ich würde heute eine Shelly Plus 1PM MINI oder Shelly Plus PM Mini empfehlen. Diese können im Gegensatz zu den großen Shellys Verbrauch und Einspeisung unterscheiden. Dazu sind diese billiger und brauchen keine Stromzange. Ein 800W Balkonkraftwerk macht 3,5A , es reichen also 8A Schaltleistung
Beiträge von Jens869
-
-
Kann der Shelly EM mit einen Addon Plus betrieben werden?
-
der Shelly EM kann in Installationen mit nur einer Phase verwendet werden und zwei AC Ströme auf der gleichen Phase überwachen. DC Ströme kann er nicht messen
der Shelly EM mit seinen zwei Messklemmen kann auch im amerikanischen Split-Phase System verwendet werden. Dazu muss die zweite Klemme umgedreht werden.
Das Split-Phase System hat die Phasen 180° verschoben, das um drehen der Messklemme wirkt dem entgegen
der Shelly EM kann NICHT im europäischen Drehstromnetz ZWEI UNTERSCHIEDLICHE Phasen überwachen. Die Phasen sind 120° verschoben. Dann kann er nur eine Phase messen wie im Punkt 1
Für Drehstrom geeignet sind der Shelly 3EM und Shelly PRO 3EM
Für den Shelly PRO 3EM gibt es ein Relay zum ankoppeln, der Shelly 3EM hat das schon eingebaut
-
Unix Time umrechnen bei LibreOffice, OpenOffice und Excel
=A2/86400+25569
eine Stunde Zeitverschiebung
=(A2+3600)/86400+25569Dann formatieren
TT.MM.JJJJ hh:mm:ssUnix Time startet am 1.1.1970 00:00
Tabellenprogramme am 1.1.1900 00:00
dann werden die Sekunden gezählt bis irgendwann die Variable überläuft
-
-
Es ist auch schade das der Shelly Pro 3 EM nicht die drei Phasen zusammen rechnet, wie es der offizielle Zähler tut.
Man könnte beim Shelly eine weiteren Datenpunkt einführen mit der Summe.Oder wer sich auskennt muss alle Werte in HomeAssis einlesen und berechnen lassen
-
beim Shelly Pro 3Em zeigt der Pfeil vom Zähler zu den Sicherungen
Beim Shelly 3EM von den Sicherungen zum Zähler
Bei Aktive Power werden Einspeisung ohne Vorzeichen und Verbrauch zusammen gezählt und angezeigt
Bei Power ist Einspeisung negativ und Verbrauch positiv
Folge ein ganz anderes Ergebnis wird angezeigt
-
alle mir bekannten Shellys verwenden einen Einweg Gleichrichter und einen Stepdown auf 12V
Beim Shelly 3EM, Pro 3EM und Pro 3EM400 liegt Minus auf Null und Plus über eine Diode hochohmig auf Phase
Bei den Anderen Shellys liegt Minus auf Phase und Plus über eine Diode hochohmig auf Null
die Stepdown Regler sind anfällig gegen Spannungsspitzen
Wobei beim Pro 3EM eine größere Bauform der Spule verwendet wird
-
es macht durch aus Sinn die Netzfrequenz zu beobachten
Wer eine PV hat weiß, diese schaltet ab wenn:
die Spannung fehlt
die Spannung zu hoch ist
die Frequenz außerhalb des Soll ist
Es kommt durch aus vor das Ortsteile vom Stromnetz genommen werden und auf einen mobilen Stromgenerator geschaltet werden.
So ein kompletter LKW Generator , um am Netz etwas umzubauen
Dieser Generator erzeugt absichtlich eine Netzfrequenz unterhalb von 49Hz
Damit werden dann alle PV Anlagen lahmgelegt
Die Netzfrequenz und die Spannung ist auch nicht fix,
sondern schwankt mit der Belastung des Netzes
Ist der Orts Transformator zu klein und es hängen in der prallen Sonne viel PV Leistung dran,
kann es zu Abschaltung der PV wegen Überspannung kommen
zu niedrige Spannungen und Frequenz deuten auf ein überlastestes Netz hin
Für Beleuchtung und kleine Motoren ist eine leicht falsche Frequenz und etwas weniger Spannung egal
-
bei Aktive Power werden Einspeisung ohne Vorzeichen das auf die Richtung zeigt zum Verbrauch hinzugezählt
Also wenn du 110 W Aktiv Einspeisung hast und 100W Aktive Verbrauch, dann zeigt der Shelly an das du nix Eingespeist hast und 210W aktiv Verbraucht
....
Bei Power werden Verbrauch positiv und Einspeisung negativ bewertet
Power 110W und Einspeisung -100W macht 10 Verbrauch angezeigt
bzw. Verbrauch und Einspeisung werden getrennt gezählt
-
5 Geräte sind in der Cloud kostenlos
Zum Beispiel Pro_3EM am Zähler
Und ein 2EM oder Plus_PM am Balkonkraftwerk
...
-
-
ich habe folgendes festgestellt. Beispiel
A: Power 100 W
Phasenwinkel -0,99
Aktive Power 100W
B: Power 110 W
Ph.w -0,99
Aktive Power 110W
C: Power -200W Einspeisung
Ph. W. -0.99
Aktive Power 200W
Gesamt
Power 210W
Einspeisung -200W
Aktive Power 410W
ich hab jetzt kein Bild zur Hand
aber man sagte mir das sei kein Fehler, das sei gewollt
Also bei "aktive Power" wird die Einspeisung ohne Vorzeichen zum Verbrauch dazu addieren.
Um die Richtung zu markieren müsste die Einspeisung auch negativ sein. Aber das ist nicht der Fall
Bei "Aktive Power" ist Einspeisung und Verbrauch alles Verbrauch
Was ich mache ist nur die Wirkleistung "Power" von allen drei Phasen addieren und die negative Einspeisung zu addieren. Extern!
Der Wert "aktive Power" sagt nichts aus, da man nicht weiß in welche Richtung es ging
-
ich meinte Shelly EM, 2-Kanal WLAN Energiemessgerät
die große Messzange kann bis 120 Ampereder Shelly Plus 1PM kann glaub ich nur bis 16 Ampere
und nicht die Richtung des Stromes feststellen -
Ich habe gesehen der Shelly 2EM kann bis zu 120 Ampere messen.
Und zusätzlich auch noch laden und entladen unterscheiden
Das währe doch ideal um an einer 24 Volt LIFEPO4 den Akku zu überwachenDas währen immer hin 2880 Watt
und die Spannung ist ja meistens höher
-
Ja, wenn es Probleme gibt.
die Probleme sind dann oft das "das Netzteil" des Shellys zerschießt.
dann kann man einen neuen Shelly plus Snupper einbauen ... -
-
-
-
Habe auch einen toten Shelly Pro 1EM zu vermelden
Dieser war ständig eingeschaltet zum überwachen einer 800W PVWas ich nicht wusste war das die konvetionelle Leuchtstoffröhre auf der gleichen Phase war.
Es hat den Hochvolt-Spannungsregler des Shelly zerschossen
Habe 12 Volt auf den internen 16 Volt Kondensator gegeben, damit war es möglich die Cloude des Shelly wieder auszulesen
Shelly muss sich wirklich mal Gedanken machen wie sie die Geräte robuster machen.
Es kann ja nicht sein, das wenn in der Nähe eine Leutstoffröhre oder Motor geschaltet wird der Shelly kaputt geht !