Die neue Verdrahtung der neuen Sicherungssockel und der 3EM´s ist sicher sehenswert.
je länger ich mir das "vorher" Bild anschaue um so mehr gribbelt es mich auch, wird jedenfalls ein gutes abschreckendes Bild für die Berufsschule sein
Die neue Verdrahtung der neuen Sicherungssockel und der 3EM´s ist sicher sehenswert.
je länger ich mir das "vorher" Bild anschaue um so mehr gribbelt es mich auch, wird jedenfalls ein gutes abschreckendes Bild für die Berufsschule sein
Wenn die Leistungsfaktoren, wie im Screenshot, alle um 0,6 liegen, stimmt häufig die Zuordung der Spannungsklemmen (Schraubklemmen A bis C) zu den Leitern, um die Stromwandler montiert sind,
vorausgesetzt Wandler A ist auch an Eingang A, B an B und C an C, man steckt ganz schnell mal in den falschen Slot
Hallo,
ich verstehe eigentlich nicht warum du in deinem Szenario "7 oder mehr" 3EM benötigst?
Nicht dass ich dir das Shoppingvergnügen vermiesen will , aber du willst ja nach deinen eigenen Worten herausfinden ob "die Leistungsfresser den Anschluss sprengen".
Ich gehe also davon aus dass du für dieses Fest EINEN Hauptanschluss hast.
Folge dessen würde also EIN Shelly vollkommen ausreichen, nämlich einer am Hauptanschluss. Damit wüsstest du welche Gesamtlast deine Stromfresser dahinter verbraten.
naja mess du mal 580A dann sprechen wir noch einmal.
je weiter oben ich messe um so weniger informationen kann ich herausfinden ob Verteiler XY 100% belastet ist oder nur bei 60%, die Anzahl ist schon passend gewählt
geht um die unterverteiler ob die 63A haben oder nur 80%
ja gut, das ist sowieso nur "eine kann Option" im Ernstfall fliegt die Sicherung, letztes Jahr haben alle gehalten, von daher bin ich zuversichtlich
das Ticketsystem ist auch ein BUG... "captcha abgelaufen" und... genau hab es nicht noch einmal eingegeben, vielleicht morgen Abend
danke, sehe gerade das ich vieles über die APP versuche und hier wohl der begrenzende Fehlerfaktor liegt.
bin gerade per www am PC in der Cloud und siehe da... hier gehen andere Werte einstellen.
also ist das ein ShellyApp BUG
Hallo, wie der ein oder andere vielleicht mitbekommen hat ich hab vor mehrere dieser Shellys PRO 3EM auf einem Fest einzusetzen.
jetzt wollte ich mir eine Sczene setzen das wenn sagen wir eine Phase bei 50A ist, ein anderer Shelly (1 Plus oder so) ein Licht angeht.
Grundsätzlich können die PRO 3 ja bis 120A messen (140A aller höchstes max nach Aufdruck schachtel)
also rein in die Sczene, bedingung ausgefählt, Energiewert Phase 1, 50X230V, 11.000 Watt, also 11000 eingeben, wird auf 10.000 gesetzt... gut alle 3 Phasen als summe, vieleicht geht da mehr, da geht dann auch nur 10.000 Watt
ist das ein Ticket? und wenn ja wo?
50 Watt bei 2A sind wir bei 2%, 2% von 120A sind wie viel Watt, würde sagen du bist noch 100% in der Toleranz der Messgenauigkeit
wie der Titel schon beschreibt such ich nach der Lösung die Minuten genauen Daten nicht nur stundenweise sondern für einen kompletten Tag zu exportieren.
bei einem oder 2 Geräten würde ich das Thema nicht anstoßen aber ich bin dabei 7 oder mehr dieser pro 3EM auf einem Fest in Betrieb zu nehmen um Minuten genau später herauszufinden ob die Leistungsfresser den Anschluss sprengen oder wie viel reversen ich tatsächlich noch habe. 7 Geräte * 24 * 10 Tage...
Habe mir hierzu auf alle fälle das Premium gegönnt, im zweifel muss ich noch einen Rapsberry Pi ins Netzwerk einbinden nur die Frage ist dann welche Software das hergibt
häng mal nen Staubsauger oder Fön an die verschiedenen Steckdossen (phase finden) ran dann siehst recht schnell was sache ist.
Hab gestern auch 2 dieser PRO 3EM verbaut und versehentlich den Neutralleiter (alles schwarze Kabel mit zahlen drauf) erwischt, umgesteckt und siehe da, auf einmal passten die Werte.
im weiteren im unteren Bereich bis 2A sind sowieso so was von Messfehler drauf da kann man nicht wirklich Fehler finden ohne die Fehler genauer zu kennen.