Danke thgoebel das stimmt natürlich, war mehr oder weniger ein Tippfehler.
D.h. dann also 230V vom L am Shelly 2PM auf den Shelly WS2 und dann die Schalter Ausgänge auf S1/S2 am Shelly 2PM und der WS2 verträgt das auch !?
-
Hallo, ich hänge mich mal mit dran.
Das ganze ist nur teilweise gut auf diversen Verkaufsseiten beschrieben, andere lassen einen vollkommen im Dunkeln l.
Das bedeutet für mich, Shelly WS2 und Shelly 2PM das ich doch an 230V gehen kann und die Ausgänge S1 und S2 mit dem WS2 verbinden kann ohne dass man gegrillt wird !?
Vielen Dank
Daniel
-
Danke für die schnelle Antwort, dann wird das morgen so eingebaut.
Daniel
-
Hallo zusammen
Habe eine Victron PV Vollinsel und möchte dort an den programmierbaren Relaisausgang ein Shelly 1 plus hängen um mit diesen Aktionen zu steuern.
Das Relais des Victron mag leider keine 230 Volt Wechselstrom.
Von der Batterie der Insel hätte ich aber 44-54 Volt Gleichspannung zur Verfügung.
So, jetzt meine Frage:
Bei den aktuellen Shelly 1 plus steht als Gleichspannung bis 48 Volt.
Nun habe ich aber hier einen Shelly 1 plus auf dem aufgedruckt ist: DC 24-240V
Den Shelly hatte ich vor ca. einem Jahr gekauft, aber dann nicht gebraucht.
Bild anbei.
Kann ich den für meine Anwendung verwenden oder handelt es sich hier um einen Fehler?
Grüße
Daniel