Hi, ich habe diese Schaltung wie im Dokument beschrieben mit einer Promatic 3 aufgebaut und habe leider das Problem, dass der Shelly plus 1 zwar die Endlage erkennt (24V Betrieb über die Promatic, 0V Kontakt auf SW: Eingangsanzeige in der Shelly App wird grün in Endlage), aber das Tor nicht schalten kann.I und O sind an den Kontakten angeschlossen wie im Dokument beschrieben. Wenn der Shelly einschaltet (für 2 Sekunden), messe ich auch keine Spannung zwischen I und O - hätte dann 24V erwartet. Das Relais schaltet (es klackt), aber es passiert nichts am Tor.
Irgendeine Idee, was ich da falsch gemacht haben könnte?
Es lohnt sich gelegentlich alles zu prüfen ... Hatte die Klickkontakte nicht korrekt verbunden, eins der beiden Kabel war nicht kontaktiert ... Jetzt funktioniert es