    Hallo zusammen,

    also es hat wie immer etwas länger gedauert als zuerst gedacht.

    Zuerst wurde die Lieferzeit verlängert, dann kam der Urlaub dazwischen (juhuuuuuuu)

    Jetzt ist sie angeschlossen.

    Gestern das erste mal mit PV Überschuss über Clever-pv und dem Shelly plus 1 gestartet.

    Lief ohne probleme von 11 Uhr bis 18 Uhr durch. Temperatur von 21 auf 26 gestiegen. Ich bin begeistert und Oh man war das ein Spaß im Wasser.

    Heute morgen hat aber irgendwas nicht so ganz geklappt.

    Der Shelly hat geschalten, aber die Pumpe startete nicht. Sie zeigte die Uhr an.

    Erst als ich den On Button gedrückt habe, wurde die Temperatur angezeigt und die Pumpe startete. Jetzt läuft sie ohne Probleme. (seit 15 min ^^ ;) )

    Mal schauen wie das morgen wieder ist.

    Danke nochmal für Eure Hilfe

    Sonnige plansch Grüße aus dem Allgäu

    Diver

    Dann bin ich mal gespannt ob es bei geht.

    Laut Datenblatt, reicht eine C16 Sicherung bei 3x2,5mm Leitung

    pasted-from-clipboard.png

    Der FI hat auch 30mA

    Wir werden sehen, ob es klappt, wenn die WP und die Filterpumpe auf der selben Leitung laufen.

    Gebe auf alle fälle Bescheid, wenn es läuft. Wenn nicht, sowieso, denn dann benötige ich sicher nochmal Eure Hilfe :)

    Gruß Diver

    Oh man eisol, danke für Deine ganzen Tipps, was würde ich ohne Dich machen. :)

    Danke nochmal für Deine ganze Hilfe.

    Habe eine C16 Sicherung eingebaut, bin mal gespannt ob die reicht.

    Das mit den 32 Grad bin ich mal gespannt ob das bei uns auch klappt. Haben ja "leider nur" einen Aufstellpool ohne Dach, nur mit Holzverkleidung.

    Gruß Diver

    Die WP per Timer auf 24h an zu programmieren würde ich nicht machen, falls mal zu früh genug PVÜ ist, aber deine Filterpumpe noch nicht läuft geht die WP auf Durchflussfehler. Daher bei mir der Timer der WP 8.05-18.55 und der Timer der Filterpumpe 8-19Uhr.

    Hallo Eisold80, da hast Du natürlich recht. ich habe die 24 Stunden nur genommen um zu veranschaulichen, dass ich die Wärmepumpe immer über den Shelly schalten kann, wann immer ich will und nicht nur bei PV-Überschuss.

    Habe mir jetzt übrigens die 14 KW Azuro ohne Wlan gekauft.

    Jetzt heisst es nur noch warten. :)

    Habe noch eine Frage, hast Du den Shelly1 direkt bei den 230V der WP angeschlossen oder hast Du ein extra 12 Netzteil verwendet?

    Gruß Diver

    Hallo Eisol80,

    sorry dass ich dich nochmal fragen muss.

    Ok Du hast an deinem Fernstuerung Anschluss, das WIFI Modul angeschlossen und beim Fernschalter, die Brücke ausgebaut und den Shelly angeschlossen.

    Somit läuft die WP nur, wenn der Shelly geschlossen ist. Das , mache ich über das PV-Management.

    Aber warum benötigst Du dann noch das WIFI? es würde doch auch gehen, wenn man die Wärmepumpe im Timer 24 STD einschaltet. Wenn Du dann mal heizen willst, ohne PV-Überschuss, kannst Du ja den Shelly manuell einschalten, oder sehe ich das falsch? Dann benötigt man gar kein Wifi. Außer man will natürlich die Temperatur vom Sofa aus erhöhen. :)

    Wenn ich das also richtig verstehe, würde bei mir das Modell ohne WIFI genügen. Das mit dem Inverte hast Du recht, die kann ja immer Vollgas geben, da der Strom ja nichts kostet. :)

    Danke für Deine Hilfe und ich hoffe das mein Pool auch mal so warm wird wie Deiner.

    Leider regnerische Grüße

    Diver

    Das klingt ja supi.

    dann wird es wohl die Azuro werden. Ist mir klar, das 3 Phasen besser wären, aber das Kabel liegt schon und mein Elektriker (Schwager) bringt mich um, wenn ich sage wir benötigen ein weiteres Kabel ;( ;(

    Außerdem muss der PV-Überschuss ja auch irgendwann noch für das Auto reichen. 8o

    Danke für Deine Hilfe und hoffen wir, dass die Sonne auch noch scheint wenn ich die WP habe.

