    5 Adrig (steif) vom Sicherungskasten zur "Herdanschlussdose" 3 Phasen 1 Neutral 1 PE.

    Die Dose nur um eine Trennmöglichkeit zu haben von da mit Herdanschlusskabel 5 Adrig in denn Heizstab und extra eine zusätzliche Ader als Schaltleitung die normal für denn Energieversorger (zb Nachtstrom)da sein soll oder laut meinem Elektriker sonst einfach mit auf eine der Phasen geklemmt wird damit der Heizstab das Signal hatt laufen zu dürfen.

    Der Shelly hing in der Dose an L1 und N und hatt somit L1 an denn Heizstab über die Schaltleitung weitergegeben.

    Foto kann ich nicht mehr machen weil ich denn Shelly jetzt erstmal mit an eine andere Steckdose geklemmt habe um auch denn Fehler mit der Verkabelung auszuschließen.

    mfg

    Hallo


    Guten Tag ich wollte eigendlich einen dieses Jahr einen Heizstab mit dem Shelly steuern, wenn PV-Strom vorhanden ist. Nun habe ich jetzt testweise erst einen Shelly Plus 1 und danach einen Shelly plus 1 PM benutzt um denn Stab bei einer Gewissen Temperatur ein oder aus zu schalten mit dem Addon.

    So mal mein Aufbau:

    400v Heizstab mit einer Steuerleitung zum ein und ausschalten 230 V 1.3W Verbrauch.

    5-adrig zum Heizstab vorher noch eine Anschlussdose. Dort auf eine der 3 Phasen denn Shelly mit geklemmt.

    Temperaturfühler am Heizstab mit Addon verbunden Addon am Shelly der auch schaltet.

    Wlan im Keller ist jetzt nicht das Beste wird aber demnäst verbessert.

    Jewals 1 Scene in der App zum ein und ausschalten.

    Nun meine Probleme mit dem Shelly Plus 1 ständig offline in der App und auch über IP nicht erreichbar aber noch behebbar mit Strom weg und wieder drauf also irgendwie total unzuverlässig.

    Shelly Plus 1 dann gegen denn Plus 1 Pm getauscht der lief zu 99 % besser 1,5 Monate lang.

    Nun heute Blick in die App offline Strom weg Strom drauf nichts ausgebaut Kabel drann nichts tot kein Resett möglich Garnichts.


    Nun bin ich ein wenig Ratlos wo jetzt der Fehler liegt das bei so einer geringen Last von 1.3 Watt sowas passiert aufhängen oder ganz defekt.

    Nun Frage ich mich habe ich was falsch gemacht oder liegt es generell an Shelly was sagt ihr?

    Würdet ihr etwas anders machen, wenn ja schreibt es ruhig bin für alles offen.


    Mfg

    Ok also beist sich die Szene nicht mit der Zeitplanung lese ich das jetzt richtig raus ? also könnte ich theoretischer weise auch die Nachts abschalt Szene rausnehmen und dafür einfach per Zeitschaltung sagen schalte um 21.58 oder 22.58 aus und um 6.03 an ? danach übernimmt dann die Szene ?

    würde es was bringen wenn ich bei denn Einstellungen zb bei jeder Änderung oder Wiederholt nehmen würde anstatt einmal um zb zu verhindern das er aus welchen Gründen auch immer mal vergisst die Szene auszuführen hatte ich vor 30 min einmal das er unter 45 Grad ging und nicht geschaltet hatt.

    Ich danke schonmal für deine schnelle Hilfe.

    mfg

    Danke für die schnelle Antwort ja früh morgens ist die Temp irgendwo bei 20 Grad. also führt er denn Vorgang genau 1 mal aus wenn der Schwelle 45 Grad erreicht hatt ? Wenn er das verpennt oder wie in diesen Fall die Temp schon niedriger ist dann macht er nichts ? kann man dieses noch irgendwie optimieren ?

    Ich häng mal ein Screenshot von denn einstellmöglichkeiten an.

    Heizstab einstellung.png

    So ist es zZ bei mir eingestellt.

    mfg

    Guten Tag

    Ich habe einen Heizstab der Temperaturabhängig und Zeitabhängig gesteuert werden soll da mir die interne Sensoreinheit zu träge reagiert (zu spät aus und zu spät wieder an).

    Dafür habe ich mir einen Shelly 1 Plus mit Addon und 3 Temperatur Fühlern besorgt. Um die Temperaturen Vor am und hinter dem Heizstab überwachen zu können.

    Ich hänge einmal Bilder von meinen 3 Szenen an die ich dafür eingerichtet habe.

    Bild Heizstab.png

    Ein paar Daten zur Heizzeit

    Die Heizung läuft Montag bis Donnerstag 06.00 bis 22.00 und Freitag bis Sonntag 06.00 bis 23.00.

    So wie auf denn Bildern zu sehen habe ich die Einschalt und Abschalt um 3 Minuten Verkürzt um Sicher zu sein das Die Pumpe läuft.

    Soweit funktioniert alles sehr gut nur ich habe das Problem das er morgens denn Stab nicht selber wieder einschaltet obwohl nach meiner Logik die Szene Heizung ein das ja übernehmen müsste.

    Könnt ihr da mal bitte drüber schauen und mir gegeben falls Tipps geben wo es klemmt oder wie ich das ganze noch optimieren kann da ich in der Shelly Welt noch relativ frisch bin.

    mfg

    Ich habe es so gemacht am Stecker hängend hatt er es so erstmal genommen. Morgen ruf ich meinen Elo wieder an davor graust es mich schon damit der Gerät wieder montiert werden kann und hoffendlich dann seinen Dienst verrichtet. Ich danke für die Hilfe. Dieser Weg war mir noch nicht bekannt. Ich werde wohl in nächster Zeit die Shellys alle mit einer festen IP versehen damit es da keine Probleme mehr gibt.

    mfg


    Edit: Vollzitat durch Moderator entfernt.

    Nein es geht nichts. Ich hab meinen Elo nochmal ranngeholt und er hatt mir beide das alte und das neue nochmal mit einem Stecker versehen dann haben wir beide direct neben dem Router angeschloßen. beim alten blinkt die LED am Resetknopf nur beim Drücken und 1 mal nach dem Reset ein klacken ist im Gerät zu höhren ELO sagt was von Relais. Bei dem neuen blinkt die LED am Reset schalter im Tackt beim gedrückt halten länger 10 sec wird es auch nicht schneller und es klackt nichts. beide sind nur Kurz zu finden für die App dann nicht mehr erreichbar weder in der App noch in der Fritzbox wie die anderen Shellys.

    alle anderen Shellys kann ich per WEBui erreichen oder auch per App auch denn anderen 3EM nur denn 2 und die Ersatzlieferung nicht.

    Sollte das Austausch gerät auch einen weg haben ?

    mfg

    So der Austausch erfolge ohne Probleme. Das neue Gerät ist wieder an seinem Platz verbaut die LED unten am Reset Knopf blinkt auch munter vor sich hin. So nun mein Problem :

    Ich gehe in die App Gerät hinzufügen per Wlan AP Scan Shelly3EM******* wird gefunden dann füge ich ihn hinzu Name geben Bild auswählen Raum auswählen alles geht. Dann in der App auf denn Raum das Gerät wird aufgeführt aber Gerät ist offline Es verbindet sich nicht obwohl am Sicherungskasten durch einen Wlan verstärker volles Wlan ankommt.

    Jemand eine Idee woran das liegen könnte ?

    mfg

    Hallo,

    Ausbauen, vom Elektriker Deines Vertrauens Kabel mit Stecker dran machen lassen und ein bisschen dichter an den Router ran. Dort noch mal versuchen.

    Aber wenn Du ihn nicht mal mehr richtig zum Blinken bringst, dann sieht es ja nicht so gut aus. Wie sieht es mit der Gewährleistungszeit aus? 2 Jahre schon rum? Wenn nicht, mal den Händler kontaktieren.

    Danke das werde ich mal angehen.

    2 Jahre sind noch nicht rum sind dieses Jahr im März erst gekauft worden.

    mfg

    Guten Tag

    Ich habe mir 2 Shelly 3EM gekauft sie von meinem Elektriker des Vertrauens installieren lassen und sie liefen auch beide super.

    Nach einigen Monaten nun war einer der beiden Zeitweise offline aber kahm immer wieder online bis letzte Woche da war dann funkstille.

    Da Ich alle Verbrauchsdaten gesichert hatte.

    Habe ich :

    1. ein Reset durch drücken der Taste am Gerät länger wie 10 sec gemacht LED blinke erst langsam dann schneller nach loslassen blinkte sie kurze Zeit später noch 1 mal danach konnte ich denn 3EM auch wieder über Gerät hinzufügen finden und dem WLAN zuweisen aber danach war es das Gerät offline in der APP und Cloud und wird auch nicht im WLAN angezeigt wie der Rest der Shellys.

    2.Alle Sicherungen wo der Shelly drann hängt aus für 2 Stunden dann wieder an und gleicher Prozess wie bei 1 und auch gleiches Ergebniss.

    Nun weiß ich nicht mehr weiter vileicht könnt ihr mir helfen weil ich etwas übersehen habe.

    Was mich wundert das nach diesem Werks "resett" die von mir am Anfang deaktivierte LED oben nicht wieder leuchtet wie am Anfang seiner Arbeitszeit.

    Ich wär über Tips sehr dankbar.

    mfg