Ich habe mir jetzt einen Shelly uni , nicht plus besorgt. Mit dem Funktioniert das ohne Probleme und es wird eine Spannung angezeigt. Die Range kann ich über den Widerstand einstellen. Danke für die Hilfe. Warum der Uni plus nicht so funktioniert hat ist mir ein Rätsel
Beiträge von Moonrider
-
-
Ich hab es genau so angeschlossen, aber ich bekomme in der App keine Anzeige. Dass der Sensor funktioniert habe ich gemessen. Wenn ich ihn direkt an 24 V anschließe und den Strom messe bekomme ich 4 mA. Tauche ich den Sonsor ein erhöhtsich der Strom.
Was mir nicht klar ist, der Sensor gibt ja einen Strom aus, kann der Shelly uni plus diesen so verarbeiten ? Liegt es vielleicht an der EInstellung des Shelly uni plus ? In allen Videos wird eine Spannung angezeigt, die verwenden aber den Shelly uni.
-
Es handelt sich hier um diesen Sensor :
https://www.amazon.de/dp/B07R63P4PZ?psc=1&ref=ppx_yo2ov_dt_b_product_details
Ist so ein Chinateil
Spezifikationen:
Modell: TL231
Typ: Eingangsflüssigkeitsstandgeber
Messgenauigkeit: 0,2
Material: Edelstahl 316
Spannungsversorgung: DC24V
Ausgangssignal: 4-20mA
Messmedium: flüssig
Kabellänge: 6m
Messbereich: 0-5m / 0- 197in
Sondengröße: 10 x 2,8 cm / 4,13 x 1,10 Zoll
Gewicht: 577 g -
Hallo Commune,
ich möchte meine Zisterne mit einem Drucksensor messen. Ich habe bereits alle (mir bekannten) Videos dazu geschaut und Beiträge gelesen. Soweit ist das auch klar.
Nur beim Anschluß bin ich mir nicht sicher. Soweit ich das verstanden habe müsste das so wie in meinem Bild aussehen.
Meine Bitte, kann mal einer von den Elektronikprofis schauen, ob das so in Ordnung ist ? Ich bin da leider nicht so der Experte.
Drucksensor mit Shelly Uni Plus.png
Vielen Dank
-
Hallo Commune,
ich habe bei Shelly ein bisschen Ahnung, aber für dieses Problem reicht es leider nicht aus.
Problemstellung :
Ich habe einen Dreo DR-HTF001S Säulenlüfter, diesen möchte ich bei einer bestimmten Temperatur (27 °C) anschalten und bei 25 °C wieder ausschalten. Im Prinzip ist das kein Problem.
Die Temperatut erfasse ich mit einem Shelly Plus H&T. Geschalten soll der Lüfter mit einem 1 PM oder ähnlich geschalten werden.
Problem :
Wenn ich dme Lüfter den Strom nehme, also ausschalte, kann ich ihn nicht mehr einschalten, da der Lüfter über einen Touchsensor am Gerät eingeschalten werden muss.
Lösungsansatz :
Jetzt habe ichmir Lösungsansätze durch den Kopf gehen lassen. Die erste Möglichkeit ist, in die Steuerung des Lüfters einzugreifen und einen Elko oder Relais in die Steuerplatine des Lüfters einzulöten. Das will ich eigentlich nicht, da ich in das Gerät nicht eingreifen möchte.
Die zweite Möglichkeit wäre, das man den Strom nicht abschaltet, sondern die URL anspricht. (Wenn das geht). Der Lüfter lässt sich nämlich auch über eine App steuern. Ist es möglich, den Befehl über ein Shelly zu schicken ? .........und genau hier hören meine Fachkentnisse auf.
Ich würde es mir so vorstellen. Der H&T meldet 27 °C, dann wird der entsprechende Befehl (den ich nicht kenne) von einem Shelly an den Lüfter geschickt und der schaltet an. genauso dann beim Ausschalten.
Es gibt für diese Füfter bei github eine Integration in Homeassistent, aber ich möchte eigentlich ein reines Shellysystem haben. Kann man hier vielleicht den Befehl finden ?
hass-dreo/README.md at main · JeffSteinbok/hass-dreoDreo Smart Device Integration for Home Assistant. Contribute to JeffSteinbok/hass-dreo development by creating an account on GitHub.github.comIch bin um jeden Ansatz dankbar. Von Scripten hab ich allerdings sehr wenig Ahnung.
Danke für euere Hilfe und frohe Weihnachten und einen guten Rutsch euch allen.
-
Und interne IP Angaben brauchst du nicht unkenntlich machen, die gib’s bestimmt >20000 mal
I know, sieht aber gut aus
-
Ist der Repeater mit dem Router in einem Mesh?
Bezieht der Shelly seine IP über DHCP oder hast Du die IP-Adresse im Shelly fest eingestellt?
Ja, Ich habe eine AVM Fritzbox Cable 6600 und einen Repeater AVM 1200 AX
Ich habe ein fest eingestellte IP. Allerdings war der Shelly zuerst über DHCP eingebunden und ich habe die Adresse dann als feste IP vergeben. Geht das ?
-
Super, ich werde es gleich ausprobieren. Danke
-
So, ich hab es mit dem PC im selben Netz versucht und per WLAN direktverbindung. Keine Chance.
Ich hab mal das Einsteigerwissen studiert. Kann es sein, dass es daran liegt, das der Shelly an einem Repeater hängt. Ich hab auch die Vorgehensweise gelesen, kann es aber leider nicht nachvollziehen, wo ich die IP des Gateways eintragen soll. Kann mir da jemand bitte helfen ?
-
Oh mein Gott, ich finde die Shellys ja super, aber mit den Bezeichnungen komm ich nicht klar.
Nochmal sorry, ist ein Shelly Plus1PM
-
Sorry, tut mir leid, dass ich nicht alle nötigen Angaben gemacht habe.
Also
Firmwareversion: 20221024-142010/0.11.4-ga1906a2
Ich habe es mit beiden Shelly Apps versucht, ging nicht
Handy Samsung Galaxy A 52s
Über Web UI und PC im selben Netz werde ich es heute abend versuchen.
Auf jeden Fall vielen Dank
-
Moin Gemeinde,
ich habe mein 1PM über die App eingebunden (auch in der Cloud). Das Ganze funktioniert auch ohne Probleme, nur wird mir ständig angezeigt, dass ein neues Firmwareupdate verfügbar ist (ich hab 011 , es soll o14 verfügbar sein).
Immer wenn ich auf den Button aktualisieren drücke wird mir angezeigt, dass scheinbar etwas schief gelaufen ist und ich soll prüfen, ob das 1PM im Internet verbunden ist. Das 1 PM hat eine feste IP und da es ja einwandfrei funktioniert, sollte es doch auch im Internet sein, oder liege ich da falsch ?
Laut Fritzbox ist das Gerät auch im Netz angemeldet.