Beiträge von marco084
-
-
Die werden (bei mir zumindest) eh nur einzeln eingeschalten da der Wasserdruck sonst auch nicht ausreichen würde
-
Hier noch das Endprodukt 👍
-
Ja danke dir. Habe gottseidank 2 Elektriker wovon ich einen gerade kontaktiert habe.
Meine Ratespiel funzt hier leider nicht ...
-
Also gut ich habs jetzt so gelöst:
- Shelly Plus 1 L und N Eingang mit 230V Wechselstrom gespeist
- auf den Input die 24V Gleichspannung vom Trafo
- auf den Output 1 Kabel vom Hunter
- Trafo Ausgang Minus auf das andere Hunter Kabel
Das sollte hoffentlich mit dem normalen Shelly 1 auch funkionieren
-
Die Hunter Ventile sind mit 24V Wechselspannung angegeben ja. Also kann ich die dann gar nicht mit den Shellys betreiben?
-
Danke für die Antwort. Ich doof -> jetzt alles klar!
Dieses Netzteil hier hätte ich noch zuhause liegen. Könnte ich das nehmen oder zu viel wegen den 29V?
-
-
Hallo,
betreibe meine Gartenbewässerung mit 24V Hunter Magnetventilen und Shelly 1. Hat bis jetzt funktioniert.
Bin jetzt dabei noch 2 Ventil hinzuzufügen, aber diesesmal mit Shelly Plus 1.
Folgendes Problem:
Wenn ich den Shelly 1 Plus mit 230V speise kann ich ihn im Netz hinzufügen, sobald er aber die 24V bekommt - keine Verbindung mehr (24V+ an die N-Klemme und 24V- an die L-Klemme)
Braucht der Shelly Plus 1 zusätzlich zu den 24V auch die 230V dass der läuft oder was mach ich falsch?