Beiträge von adsid
-
-
Hallo Zusammen
Ich klinke mich hier auch mal rein.
Hatte jetzt mein Shelly 3EM zwei Jahre herumliegen und wollte ihn jetzt mit meinem My Homeassistant Projekt in Betrieb nehmen.
Zu mir ich komme aus der Schweiz und habe ursprünglich Elektriker gelernt.
Einbau gemacht da ist mir zum ersten mal bedenken bei dem Gerät gekommen. Die Stromwandler sind nicht alle gleich.
Ich musste den einen( L1) andersrum einbauen da er negative Werte anzeigte. Danach waren die Werte so auf den ersten Blick in Ordnung.
(Einbau Stromwandler direkt an die Zuleitung die vom Zähler kommt.)
Jetzt haben wir diese Woche eine Photovoltaik Anlage aufs Dach gebaut.
Nun zum Problem. Auf der Solar-App Kostal sehe ich wieviel das Momentan an Leistung kommt. Bei geringer Leistung bis ca. 2000W stimmt der Shelly 3EM noch. Sobald die Leistung über die 2000W geht stimmt es nicht mehr. Er zeigt zwar Minus an aber zu wenig.
Kommen z.Bsp 6000W vom Dach und ich habe im Haus sozusagen keine Verbraucher eingeschaltet nur die Grundlast (ca. 600W), dann zeigt er mir minus -2500W an. Müsste da dann nicht ca. -5400 stehen.
Oder mache ich hier einen Überlegungsfehler.
Leider ist die Garantie beim Gerät abgelaufen. Werde mir nächste Woche einen 3EM Pro kaufen und hoffe das es da dann stimmt.
Gruss adsid