Kurz noch ein Bild des Schranks als Nachtrag, denke aber nicht, dass sich gerade etwas neues daraus ergibt - falls doch gerne melden
Beiträge von Totti
-
-
Okay, also
- Kernaussage ist, dass wenn alles gemessen werden soll, die Spannungen auch vor den Abzweigungen abgenommen werden müssen.
- Hierfür sollte ein 3-fach Automat mit 16A genutzt werden.
Merci
-
Okay, also Kernaussage ist, dass wenn alles gemessen werden soll, die Spannungen auch vor den Abzweigungen abgenommen werden müssen.
Zudem kommt der 3EM mit dem Anlegen von 3x220V à 35A klar, besser wäre ein 16A 3-fach Automat.
Ich werde es ihm nächste Woche weitergeben, besten Dank soweit. Bin gespannt.
-
Hi, im Lexikon war ich, das bunte hatte ich nicht gesehen. Für meinen Fall scheint mir das aber auch nicht richtig weiterzuhelfen.
Da unser Setting und damit die Problemstellung vor der sich der Elektriker sieht von mir vermutlich nicht ausreichend beschrieben wurde, habe ich mich nochmal an einer Zeichnung versucht:
Am roten Strich werden die 3 Klammern (A, B, C) angebracht, kein Problem.
Aber wo soll er VA, VB und VC anschließen? In der ersten Abzweigung ist noch mit 35A abgesichert, was ihm zu hoch ist. Alles danach wäre aber halt erst nach der Abzweigung EG/OG.
@Scc61, hast du nur eine Unterverteilung und dort auch nur eine Schiene?
@66er, wenn ja alles so selbstverständlich und offensichtlich ist, würde ich mich über die Lösungsbeschreibung freuen anstatt irgendwelcher Unterstellungen. Ich habe im Eingangspost die Fragen des Elektrikers so gut ich kann wiedergegeben. Diese Unart wird sich wohl nie aus dem Netz tilgen lassen, dass Leute auf Fragen mit blöden Kommentaren oder Vorwürfen reagieren, ohne auch nur ansatzweise Hilfestellung zu geben
@macwalta, der Elektriker scheint in der Tat keine englische Ausbildung gehabt zu haben und kann mit 3 phase breaker nichts anfangen. Die beiliegende Skizze scheint nicht 1:1 auf unser Setting (siehe mein Bild oben) zu passen. Daher bat er drum zu verstehen, was VA, VB, VC machen sollen, um daraus die passende Lösung abzuleiten, also insb. die Frage, ob es Schlimm ist, wenn es nach den Abzweigungen fürs OG und die andere Schiene abgenommen wird.
Ich hoffe einfach, dass meine Skizze die Problemstellung nochmal klarer darstellt und sich alles vermutlich ganz einfach lösen lässt.
Danke für die Rückmeldungen, so oder so!
-
Ich vermute fast nicht, oder? Nur Taster oder Wippe?
Falls dem so ist, kennt jemand einen smarten Schalter, der einem klassischen Drehdimmer nahe kommt? Nach meinen Recherchen konnte Ikea das mal, war aber problembehaftet und ist dann auch aus dem Programm genommen worden.
Wie löst ihr das denn mit dem WAF? Ein Doppel-Taster und dann zum dimmen lange drücken oder dimmen ausschließlich über App/Sprache und Schalter an der Wand macht nur an aus?
Hatte es mir dem Hue Schalter versucht, ist aber nicht gut angekommen, zuviele Schaltelemente...