wir möchten Euch darüber informieren, dass das Forum aufgrund von Wartungsarbeiten vom 27.11.2024 bis zum 29.11.2024 nicht, oder nur eingeschränkt verfügbar sein wird. Während dieser Zeit führen wir nicht nur technische Anpassungen durch, sondern nehmen auch einige umfangreiche visuelle Änderungen vor.
Nach Abschluss der Arbeiten wird aus dem "Smarthome-Forum" das neue "Shelly-Forum". Damit wollen wir Euch ein noch moderneres und übersichtlicheres Erlebnis bieten.
Wir danken Euch schon jetzt für Eure Geduld während dieser Umstellung. Solltet Ihr nach den Wartungsarbeiten Fragen oder Anmerkungen haben, könnt Ihr uns jederzeit unter forum.de@shelly.com kontaktieren.
Vielen Dank für Eure Unterstützung und auf viele weitere spannende Diskussionen in unserem neuen Shelly-Forum!
ich habe verstärkt das Problem, das ich Einträge in den Actions nicht speichern kann. Erst war es nur ein I3, jetzt sind es fast alle.
Der Shelly stürzt jedes mal ab, minutenlang nicht erreichbar. Irgendwann funktioniert es dann doch, muss aber nach jedem Speichervorgang den Shelly rebooten. Dann kann ich den nächsten Eintrag machen usw.
ist schon ein interessantes Problem . Ich habe alle mit mechanischen Endschaltern, möglich das es daran liegt. ( Umschaltzeit des Shellys vielleicht zu schnell).
Aber stell die Power Erkennung ruhig viel höher( 200 - 300W), kannst du danach wieder anpassen.
Das hatte ich bei einer Kalibrierung auch. Der Wert 120W ist zu klein. Einige Motoren haben bei mir 150W.
Zur Erklärung des Shellys, es ist ein WLAN-Schalter, d.h. du kannst es wie einen Schalter ansehen, nur mit dem Unterschied das er per WLAN zu schalten geht.
L und N sind die Anschlüsse für die Versorgung des Shelly, er braucht selbst auch Strom um überhaupt arbeiten zu können. Der SW ist sein Schalteingang, damit bekommt er die Information eine vorgeschalteten Schalters oder Tasters. Ist aber kein Muss.
I und O ist der Schaltkontakt, um genau zu sein ein "Schließer". Dieser ist vergleichbar mit einem normalen Schalter.
Da kommen aber keine 12 V raus ! Man kann damit nur einen Stromkreis ein- und ausschalten.
Ich hoffe dir hilft es weiter dieses Gerät zu verstehen.
Es ist ein Mischventil, also hast du auch Zwischen-Positionen. Das geht mit dem Shelly ( 0 -100%), das macht man mit der Kalibrierung. Aber dazu braucht man Endlagenschalter. Das muss man Simulieren wenn keine Endschalter vorhanden sind. Endlagenschalter haben die Funktion, wie der Name schon sagt, in Endlage den Motor abzuschalten, damit er nicht weiter bestromt wird, wenn er am Ende angekommen ist.
Bei der Kalibrierung (internes Programm) fährt der Shelly mehrmals die beiden Endlagen an. Dabei misst er den Strom. Wenn er nun auf die Endlage trifft, wird ja normalerweise der Strom durch den Endschalter unterbrochen. Daran erkennt der Shelly, das er die eine Endlage erreicht hat.
Es geht auch ohne die Kalibrierung den Stellmotor zu bedienen. Im Shelly wird dazu eine Laufzeit in Sekunden eingegeben ( wie ein Timer).
Nachteil, das Ventil geht dann nur auf und zu (Endlage zu Endlage), also keine Position mittendrin.
wenn deine 3 Schalter von der gleichen Sicherung und somit auch von der gleichen Phase kommen, ist das grundsätzlich möglich alle 3 mit einem Shelly zu schalten. Dann gehen aber immer nur alle 3 zusammen an und aus. Wäre das gleiche, wenn du alle 3 Schalter zusammen legst und nur noch einen hast.
Es lassen sich nicht alle Schalter-Modelle umbauen. Grundsätzlich habt ihr recht, das der Unterschied nur die Feder ist.
Wenn diese aber nicht exakt die selbe ist ( Newton, Länge und Durchmesser), dann gibt es meist solche Probleme.
Des weiteren, ist der Schalter so konstruiert, das beide Schalterstellungen rastend sein sollen.
Umbau macht man eigentlich nur, wenn es gerade nicht anders geht (Auslaufmodell oder der Klassiker das Geschäft hat zu). Sonst sollte man schon originale Taster verwenden.
Weil die Ausgänge nicht verriegelt sind. Bei Rollladenmotoren dürfen immer nur verriegelte Taster/Schalter oder Relais verwendet werden.
Die Gefahr, auf und zu könnten gleichzeitig bedient werden und das killt den Motor. Ebenso das parallel klemmen von mehreren Motoren (ältere Generation) darf man auch nicht machen. Ebenfalls Motorsterben. Bei ganz neuen Motoren, die haben ein Trennrelais integriert, die kann man zusammen schalten. (muss aber vermerkt sein)