Beiträge von AugeK
-
-
-
Ich würde Methode 2 mit einem i4 präferieren, für den Master Schalter brauchst du den sowieso.
Es sei denn du wärest damit zufrieden die Rolladen mit nur einem Taster als auf-stop-ab-stop-... zu steuern (ich wäre es nicht), dann könntest du den zweiten Eingang als "Fernbedienung" nutzten.
-
Schon mal über ein 24V Netzteil nachgedacht?
Falls die Lüfter das vertragen...
-
Gemäß der Seite hier:
Webhooks / HTTP(S) requests – The unofficial Shelly guide!
müsste das so gehen:
http://192.168.xxx.xxx/relay/0?turn=off&timer=30
Würde ich bei "Ausgang aus" einfügen:
Screenshot_20240202_195747_Shelly Smart Control.jpg
Ja ich weiß, ist ein anderes Gerät, aber mein. 2PM läuft im Rollo Modus, da gibt's das dann nicht.
-
Würde ich über eine Aktion am Ausgang steuern.
Wenn offen nach 5 Minuten zu.
-
-
-
Ich habe im Fritz MESH bisher keinerlei Probleme gehabt, 7590 als Master und je 1 x 7590, 7530 als Client sowie eine 7390 als Garten-Accesspoint und DECT Repeater.
-
Erfüllen die von euch gekauften "alten" Geräte ihren Zweck?
Wenn ja: worüber regt ihr euch auf?
Ist bei Computer Kram generell so: in dem Moment wo man den Laden verlässt ist der veraltet!
-
Ersetzen doch "einfach" einen der Wechselschalter durch einen 2.5 oder 2PM, idealerweise in der Dose wo du auch den Neutralleiter hast.
Dann kann dann ja über i4, App, ... fernbedienen.
Guckst du: RE: Frage zu "Detached" Switch
-
-
Teilen im Sinne: weiterer Benutzer mit eigener Mail Adresse oder auf deinem Account?
Mit anderer Mail muss man sich zuerst über die App registrieren (ein Konto anlegen) und erst danach die Shellies teilen:
Screenshot_20240104_193722_Shelly Smart Control.jpg
Das Symbol mit den beiden Kettengliedern
-
Such dir einen Elektronik-affinen Mitbürger der dir das bei XDA angebotene Lineage OS auf dein Handy spielt, da kommst du zumindest bis Android 12 bzw 13:
Samsung Galaxy S7The Samsung Galaxy S7 was released at Mobile World Congress in February 2016. It features a 5.1" Quad HD Super AMOLED display, with an "always on" function,…xdaforums.comDu musst das Gerät allerdings hinterher komplett neu einrichten.
-
Ich tippe mal auf eine zu alte Android Version.
Schau mal bei XDA nach Lineage OS für dein S7
Zitat aus den App Store:
ZitatPlease note that on Android 9 and earlier an update to "Chrome" and "Android System WebView" might be necessary, as this app depends heavily on libraries provided by these two and you may encounter a black screen if they are not updated.
-
Mit der nächsten Renovierung des Flures wird das neu, und vor allem besser, verkabelt.
Insofern ist das eine Übergangslösung.
Die I4 werden dann da ordentlich verbaut wo ich die Schalter für sinnvoll halte und die Steuerung übernehmen. Momentan sind das Zusatz-Schalter an für mich sinnvollen Stellen!
-
Wie soll ich das sagen: wären die Lichtschalter immer da wo ich sie gerne hätte bräuchte ich keine Shellies.
Ist ein Altbau und die Position der Lichtschalter ist wohl nach den Mondphasen gewählt worden.
Dass es nicht sinnvoll ist die aus Timbuktu zu steuern ist mir auch klar.
Das Grundkonzept läuft und die I4 werden da platziert wo sie (für mich) Sinn machen.
-
Sinn: Fernbedienbarkeit!
Und wenn schon beide mal kurz den gleichen Zustand haben: so what?
-
dewaldo Siehe oben, eben ergänzt!
Firmware ist aktuell (20230913-112234/v1.14.0-gcb84623)
-
localhost hatte ich getestet, nix!
Das mit "Output" ist eigentlich Absicht, da ich möchte dass die beiden Relais entgegengesetzte Zustände haben.
Nachtrag: Man glaubt es kaum, aber jetzt geht es!
Vorgehensweise:
- beide Schalter auf "Detached" stellen
- bei Switch 1 (bei mir der Master) unter I/O Actions folgendes eintragen:
Zwischenablage_01-03-2024_01.jpg
- via App oder Web-Interface testen ob die Relais gegenteilig schalten:
Zwischenablage_01-03-2024_02.jpg
- beim SW1 den Schaltertyp auf "Momentary (Taster)" oder "Edge (EIN-/Aus-Schalter)" stellen, dadurch kann man den Eingang SW1 als lokalen Eingang nutzen.
- wieder testen ob es geht
Wenn das so läuft habt ihr die eine Hälfte einer Wechselschaltung.
Die Ausgänge für die Korrespondierenden sind dann O1 und O2
Für die zweite Hälfte müsste man das Gleiche mit einem weiteren Shelly 2.5 aufbauen, allerdings mit Phase und Neutral vertauscht.
Auch hier kommen die Korrespondierenden auf O1 und O2 (mangels zweitem 2.5 noch nicht getestet)
Danke an Alle die mir hier weiter geholfen haben!