Selbst die 5s sind viel zu lange für einen genauen Wert ... aber besser als das jetzige.
Aber wenn ich mir wieder etwas selber drum herum basteln will, wobei ich das schon habe *lach*, hätte ich keinen 3EM kaufen müssen.
Ich überlege tatsächlich auch gerade das Ding wieder rauszuwerfen, und "klassische" Energy Meter z.b. von Carlo Gavazzi zu verbauen.
Victron schreibt z.b. in den Erklärungen das es 2 bei den verschieden Geräten unterschiedliche Vorgehensweisen gibt, und welches wofür erforderlich ist.
Man müsste also mal mit Shelly in Kontakt treten, und sehen ob die ein zusätzliches Feature dafür überhaupt einbauen können und wollen.
Q9: What’s the difference between ET340 and EM24 in 3 phase systems?
These meters have a different way of calculating the total of energy imported and exported.
In the ET340 - the energy imported and exported is counted at each individual phase and then the Total is provided from the sum of those values.
In the EM24 - the energy imported and exported is counted as a total power, with net differential readings from each phase cancelling each other out.
Which meter is best to use with depend on your countries own metering configuration. It is most common in Australia and Germany for example to only be billed for the total in a 3 phase system. So it is more accurate to use an EM24 to match the billing.
So if you are exporting from one phase, and importing from another phase after the energy meter, but before the billing meter then you will not be charged for this, and the meter should not count it as an import and an export.
This is also how Victron’s phase compensation feature works, to make the most of the cost savings for an ESS system when there is a differential in generation and load across different phases.