Diesen Befehl habe ich bei der ersten Aktion in das URL-Feld eingegeben:
http://192.168.0.142/rpc/schedule.Update?id=1&enable=false
Bei den weiteren habe ich die id= von "2"bis auf "9" hochgezählt.
Wenn man einmal "zurück" geht und dann die Zeitpläne wieder aufruft, dann sieht man die Änderung.
Stimmt so nicht; der Zeitplan wird auch wenn die Lampe mittels Schalter manuel eingeschaltet ist, nie (auch nach mehreren Minuten und mehrmaligem zurück bzw. aktualisieren) als inaktiv angezeigt. Hier ein Screenshot der zeigt, dass die Lampe manuell eingeschaltet ist, die Timer jedoch alle aktiv bleiben.
pasted-from-clipboard.png
Allerdings wenn ich den Deaktivierungsbefehl für den Timer 1 in den Browser eingebe erscheint der erste Timer sofort als inaktiv.
pasted-from-clipboard.png
Ich habe auch herausgefunden, dass die Aktion immer nur zur vollen Minute ausgeführt wird. Heißt, ein Ausschalttimer der um 12:25:15 gesetzt wurde (x Minuten nach Sonnenaufgang), wird ausgeführt. Das Licht wird dann aber um 12:26:00, scheinbar aktionsgesteuert, wieder eingeschaltet.