    Hallo,

    ich habe mal eine Frage dazu, ob/wie ich die Firmware meines Shelly Pro3EM aktualisieren kann/soll.

    Aktuell habe ich Firmware 0.14.1 stabil am laufen. Der Shelly ist ohne Cloud oder App lokal angebunden.

    Unter Firmware sehe ich, dass ich upgraden könnte auf "1.0.2-beta1".

    Hier im Thread wird ja eine stabile 1.0.0 verkündet.

    Frage 1:

    Gibt es gar keine Trennung zwischen stabilen und beta Versionen? Ich bin eigentlich nicht so scharf auf grüne Bananen.

    Frage 2:

    Wie könnte ich (falls es mehrere Versionen gibt) gezielt eine Version installieren?

    Frage 3:

    Macht es überhaupt Sinn, die gut laufende Firmware zu aktualisieren und warum wohin?

    Das ist den Settings versteckt.

    Ich finde weder in den settings links (mit dem Zahnrad) etwas, noch in den settings unter "Home" oben in der Mitte (mit dem Schieberegler-Icon).

    Tip, wo genau?

    Ich kann zwar dem Shelly insgesamt einen Namen geben, aber die Phasen?

    Danke für den Tip mit dem Eco-Mode. Habe ich jetzt aktiviert.

    Hallo,

    ich habe mal eine Reihe Verständnisfragen. Vielleicht kann mir da jemand auf die Sprünge helfen? :?:

    1) Kann man in der Weboberfläche den Phasen sprechende Namen geben? Wie z.B. statt "Phase A" dann "Kinderzimmer"

    2) Wozu dient "Monitor phase sequence"? In welchem Szenario macht das Sinn?

    3) Wozu dient "Phase to phase calibration"? In welchem Szenario macht das Sinn?

    4) Wie lange bzw. wieviele Daten speichert der Shelly intern ab?

    5) Was sind die "negativen" Konsequenzen des "Eco Mode" genau? Was spricht für oder gegen ihn?

    6) Hier stehen zwei Diagramme zur Verdrahtung: https://kb.shelly.cloud/knowledge-base…ricalinterfaces

    Wann genau soll man "Shelly Pro 3EM 3-phase wiring diagram" ntuzen? Wann das "Shelly Pro 3EM mono-phase wiring diagram"?

    Auf dem Shelly steht draussen nur das "3-phase" Diagramm aufgedruckt.

    Welches Diagramm gilt für den Fall, dass ich drei getrennte einphasige Stromkreise messen möchte und welches wenn ich z.B. nur einen dreiphasigen Stromkreis (wie z.B. meinen Herd) messen möchte?

    Hm. Für ahnungslose wie mich ist die Sache noch nicht so ganz leicht zu verstehen.

    Ich deute das jetzt so, dass vermutlich das Hauptproblem nicht die Verdrahtung ist, sondern die Wandler um andere Kabel müssen.

    Testweise hatte ich eben mal den Wandler A um das braune Kabel gemacht (das ist das Einzige, was ohne Veränderungen frei lag und ich will da nichts selbst rumfummeln), das zwischen dem Sicherungsautomaten im Bild und dem danebenliegenden Eltako-Zähler steckt.

    Dann zeigt der Shelly unter A tatsächlich die korrekte Leistung an (dieselbe wie der Eltako zumindest).

    Der Power-Factor, der vorher bei A/B/C auf 1 stand, ist dann aber bei A -0,52 und bei B/C -1.

    Fragen:

    a) Ist die Montage der Wandler an den braunen Kabeln zwischen Sicherung und Eltako Zähler richtig?

    b) Was will mit der Power-Factor sagen?

    Wenn das in die richtige Richtung geht, dann hole ich den Elektriker nochmal und der soll die Wandler umpositionieren.

    Danke für das Foto! Daraus wird klar, daß lediglich die Anschlüsse für die Spannungsmessklemmen (A, B C) und die Stromversorgung des Shelly (C) durch die Stromwandler geführt wurden. So kann der Shelly keine Leistung messen! Es müssen die Drähte, die zur Klimaanlage führen, durch die Stromwandler laufen.

    Hier ein Auszug aus der Bedienungsanleitung:

    26C02840-8B30-4598-BB64-A13ECBFE92EF.jpeg

    Die schematisch als Lampe gezeichneten Verbraucher sind dann die drei Eingänge der Klimaanlage.

    Um nicht aneinander vorbeizureden:

    Mein Plan war und ist es drei verschiedene Stromkreise/Verbraucher zu überwachen. Zwei unterschiedliche Klimaanlagen und ein Zimmer.

    Auf dem Bild sind neben dem Shelly nur der Zähler und die Sicherung für eine der Klimaanlagen zu sehen (ich bin nicht sicher, aber ich denke, das ist "B").

    Danke für das Foto! Daraus wird klar, daß lediglich die Anschlüsse für die Spannungsmessklemmen (A, B C) und die Stromversorgung des Shelly (C) durch die Stromwandler geführt wurden. So kann der Shelly keine Leistung messen! Es müssen die Drähte, die zur Klimaanlage führen, durch die Stromwandler laufen.

    Was sind denn "die Drähte"?

    Das, was gemacht wurde, passt m.E. perfekt zu dem Bildchen hier:

    https://kb.shelly.cloud/__attachments/67665921/Pro-3EM-wiring-diagram.png?inst-v=574c0e6b-9911-46a8-b713-f79af1fc7b4d

    Hallo,

    heute hat ein Elektriker für mich den Pro 3 EM installiert, leider zählt das Gerät aber nichts / nicht richtig.

    Ich möchte drei verschiedene einphasige Stromkreise überwachen.

    Diese drei Stromkreise haben alle jeweils einen Sicherungsautomaten und auch einen Eltako-Stromzähler.

    Der Shelly 3 Pro EM hängt am LAN und wurde auf die aktuellste Firmware geupdated auf 0.14.1

    Die drei Klemmen/Stromwandler stecken alle in den richtigen Buchsen am Shelly (TA in IA usw.).

    Die Klemmen sind auch "richtig rum", so dass die Leistungen positiv sind.

    Der Neutralleiter N ist angeschlossen und in den Buchsen für A,B,C, sind jeweils Drähte die von den Eltako-Zählern kommen.

    Shelly Pro3EM.jpg

    Trotzdem:

    Die Weboberfläche zeigt mir für alle drei Werte von 0,3-1 W an, egal wieviel Leistung der Verbraucher gerade benötigt. U.a. geht es um eine Klimaanlage, die schon ein paar Watt hat und diese Leistung wird auch sauber im Eltako angezeigt.

    Teils waren die Leistungen negativ, aber ein Umdrehen der Wandler hat das gelöst.

    Irgendwie mutmasse ich, dass da immer noch was falsch verdrahtet ist. Ich verstehe aber nicht, was.

    Das bisschen, was angezeigt wird, wirkt so als seien es die Eigenverbräuche von den Zählern.

    Tips? :?:

    (Ich habe eigentlich von sowas keinen Schimmer)