OK,
Ich habe den Test auf der Werkbank wiederholt - und keine Panik: meine Werkbank ist ein komplett ausgestattetes Elektroniklabor und gelernter Elektriker bin ich auch - und siehe da: Keiner der Eingänge schaltet, weder gegen N noch gegen L. Nach ein paar weiteren Spielereien damit, einem "Werksreset" und wieder neu anmelden konnte ich auf der Webseite des pro 1PM sehen das beide Eingänge "detached" waren - in der App stand der Eingang auf "Taster", Relaistyp "...Shelly als Taster..." - App ist die neueste Version (ios) und die Firmware des pro 1PM wurde auch aktualisiert.
Nach Ändern der Einstellung in der Webansicht schaltet der Eingang 0 jetzt auch fröhlich den Ausgang - egal ob gegen L oder N!. Den Eingang 1 habe ich über eine "Action" abgefragt, der geht ebenfalls.
Danke für den Tipp das einmal "trocken" zu versuchen, ich hätte den jetzt eingepackt und in einer Schublade auf weitere Verwendung warten lassen.
Gruß Martin