Beiträge von digi303
-
-
Tatsächlich konnte ich das gleiche Verhalten beobachten. Am 18. hab ich die letzten DW2 upgedatet, ab dem 19. hatte ich wieder vermehrt Vibrationsmeldungen auf zwei meiner DW2 Hast du auf allen DW2 Vibrationsmeldungen oder sind es nur bestimmte?
Ich habe nur einen getestet. Da nur einen Tag später die Batterien leer waren lass ich erstmal die Finger von den restlichen.
180 € Batterienkosten reichen mir für das Erste.
Grüße, digi
-
Die 1.9.4 mit einem anschließenden factory reset hat Problem gelöst
Nachdem ich anfänglich auch von einem Fix ausgegangen bin, löst der Sensor mittlerweile wieder sehr häufig die Vibration aus. Zudem saugt er die Batterie viel schneller aus.
-
Ich habe alle Sensoren über MQTT in Home Assistant eingebunden. Das funktioniert ohne Fehler beim Neustart von HA.
Lediglich der Status stimmt beim Neustart nicht. (Generell geschlossen) Aber nach dem nächsten Statuswechsel ist alles wieder ok. Ein manuelles Aufwachen mittels Reset ist unnötig.
-
Genau so habe ich es auch gemacht.
Spiegelband auf die Seite des Sensors und je nach Lage der Dinge oben oder außen am Fensterflügel befestigt.
Ein bischen tricky ist dann der Batteriewechsel (alle 10-12 Wochen)
Grüße
-
Nein, die Mühe habe ich mir nicht gemacht.
Ich kenne allerdings auch keinen mit Problemen, die gelöst worden sind.
Interessanterweise gibt es aber wohl Anwender ohne Probleme.
-
Gibt es eigentlich Anwender die das ganze Haus damit ausgestattet haben also >20 Stück??
Wäre gut wenn solche Leute berichten könnten falls es die gibt!
Das mit der Flood kann ich auch bestätigen und die meldet sich wie es sich gehört beim MQTT Broker.
Ich habe das ganze Haus damit versorgt.
Sichtbar in diesem Thema. Seite 1 Post 8
In Summe sind es 17 Stück, glaube ich. Aktuell alles leer. Nach dem dritten Satz Batterien (von kraftmax oder so, über Varta zu Duracell) habe ich es aufgegeben.
Sobald sich an der Firmware was ändert teste ich mal wieder.
Ansonsten abbuchen unter wirtschaftliches Desaster.
-
Ich überlege schon, ob ich nicht einen fixen Stromanschluss mache.
Leitungen gehen jetzt eh schon aufs Garagentor (Türöffner und Rollen-Endschalter der Schlupftür), da kann ich so eine 6V-Leitung auch noch dazu legen.
Die Idee ist generell gut, aber für 17 Fenster nicht durchführbar. Beim nächsten Neubau plane ich das mit ein. NEtzwerkkabel an jeden Rolladenkasten legen. Dann kann nichts mehr schiefgehen.
-
digi303 ,
die "master"-FW ist der Auslieferungszustand, deshalb nirgends zu finden!
Diese FW habe ich auf meinem DW2 auch, Update bis dato ohne Erfolg. Batterien hielten bis letztes WE, Ein-/Anbau ca. Juni 2020.
3 Monate ist auch nicht ausreichend für einen Sensor. Dann macht es keinen Sinn die FW zu finden und zu flashen.
-
ICh habe einen DW2-Sensor, der immer noch 100% hat. Der hat vermutlich das Update nicht erhalten. Es ist diese:
20200612-144015/master@a3eeb1a1+
Firmware drauf.
Hat die zufällig noch jemand als Download verfügbar? Ich wollte damit mal die Problemfälle flashen und dann weiter sehen.
Hier im Forum finde ich die jedenfalls nicht.
Grüße, digi
-
Also ich hatte sie in der Cloud und alle sind nach spätestens 6 Wochen ausgefallen.
Tilt aktiv, vibration deaktiviert, Lichtsensor deaktiviert, temp auf 3-5 Grad eingestellt.
Also entweder hängen die sich auf oder wie du vermutest Cloud issue beim connecten, denn die IP ist inaktiv wenn im Schlafmodus.
Folgende Fehler hab ich mit den dw2
Batterien halten nicht lange
Batterien sind nicht richtig fest. Druck zu gering
Tilt sensor hängt sich auf.
Ich lege noch mal nach:
Folgende Fehler hab ich mit den dw2
Batterien halten nicht lange
Batterien sind nicht richtig fest. Druck zu gering
Tilt sensor hängt sich auf.
Statiwechsel offen / zu werden nicht immer richtig erkannt
Entladecharakteristik wird nicht gut erkannt (heute 75% morgen tot und 25%)
-
Ich habe 17 dw2 seit 25.07 im Einsatz. Alle auf 1.83.
Zwei davon haben 100%. Drei andere bereits zwei Sätze Batterien durch. Und der Rest ist leer, weil ich nicht dauernd neue Batterien kaufen will.
Die beiden noch vollen sind auch nicht gerade direkt neben dem Router und haben exakt die gleichen Einstellungen wie alle anderen.
Insgesamt war die Anschaffung ein wirtschaftliches Desaster.
Grüße, Carsten
-
Home Assistant
-
Hey, Welche Software / Tool / App benutzt du für die Grafik in Post #8
Lg
Fabian
Das ist Home Assistant. Die entsprechenden PNGs hab ich als scan der Baupläne meines Hauses nachbearbeitet und nachcoloriert.
Die entsprechende Karte ist dann Picture-Elements
-
Ja, genauso ist es hier auch. Teilweise mitten in der Nacht über Stunden Vibration. Und hier ist wirklich nichts gewesen.
Glücklicherweise hab ich Alarmanlage nicht aktiv gehabt...
-
So, zweiter DW2 auch komplett leer, Abfall auf 63% und dann ohne Vorwarung tot. Ist ja nicht so, dass die als Alarmsensoren verwendet werden...
So langsam macht sich Ernüchterung breit.
-
Das wird brauchen. Mqtt und cloud schließen sich gegenseitig aus. In der App hab ich teilweise auch falsche stati - deckungsgleich mit mqtt
Und aktuell sehe ich gerade auch unterschiedliche Stati.
Wobei die App falsch ist.
-
Softwareproblem könnte je nach wlan-Erreichbarkeit. Bzw. Geringfügig andere Hardware zu diesem Phänomen führen.
Ich habe einen Sensor der Probleme mach auf dem Tisch getestet. Selbst denn der Reed-Schalter anzieht wird die Status Änderung nicht immer sauber übertragen. Daher bin ich eher bei der Software.
Meine Software ist Mqtt, da hängen aber alle dran.
Ich setze Home-Assistant ein. Da ich über Netatmo-thermostaten die Temperatur bereits habe benötige ich diese nicht und rufe Sie auch nicht ab. Ich hatte zuerst mit dem Gedanken gespielt mit der Helligkeit was zu machen, aber die Sensoren sind bedingt durch den Standort am Fensterrahmen zu ungenau.
IPs sind alle Fix
Hier mal Systembild zur Ansicht in zweitem Post von pc
-
Lux und Vibration ist abgestellt. Temperatur auf 5 Grad Differenz gestellt. Bei allen im übrigen.
Firmware 1.82 auf allen DWs.
Ich glaube eher an ein Softwareproblem mit open close. An hört den Sensor nämlich ganz leise klicken, wenn man auf und zu macht. Der reed Kontakt schaltet also.
Open close betrifft eigentlich gefühlt alle meine Sensoren. Das Batterieproblem bisher nur den einen. Und der ist nicht mal am weitesten weg oder wird am häufigsten benutzt.
-
Seit Anfang August habe ich diverse DW2 im Einsatz.
Leider machen die Sensoren wirklich viele Probleme. Der Status open/close wird zwischendurch nicht übertragen, Auch die Kipperkennung klappt nicht zuverlässig.
Zudem ist jetzt nach 4 Wochen bei dem ersten Sensor die Batterie leer. Ich will da jetzt noch nicht zu sagen, Evtl war der Satz einfach schlecht. Sollte der nächste Satz wieder im selben Tempo leerlaufen muss ich den Sensor wirklich reklamieren.
Es ist übrigens nicht einer das oft auslöst. Die HWR-Tür im selben Raum löst ca. 20 mal am Tag aus und hat noch 92 %.
Grüße, Carsten