Anleitung hab ich dir doch verlinkt!
Abfragen per http, mqtt, udp oder websocket würde auch gehen
Sollte das nicht klappen dann NodeRed, HA, IOBroker usw.
Anleitung hab ich dir doch verlinkt!
Abfragen per http, mqtt, udp oder websocket würde auch gehen
Sollte das nicht klappen dann NodeRed, HA, IOBroker usw.
Mein Tipp wäre die Shelly Plus Uni.
Aktuell weder ein Addon für 1Wire noch ein Register!
Nur die Pro EM/3EM Serie unterstützt Modbus TCP aber auch hier werden die internen Temperaturen nicht in ein Register geschrieben.
Alle anderen Plus und Pro Geräte können zur Zeit gar keine Daten per Modbus TCP bereitstellen.
Den UDP Port der Shelly darf es nur einmal in der Loxone Umgebung geben!!
IPvomMiniserver:Port
Dann lass mal den UDP Monitor laufen und schau ob was reinkommt. Falls dir das zulange dauert kannst du auch den Reset kurz drücken damit ein Reboot sofort die Daten sendet.
Erst im Anschluss kümmerst du dich um die Befehlserkennung.
Klappt das noch immer nicht?
Wenn das Device schläft dann reagiert er nicht auf http Anfragen - vergiss das mit http mal ganz schnell
UDP Template und gut ist es...
Falls der Import noch immer nicht klappt kannst du das auch manuell anlegen und die Befehlserkennung aus dem File ziehen!
Ich nutzte die App nicht sondern nur die Daten per udp und MQTT da Shelly hier die falsche Plattform ist: keine Saldierung, kein Energiemanager usw.
Hier der Baum in meiner Loxone. Jeder Verbraucher oder Erzeuger hat eine Zuordnung aber wird als eigenständiges Device erfasst.
geht man in die Tiefe schaut das so aus:
Man möchte z.B. wissen wieviel Energie beim Warmwasser verbraucht wurde und nicht im Technikraum
Im Vergleich zu DW1 und DW2 ist der Blu um Welten besser.
Anfangs gab es Probleme mit der Firmware und hat die Batterie gleich mal ausgeleert.
Meiner ist einer der ersten und läuft seit den Updates und Austausch der Batterie am Anfang noch auf 100%.
Die 100% sind aber auch relativ weil die Kurve bzw. je nach Batterie die Spannung sehr schnell abfällt.
Um die 2 Welten sinnvoll zu verbinden brauchst du ein übergeordnetes System!
IP Gateway für KNX
Server z.B. mit Home Assistant
und natürlich jemanden der dir das programmiert
Die Projektdatei bzw. das KNX File wirst du aber brauchen!
Die Notbedienebene hast du aber ohnehin am KNX Aktor:
Ist ein weiterer Taster oder eine Bedienung per App das Ziel?
Das wird so auch nix da die 2 Systeme voneinander nichts wissen!
Falls du kein ETS File deiner KNX Anlage besitzt, dann würde ich mir das besorgen um die Anlage erweitern zu können. Klappt das nicht dann würde ich mir einen suchen der die KNX Anlage neu programmiert und erweitert.
Grundsätzlich kann man mit Tasmota Befehle auf den Bus schicken falls du ein IP Gateway auf dein Netzwerk besitzt.
Shelly Plus 2PM Switch Module (SNSW-002P16EU) Configuration for Tasmota (blakadder.com)
Shelly Plus i4 Switch Module (SNSN-0024X) Configuration for Tasmota (blakadder.com)
Falls das auch nicht geht kannst du nur auf einen bestehenden KNX Binäreingang ein Signal geben.
Falls überhaupt etwas nützt dann ist das ein Ticket oder ein Post in der englischen FB Gruppe
Ganz ehrlich nur weil Shelly glaubt den "Any" nicht umprogrammieren zu müssen damit man den auch wieder einsetzen kann wie es eigentlich zu erwarten wäre?
Albin hat vollkommen recht
Ich würde vermuten Shelly lebt immer noch in einem 1~ Universum nachdem schon so viele Tickets dazu erstellt worden sind.
Saldierung, Any Actions usw. - ich hab´s aufgegeben
Da hast du dir ganz schön Mühe gegeben und schaut wirklich sehr sauber aus!
Aus meiner Sicht würde die Akkuanzeige im Display selber reichen.
1 BWM OG
1 BWM EG
optimalerweise auf 2 Lichtquellen
Ja man kann das Pro flashen aber dann geht es nicht mehr zurück weil du auf einer Blacklist bist!
Ist auch ein Risiko ob die gewünschte Version bzw. App flüssig läuft. Meine Loxone App geht so lala.
Ehrlich gesagt verstehe ich nicht warum man das so kompliziert macht und nicht einen BWM einsetzt und den den Taster als Interventionsebene im Ausnahmefall.
Das erklär mal einen Mitbewohner und ganz zu schweigen von Gästen!
Viel zu komplex und merkt sich kein Mensch.
hängt davon ab was man einstellt: