    Ich habe parallel zu einem 230 V Relais ein Eingang des Shelly plus i4 geschaltet. Der Eingang des Shelly zeigt obwohl das Relais nicht angezogen ist das der Eingang auf Ein steht. Misst man eine Spannung dann liegen nur 2,5 V an. Nur wenn man den Eingang abklemmt geht der Eingang auf Aus. Mir scheint das der Eingang schon auf Ein geht sowie dort eine sehr kleine Spannung anliegt. Ich hätte den Plus i4 gern zur Kontrolle von Schaltungzuständen einer Relaisschaltung benutzt, leider ist das so nicht möglich. Es ist sogar so, das das nicht eingeschaltete Relais über den i4 eine geringe Spannung bekommt, so das das kleine Relais anfängt zu schwingen... Ich habe die Funktion an mehreren i4 ausprobiert, es reagierten alle gleich, nun bin ich ratlos.....