Beiträge von Schalterfritze

    meine Lösung passt, er will es nicht verstehn ;)

    ja, deine Lösung klingt wirklich verlockend, unbedingt sogar, wenn man auf BSQ Signale in der Hausverdrahtung steht :)

    Zwischenzeitlich habe ich aber verstanden, dass Potentialfrei beim Shelly eben alles bedeuten kann, nur nicht Potentialfrei im Sinne einer galvanischen Trennung.... Egal, Schwamm drüber.

    Gelöst habe ich diese ulkigen Nebenwirkungen, indem ich einen Eltako reingedrahtet habe.
    Soweit funktioniert nun alles, wie ich es wollte.

    Vielen Dank für Eure Mithilfe und noch einen schönen Restsonntag

    und genauen Text was wann wie wer ;)

    das ist jetzt nicht euer Ernst, dass ich das auch noch aufzeichnen soll???

    Bishere Konfiguration

    Phase auf Dämmerungsschalter

    Dämmerungsschalter schaltet ein Eltako Relais (R12-100)

    geschaltete Eltakophase auf Schalter der Zeitschaltuhr (Theben TR610 Top3)

    Zeitschaltuhr Relais Phase auf Gartenbeleuchtung ab Dämmerung bis 22 UHr.

    Funktioniert einwandfrei und es ist gesichert, das alle Relais potentialfrei sind

    gewünschte Konfiguration::

    wie bisher, jedoch zusätzlich bei Alarmauslösung per MQTT Shelly einschalten

    also Shelly 1 Pro auf die Hutschiene gefriemelt

    1. Phase und N korrekt belegt,

    2. die Gartenbeleuchtung auf den Shelly

    3. den Ausgang der geschalteten Phase der Zeitschaltuhr auf SW1 gelegt.

    2 Sätze skizzieren bereits das oben geschriebene

    Gartenbeleuchtung zwischen Beginn Dämmerung und 22 Uhr grundsätzlich AN, ansonsten AUS (hier kommt ein Dämmerungsschalter und eine Zeitschaltuhr ins Spiel)
    darüber hinaus soll die Gartenbeleuchtung brennen, in idealem Fall in Form von erleuchtetem Licht, also AN, sobald der Shelly den Befehl dazu "befehligt" wird.

    der Ansatz ist falsch ;) der Shelly soll was Auslösen wenn er was bekommt ;)

    Ergo muss SW leer bleiben, den I und O Kontakt legst auf deinen Kontakt der Uhr wo jetzt das Licht geschaltet wird ;)

    dann sollte es so sein wie du meinst und ich Glaube ;)

    Wohlmöglich verstehe ich Dich falsch, aber das wäre der vollkommen falsche Lösungsansatz und würde den Shelly auch überflüssig machen!

    Die Zeitschaltuhr schaltet grundsätzlich zwischen Beginn-Dämmerung und 22 Uhr die Gartenbeleuchtung an.

    Würde bedeuten, dass die zu späteren Zeiten durchgeschaltete Phase vom Shelly zur Zeitschaltuhr gar nichts bringt

    Servus
    aktuell möchte ich unsere Gartenbeleuchtung mit unserer Alarmanlage kombinieren

    Bishere Konfiguration
    Phase auf Dämmerungsschalter
    Dämmerungsschalter schaltet ein Eltako Relais (R12-100)
    geschaltete Eltakophase auf Schalter der Zeitschaltuhr (Theben TR610 Top3)
    Zeitschaltuhr Relais Phase auf Gartenbeleuchtung ab Dämmerung bis 22 UHr.
    Funktioniert einwandfrei und es ist gesichert, das alle Relais potentialfrei sind

    gewünschte Konfiguration::
    wie bisher, jedoch zusätzlich bei Alarmauslösung per MQTT Shelly einschalten
    also Shelly 1 Pro auf die Hutschiene gefriemelt
    1. Phase und N korrekt belegt,
    2. die Gartenbeleuchtung auf den Shelly

    3. den Ausgang der geschalteten Phase der Zeitschaltuhr auf SW1 gelegt.

    Resultat: Gartenbeleuchtung grundsätzlich an =O

    Also Kabel aus SW1 raus und mal mit Duspol gemessen.

    Auf SW1 und SW2 sind roundabout 50V :!: :?:

    OK, 1Pro vielleicht im Himmel, also einen anderen probiert. same procedure 8| 8| 8|

    welchen Knoten habe ich da im Kopf, oder sollte es mir gelungen sein, 2 defekte 1Pro abzustauben? :?: