Ist das jetzt ne Kombi? Oder zwei seperate Wünsche?
75 grad an, 70 Grad aus im Zeutraum 6 bis 7 Uhr?
Oder immer an bei über 75 grad, und aus bei unter 70 Grad. Und zusätzlich ein Zeitschaltung an, von 6 bis 7 Uhr?
Genau das meine Ich
Ist das jetzt ne Kombi? Oder zwei seperate Wünsche?
75 grad an, 70 Grad aus im Zeutraum 6 bis 7 Uhr?
Oder immer an bei über 75 grad, und aus bei unter 70 Grad. Und zusätzlich ein Zeitschaltung an, von 6 bis 7 Uhr?
Genau das meine Ich
Hallo liebe Gemeinde,
In meiner Werkstatt habe ich einen Wasserführenden Holzofen.
Soweit läuft auch schon alles.
Der Holzofen speist einen Wasserboiler und an dem Boiler ist eine Deckenheizung mit Gebläse angeschlossen.
Bevor ich den Shelly hatte, hab ich zum einschalten des Gebläses nur einen Lichtschalter gehabt.
Jetzt kam der Shelly 1PM und das ADD ON mit Temperaturfühler hinzu,
Dieser soll dafür sein, dass das Gebläse automatisch bei 75Grad angeht, bei 70Grad ausgeht und Morgens von Montag bis Freitag von 6-7Uhr.
Der Manuelle Schalter soll aber weiterhin das Gebläse einschalten können.
Funktion einschalten bei 75Grad und Ausschalten bei 70Grad habe ich über eine Szene hinbekommen.
Bei folgendem brauche ich von euch Hilfe
-Zeitschaltuhr für die die Zeit von 6-7 Uhr
-Betätige ich den Manuellen Lichtschalter, geht das Heizgebläse kurz an, der shelly beendet das aber dann auch gleich wieder, obwohl der
Schalter noch betätigt ist. Muss ich hier vielleicht den Lichtschalter vom shelly nehmen und direkt als Brücke Parallel zu diesem anschließen?
Vielen Dank schon einmal
LG Markus