Beiträge von FuPaWa

    Hallo,

    genau das Teil habe ich bereits versucht. Hier kann ich wohl den Nullpunkt eistellen, jedoch den max nicht mehr da er scheinbar nicht mehr im Range des Converters liegt. Kann das sein?

    Muss ich noch mal testen...

    Aktuell möchte ich es anzeigen in der App, später gern einen zweiten Shelly 1 ansteuern um so die Nachfüllpumpe bei z.B. 50% zu aktivieren und bei 90% zu deaktivieren...

    Vielen Dank übrigens für die Unterstützung.

    VG

    Hallo Zusammen, ich bin neu in diesem Forum.

    Ich versuche seit Tagen mir das Niveau meiner Zisterne richtig anzeigen zu lassen.

    Leider habe ich es nicht geschafft. Wahrscheinlich benötige ich dafür ein Skript das ich leider selbst nicht schreiben kann.

    Es muss meiner Meinung nach der Range angepasst werden so dass die entsprechende Spannung den passenden Füllstand in % anzeigt.

    Eventuell ist jemand bereit mir hier zu helfen.

    Hier die Daten.

    Sensor: 0-5m = 4-20mA

    Zisterne Füllhöhe: 0-1,8m

    Shelly Plus 1 mit Addon

    zur Umsetzung von mA auf V benutze ich einen Wandler bzw. kann ich es auch mit Widerständen machen.

    Es ist leider so das logischerweise 4mA nicht 0V ergeben...

    Genau für diesen Nullpunkt und für den obersten Punkt müsste ein Skript her, oder so.

    Den Kontakt zum Shelly sowie die Skript Aufforderung ist mir bekannt.

    Nur was ich hier eintragen muss weiß ich nicht.

    Gern könnte es so sein, das ich es verstehe und eventuell die entsprechenden Parameter z.B. 2V=0%,

    Laut meiner Berechnung entspricht 1cm eine Erhöhung von 0,032mA.

    180cm = 5,76mA; 5,76mA+4mA=9,76mA

    Würde bedeuten

    4mA=2V=0%

    9,76mA=4,88V=100%


    Wurde mich freuen wenns klappt.