Beiträge von Knorkator

    Na ja, der eine schläft im Bett und der andere… ^^

    Zum Thema: Ob ein Feature Request helfen würde? Habe wenig Hoffnung, nachdem man beim Nachfolger schon die Relais nicht mehr unbegrenzt einschalten kann…

    Der Nachfolger ist der Shelly Plus 2PM, oder?

    Da bin ich ja froh, dass ich den 2.5er noch übrig habe.

    Dieser hat eine Macke bei einem SW und ich habe mir als Ersatz den Plus 2PM für die Rolladensteuerung gekauft.

    Hast Du eine Idee, warum man das hier nicht mehr unbegrenzt einschalten kann?

    Wow.. das ging ja flott.

    Und das um die Uhrzeit!

    Getestet und für gut befunden, vielen Dank!

    Hatte befürchtet, dass es so einfach ist.

    :)

    Einzig die Anzeige wäre jetzt noch "zu bemängeln".

    Die Steuerung sieht ja immer noch aus wie ein Rollo - Kann man hier noch etwas ändern?

    Schön wäre halt, wenn man anstelle von Rauf und Runter ein Ein/Aus Symbol hätte.

    Zukunftsmusik wäre hier, das ganze noch mit einem CO2 Sensor zu koppeln welcher bei Bedarf Stufe 1 oder 2 aktiviert.

    Hallo zusammen,

    Ich habe einen kleinen Lüfter von Helios, welcher über 2 Geschwindigkeitsstufen verfügt.

    Ich würde die beiden Stufen gerne über ein noch vorhandenes Shelly 2.5 Relais schalten, habe aber irgendwie einen Knoten im Kopf.

    Kann man den Shelly so betreiben, dass ein Ausgang automatisch abgeschaltet wird, wenn der andere aktiviert wird?

    Also wenn ich von Lüfterstufe 1 auf 2 wechseln möchte.

    Hat jemand einen Tipp, welchen Betriebsmodus und welche Einstellungen ich hier vornehmen muss?

    Ein Schalter wird übrigens nicht verwendet.

    Hier mal der Schaltplan vom Lüfter falls benötigt.

    https://www.helios.ch/products/documents/ss_915.pdf

    Vielen Dank im Voraus!