Hallöchen,
ich würde gerne einen defekten Stromstoßschalter durch den Shelly ersetzen.
Der Sss schaltet 230v zur Lampe und wird mit 24v vom Taster angesteuert.
Ist das mit dem Shelly möglich?
D.h. 24v an SW?!
Gruß Neo
Hallöchen,
ich würde gerne einen defekten Stromstoßschalter durch den Shelly ersetzen.
Der Sss schaltet 230v zur Lampe und wird mit 24v vom Taster angesteuert.
Ist das mit dem Shelly möglich?
D.h. 24v an SW?!
Gruß Neo
neo1980 ,
WILLKOMMEN im Forum!
Hierzu die Erläuterungen:
Hab ich grad auch gelesen .
Trifft das bei meiner Installation aber auch zu?
Ich habe L N I O 230v, nur sw 24v.
Das momentan verbaute Relais arbeitet im Prinzip ja auch so.
Falls es nicht zulässig ist, was hätte ich sonst für möglichkeiten das Licht über Shelly zu schalten?
gruß
Ich habe L N I O 230v, nur sw 24v.
Das momentan verbaute Relais arbeitet im Prinzip ja auch so.
Wo kommen denn die 24V her?
Die Anschlüsse des Shelly L, N, SW müssen zwingend aus einer Quelle stammen. Soll heißen: SW muss mit dem identischen Potential angesteuert werden, welches entweder an L oder N anliegt.
Und dein bisheriges Relais arbeitet mit Sicherheit nicht so, wie du meinst.... oder ist es vielleicht deswegen "gestorben"?
da wird ein Fachmann notwendig oder gleich die Feuerwehr?