Hallo,
warum gibt es beim Shelly Plus 1PM keine Möglichkeit für die Spannung einen Offset einzustellen?
Ich habe in einer kleinen Unterverteilung drei Shelly Plus 1PM verbaut. Alle mit gleicher kurzer Verkabelung. Deshalb ist mir das jetzt aufgefallen.
Die drei Shelly liefern eine teils doch deutlich von der mit einem Voltmeter gemessenen Spannung von 236,5V abweichend. Alles ohne Last. Eine Streubreite von 19% finde ich schon viel.
Gemessen | Shelly misst | Abweichung | Abweichung |
236,5 V | 219,2V | 17,3V | 7,3% |
236,5 V | 225,7V | 10,8V | 4,6% |
236,5 V | 238,2V | -1,7V | -0,7% |
Wenn ich daraus schließe, was meine anderen Shellys so messen, frage ich mich schon ob das mehr schätzen als messen ist.
Kann das jemand bestätigen?
Gibt es eine Lösung?
Viele Grüße
Hermann