Beiträge von Meierchen006

    Hallo HighFive,

    ich habe kein spezielles Shelly Pro 3EM Projekt für den esp32c3, nur ein komplettes Script dass sehr groß ist da:

    • Wasserzähler
    • Gaszähler
    • EVU Stromzähler
    • Modbus TCP des Wechselrichters SMA Tripower SE
    • Modbus TCP Shelly pro 3EM
    • verschiedene Berechnungen darin

    ausgelesen/eingelesen wird. Wobei Wasser und Gaszähler über globale Variablen von anderen esp32 eingelesen werden.

    Das ganze läuft auf einem bitshake SML Lesekopf auf esp32 c3 Basis, der auf dem Stromzähler sitzt.

    Basis ist die Tasmota Software vom gemu2015 mit SML Treiber und Modbus TCP


    Gruß

    Meierchen006

    Hallo HighFive,


    Darf man Wissen was du für dich angepasst hast? Und würdest die Änderungen hier schreiben?

    Ich lese zur Zeit über Modbus TCP den Zählerstand über esp32c3 aus,

    funktioniert das mit der Firmware 1.3.1 und dem Script weiterhin?

    Ich frage wegen dem was im Changelog zu 1.3.0 steht:

    Geändert

    Modbus Ersetzen Sie esp-modbus durch nanoMODBUS

    [1.3.0] 25.04.2024

    Geändert

    • WLAN Verwenden Sie 20 MHz breite Kanäle für den AP-Modus
    • Zeitzonen-Aliase wiederherstellen (zuvor entfernt in 1.0.0)
    • Optimieren Sie den Versand von Shos-Ereignissen, um die Leistung der Ereignisbereitstellung zu verbessern
    • LwIP umgestalten
    • Modbus Ersetzen Sie esp-modbus durch nanoMODBUS
    • EM , EM1 , PM1 , Switch Throttle Status-Änderungsbenachrichtigungen, wenn die Cloud aktiviert ist
    • Virtuelle Komponenten Ratenbegrenzungskapazität auf 30 reduzieren


    Gruß

    Meierchen006

    Hallo apreick

    Das "übergeordnetes System" bezog sich auf Beitrag 2 letzter Satz.

    Schön das du die Zeiten schon haben kannst, also scheint das ja grundsätzlich zu funktionieren.

    Doch wie kann ich das jetzt nutzen?

    Ich habe leider auch kein Homeassistent, es würde jedoch ioBroker zur Verfügung stehen.

    Gruß

    Meierchen006

    Hallo,

    erstmal Danke für euer Intersesse an meiner Frage.

    • Übergeordnetes System?, kann man da nicht die Cloud nutzen
    • Da habe ich in der App evtl keine Möglichkeit es sei denn Shelly fängt die Idee auf oder baut was ein.
    • Evtl. Könnte man den Wert Gesamtbetriebsstunden per MQTT senden
    • Oder einfach zu jedem Monatswechsel den Betriebstundenzähler abfragen

    Da ich nur Anwender bin Frage ich ja hier um evtl. HILFE von Experten zu bekommen!

    Gruß

    Meierchen006

    Hallo,

    Ich würde gerne die Betriebsstunden meiner Heizung erfassen. Die Stromwerte werden ja angezeigt sowie die Leistung und Spannung.

    Jetzt würde ich gerne immer wenn die Leistung größer der Standbyleistung ca. 8 Watt (einstellbar) ist, als Betriebsstunden zählen. Ist es möglich, mit einem Script solch einen Timer

    (Betriebsstundenzähler) zu programmieren der die Betriebsstunden zählt?

    Ich selbst kann sowas nicht schreiben, evtl. kann das jemand von Euch so ein Script schreiben.

    Wäre ja evtl. nicht nur für eine Heizung, sondern auch Kühl und Gefriergeräte, Pumpen usw. nützlich!

    Gruß

    Meierchen006

    Hallo,

    ich habe einen Shelly 1PM der mir jeden Freitag meinen Akkusauger zum Laden einschalten soll.

    Leider funktioniert das nur nach einem Neustart, dann kann es sein das der Shelly einschaltet muss jedoch nicht.

    Gestern Donnerstag Abend , habe ich extra einen Neustart gemacht doch der Shelly hat Letzte Nacht von 04:00 Uhr bis 08:00 Uhr einschalten sollen, hat er aber nicht. Folglich Akkusauger heute Morgen leer.

    pasted-from-clipboard.png

    pasted-from-clipboard.png

    pasted-from-clipboard.png

    Kann das jemand bestätigen mit dieser Firmware, oder ist mein Shelly 1PM defekt?

    Gelegentlich funktioniert es mal, jedoch in der Mehrheit nicht!