Hallo Forum-Gemeinde,
ich möchte euch meine Erfahrungen mit Shelly 2.5 Switch berichten.
Ich nutze bereits seit mehr als zwei Jahren über 100 HomeMatic-Aktoren und Philips Hue Devices, bisher ohne Probleme.
Nachdem ich vor ca. zwei Monaten per Werbung auf den Shelly 2.5 aufmerksam geworden bin und ich das Stichwort Strommessung gelesen habe, war ich sofort interessiert. Der Preis ca. 21€ für einen 2 Kanal Aktor 10A oder im 230V Betrieb 2300 Watt pro Channel + Strommessung, der absolute Knaller.
Also bestellte ich zwei Shelly 2.5 und baute einen direkt in eine UP-Dose ein.
Der erste Shelly 2.5 lädt bei Bedarf (Javascript auf IOBroker - Akkustand des Tablets unter 20%) das Galaxy Tab A auf 100% und schaltet danach wieder aus.
Als ich die Verpackung öffnete, war ich von der kompakten Bauform sehr überrascht.
Ich war bislang nur meine HomeMatic 2 Kanal UP Schaltaktoren gewohnt, die gerade so in die Dose passten.
Bei dem ersten Shelly 2.5 wurde also ein Kanal mit einem 230V Netzteil, Output 5V 2A angeschlossen.
Last laut Shelly beim Ladevorgang ca. 8-9 Watt.
Als ich nun den Parameter Temperatur des Shellys im Leerlauf sah, bin ich fast vom Stuhl gefallen. 73 Grad ohne Last? Das kann nie im Leben die Temperatur des Shellys sein dachte ich mir. Ich fing also an zu recherchieren und stellte fest, dass es mehrere Foreneinträge gibt, mit Usern die über hohe Temperaturen berichten. Ich habe in diesem Zuge dann auch mal öfters den Hinweis gelesen, "ein Shelly 2.5 ist nicht für Dauerlast geeignet, Rolladenschaltungen wären i.O.".
Da frage ich mich
a) Wo steht dies bitte auf der offiziellen Shelly.cloud Seite oder auf den Seiten der Händler?
Konnte natürlich auch sein, dass ich Tomaten auf den Augen habe, also fing ich an nochmal die Shelly Seite zu durchsuchen.
Keinen Hinweis, dass der Shelly 2.5 nur für "kurzfristige Lasten" geeignet ist.
b) "Last" ist Definitionssache, aber wer mir bitte erzählen will das 8 Watt eine Last ist, da schüttel ich nur mit dem Kopf.
Das sind ganze ~ 0,03 - 0,04 A auf nur einem belegtem Kanal.
Nein, die UP-Dose ist nicht im Garten und auch nicht den ganzen Tag in der Sonne. Die Umgebungstemperatur beträgt 21 ° - 23 ° Grad.
Nun zum zweiten Shelly 2.5.
Diesen habe ich hinter eine Doppelsteckdose eingebaut.
1 Kanal für alles was quasi 24/7 an sein sollte, also z.B. Synology DS918+, Raspberrymatic RPI 3b+, 12 Port Gigabit Switch, Philips Hue GW.
2 Kanal für alles was nur bei Bedarf an sein sollte, also z.B. Desktop-PC, zwei Monitore, 2.1 Anlage, Laptop.
Die Last beträgt laut Shelly auf Kanal 1 ca. 40 Watt, auf Kanal 2 ca. 230 Watt.
Wir haben also in Summe noch nicht einmal 300 Watt. Im Peak waren es maximal 400 Watt in Summe.
Temperatur dieses Shellys, immer um die rund 80 ° Grad.
Da ich schon Angst hatte das mir die Bude auf Grund dieser Billigteile abfackelt, habe ich im IOBroker eine Pushnachricht bei überschreiten der 85 Grad eingerichtet.
Nach nun zwei Tagen, hat der zweite Shelly bereits 4x ohne Grund stromlos geschaltet und anschließend sofort wieder auf ein.
Na gut dachte ich, vielleicht ist der Shelly über die Abschaltschwelle von 95 Grad und mein Skript läuft nicht richtig, denn ich hatte keine Pushnachricht bekommen.
Also wertete ich die Datenbankeinträge aus der InfluxDB im Grafana zu diesen Zeitpunkten aus.
Die Temperaturen haben zu diesen Zeitpunkten noch nicht einmal die 80 Grad überschritten.
Ich habe beide Shellys wieder ausgebaut und werde diese an den Händler mit Anhang dieses Berichtes zurücksenden.
Für mich sind diese Dinger im Vergleich zu anderen höherpreisigen Produkten, nahezu Elektroschrott.
Anbei der Screenshot aus dem Grafana.
Zu den Zeitpunkten als sich der summierte Stromverbrauch nullt, waren die beiden grundlosen Reboots.
Neueste Firmware ist auf den Shellys installiert.
Ich hoffe mal, dass dieser Beitrag nicht einfach spurlos verschwindet....