Hallo 87insane,
Du bist doch Spezialist für fhem und mqtt.
Ich habe mit meinem Shelly 4 Pro an dessen Ausgängen die Ventile meiner Fussbodenheizung hängen ein neues Problem. Im log konnte ich bisher finden, dass:
1. vom 16.10. 20:14 bis 17.10. 9:50 und
2. vom 21.10 19:32 bis 22.10. 9:36
der Shelly laufend Verbindung auf- und abbaut.
Zitat2019.10.22 09:33:56 3: MQTT2_FHEM_Server: MQTT2_FHEM_Server_172.16.5.24_58986/shelly4pro-3392AC left us (keepalive check)
Diese Meldung kommt alle 30 Sekunden über den gesamten Zeitraum. Im fhem-device ist aber immer der kleine grüne Punkt an und im reading wird er als online geführt.
Trotz QOS = 1 wurden aber die Ventile am Morgen nicht geschaltet.
Wenn ich per Browser diekt auf denShelly gehe, habe ich Verbindung und kann manuell schalten und sehe, dass WiFi RSSI: -65 dBm ist. (Erscheint mir OK).
Kannst Du mir das erklären oder weitere Tests vorschlagen?
cu
Walter