganz gut. Allerdings macht mir ein Shelly sorgen, denn der ist nach 3 Tagen im Betrieb durchgebrannt. Das ist bereits das zweite mal.

    Kurz zur Art&Weise, wie ich den Shelly angeklemmt habe (Ja, ich weiß falsche Aderfarbe usw. Das wird nicht so bleiben(!)). Die rechte Leitung habe ich mir vor einer Steckdose abgeklemmt und an N und L sowie 1 angeschlossen. Die Linke Leitung kommt vom Lichtschalter von der anderen Seite des raumes und ist an SW sowie nach den Lampen an 0 angeschlossen. Wie erwähnt, hat das auch etwa 3 Tage funktioniert bis dann ein Kurzschluss zwischen 1 und SW entstanden ist. Bei den angeschlossenen Lampen handelt es sich um 2 x 230V LED Birnen. Diese Lichter lassen sich von zwei Stellen schalten im Raum. Müsste ja somit eine Kreuzschaltung sein.

    Wo könnte mein Fehler liegen? Würde ungerne einen 3 Shelly verbraten.

    Vielen Dank für eure Hilfe und eure Antworten! =)

  • zwei unterschiedliche Phasen angeschlossen (400V)..

    Schau mal auf die Schraubklemmen für L und SW, diese beiden sind vermutlich ziemlich voller Schmauchspuren, oder?

    >100 Shellies, darunter so gut wie alles was der Hersteller produziert hat. ;)
    :!: ich beantworte grundsätzlich keine Fragen per persönlicher Nachricht:!:

  • Du könntest auf jeden Fall mal schauen ob Licht und Steckdose am selben Sicherungsautomat hängen. Wenn das der Fall ist sollte das 400V ausgeschlossen sein. Oder mit Mültimeter messen.

    Dann mal schauen ob L‘ vom Schalter auch L‘ ist und nicht zufällig Neutralleiter geschaltet wird (in älteren Gebäuden gibts das manchmal) und der vermeintliche N eine Phase ist.

    Bei 2 Schaltern müsste es auch eine Wechselschaltung und keine Kreuzschaltung sein.

    Bei nem alten Haus überprüfe mal ob das nicht eine Sparwechselschaltung ist. Auch das wäre nicht ideal. Wobei dann wohl der Shelly garnicht erst funktioniert hätte.

  • 10tausendpro sind da 2 L im Spiel!! somit 400V

    immer Vorher Messen was Sache ist, kannst du das nicht dann Fachmann rufen bitte! wegen sowas kann die Hütte Abfackeln....

  • Schau mal auf die Schraubklemmen für L und SW, diese beiden sind vermutlich ziemlich voller Schmauchspuren, oder?

    Nein, die Kontakte von 1 und SW sind voller Schmauchspuren. L sind noch gut aus.


    Du könntest auf jeden Fall mal schauen ob Licht und Steckdose am selben Sicherungsautomat hängen.

    ich denke nein, denn es sind zwei Sicherungen raus geflogen.

  • Dieses Thema enthält 6 weitere Beiträge, die nur für registrierte Benutzer sichtbar sind, bitte registrieren Sie sich oder melden Sie sich an um diese lesen zu können.