... gibt's schon was neues?
Beiträge von frankymusik
-
-
... das ist der "Überschuss" auf der Phase, in die (von der PV-Anlage) eingespeist wird.
Der Elektro-Hauszähler saldiert dann alle 3 Phasen, und nur falls die Summe danach "negativ" wäre/ist, fließt dieser Anteil ins "öffentliche Netz" zurück...
-
Wow.
Selber eingebaut...??? 😱
-
Das ist so eine Strömungsgeschichte. Ein Sog sozusagen. Wenn Abends die letzte PV-Energie das Haus verlassen hat, weil sie keiner wollte, saugt die natürlich in dem Moment, wo sie am Zähler vorbei kommt, noch eine gewisse Energiemenge aus der Wohnung raus.
... na, na, na, Shelly-Spezialist, nicht dass das noch einer glaubt...!
-
"zurückgegeben" heißt dabei immer, dass auf dieser Phase Strom eingespeist wurde, anstelle welchen aus dem Netz zu entnehmen...
Man kann nicht unterscheiden, wie viel Strom auf dieser Phase wirklich im Haus verbraucht wird, aber von der Bilanz her ist halt mehr Strom auf dieser Phase "angekommen", als aus dem Netz entnommen wurde...
Ob tatsächlich Strom an den Netzbetreiber zurückgegeben wurde, kann an dieser Stelle nicht gesagt werden...
Das Shelly Pro 3EM saldiert ja leider nicht.
Wenn aber gleichzeitig auf den anderen Phasen "genügend" Strom verbraucht wurde (also wirklich gleichzeitig, nicht über die letzte Stunde gemittelt), dann ist überhaupt nichts beim Netzbetreiber "angekommen"...
Das Problem aber ist die gerade erwähnte "Gleichzeitigkeit"...
Mit dem Batteriespeicher von Zendure kann das gelöst werden, weil der darüber wachen kann, dass notfalls "überschüssige" Energie gespeichert wird...