Relaisschaltung für RGBW2, 4 Kanäle

  • Es gab schön öfters Fragen und Anleitungen, ob und wie man zum Beispiel 4 Relais mit dem RGBW2 ansteuern kann.

    Z. Bsp. Verbraucher, Ventile an 12-24VAC (Hunter) oder ähnlich zu schalten.

    Mit passenden Relais könnte man auch 2 DC Motoren (Polwender) steuern.

    Oder auch 230V Verbraucher über Relais mit entsprechender "Zulassung" ;)

    Ich habe da mal was aufgebaut.

    Der RGBW2 steuert ja per PWM nach GND.

    Das Signal muss deshalb "invertiert" werden, ich habe deshalb einen PNP Transistor verwendet.

    Die Schaltung ist recht einfach.

    Der Kondensator ist wichtig, der "glättet" das PWM Signal.

    Mit 1µF schaltet das Relais ab 30%, darunter hört man stellenweise natürlich ein "summen"

    Mit 2,2µF wird es besser, 4,7µF passt.

    Ich habe keinen Elko genutzt (Miniatur, Keramik)

    Das Relais schaltet dann schon oberhalb 10% PWM.

    Mit nem Oszi sieht man noch "Peaks" unterhalb 30% am Relais, darüber nicht mehr.

    Verwendet habe ich Miniatur Relais, die schalten bei ca. 20mA (bis 2A Schaltstrom)

    Die Schaltung müsste bei Relais mit höheren Strombedarf ggf. etwas angepasst werden.

    An 24V DC geht das bei Anpassung der Widerstände auch.

    Wenn 12V AC vorhanden sind, benötigt die Schaltung nur einen Gleichrichter + Kondensator (1000µF) zur Glättung für den RGBW2.

    An 24V AC ginge das auch, aber dann zusätzlich noch einen Spannungsregler für den RGBW2 (12V oder 24V)

    Der RGBW2 ist ja nur bis 24V angegeben! (24V AC gleichgerichtet = ca. 34V!)

    Strombedarf lag mit Relais an, bei ca. 47 mA.

    Es gab mal eine Frage zur Verriegelung der 4 Relais, das habe ich darunter eingezeichnet.

    (Bewässerung, nur ein Magnetventil ist aktiv)

    Man müsste dazu Relais mit 2 x Umschaltkontakten verwenden.

    (Die habe ich für 12V DC)

    So werden die Relais verriegelt, REL1 hat Vorrang, sonst kann man nur ein Relais gleichzeitig einschalten.