    Noch eine Frage, wenn du über den Fernsteuereingang die Pumpe wieder ausschaltest, macht das dem Kompressor nichts wenn der Strom einfach abgeschalten wird?

    Gruß Diver

    Hallo Eisol80,

    danke für deine schnelle Antwort.

    habe noch keine WP, in der näheren Auswahl sind die Poolsana Prime 13 oder die Azuro 12 KW WP.

    Habe leider keinerlei Erfahrung mit einer Poolpumpe und bin mir auch nicht sicher ob die größe im Allgäu bei 32m³ etwas bringt.

    Aber ich denke ein Versuch um den PV-Überschuss in den Pool zu bekommen ist es wert.

    Wäre supi wenn Du mir die Zeichnung von der Verkabelung zukommen lassen könntest.

    Danke und sonnige Grüße

    Diver

    Brilix XHPFD160. Die zieht max 2KW und hat einen COP von 5-6. 0,6KW

    Hallo Eisol80,

    so die erste Wärmepumpe läuft dank Clever-pv bei genügend PV-Überschuss.

    Jetzt lässt mich die Idee mit der Wärmepumpe für den Pool nicht mehr los. :)

    Darf ich fragen wie genau du deine Wärmepumpe mit dem Shelly genau angebunden hast? Denn einfach über einen Plug-s der Wärmepumpe Strom zu geben oder nicht wird ja nicht funktionieren. Vor allem kann ich der Wärmepumpe ja nicht einfach unter volllast den Strom abschalten. Vielleicht kannst Du mir da nochmal eine Hilfestellung geben.

    Leider wird es auch keine full inverter WP werden und auch nur 10KW. Lässt leider das Budget nicht zu. :) es gibt ja noch soooo viele andere Projekte die anstehen. :)

    Danke für Deine Hilfe

    Sonnige Grüße aus dem Allgäu

    Diver

    Danke für Deine schnelle Antwort.

    dann werde ich das mal so versuchen und schauen ob es klappt. :)

    Das mit der Wärmepumpe klingt ja nicht schlecht. leider habe ich nur einen Intex Rahmenpool, der nicht gedämmt ist und ein Dach habe ich auch leider nicht. noch kommt dazu das wir im Allgäu wohnen und mein Pool jetzt noch leicht gefroren ist. :(

    Mal sehen ob mir das das Kind wert ist. 8o 8o

    Hallo zusammen,

    würde mich da auch gerade mal kurz mit anschließen, ich möchte meine neue Brauchwasserwärmepumpe (Stiebel Eltron WWK300sol) auch gerne an mein Lastenmanagement mit anschließen. Die Wärmepumpe ist SG-Ready. Bin mir mal wieder nur nicht ganz sicher ob ich den Shelly 1 richtig anschließe. (Anschließen wird das natürlich eine Elektrofachkraft) der kennt sich nur nicht mit den Shelly´s aus.

    Hier mal mein Plan wie ich den Shelly anschließen würde.

    pasted-from-clipboard.png

    Den PV-Überschuß würde ich mittels Clever-PV steuern. Kennt das zufällig schon jemand?

    Ich danke Euch mal wieder für die Hilfe.

    Ach ja noch eine Frage an EISOL80:

    Welche Wärmepumpe verwendest Du für deinen 35000L Pool? 2,6KW kommen mir da etwas wenig vor.

    Habe jetzt auch zwei Jahre auf die Thermostate gewartet und mir vor zwei Monaten die Tados gekauft.

    Im Angebot 4 St für 160€. Bin wirklich zufrieden damit.

    Auch wenn ich wirklich lieber die von Shelly gehabt hätte, bei dem Preis plus Versandkosten bin ich aber dann doch froh das ich mich für Tado entschieden habe. Noch dazu, dass es bisher keine Langzeiterfahrung mit den Shelly Thermostaten gibt.

    Aber wer weiß, man braucht ja immer mal wieder was neues und dann wird vielleicht doch noch ein Shelly gekauft. :)

    Hallo Werner,

    danke für Deine Antwort und sorry das ich mich jetzt erst dafür bedanke.

    Das ganze war etwas ins hintertreffen gekommen, vor lauter PV Anlage und neuer Heizungsplanung.

    Dumme Frage, aber wie kann ich so einen Temperaturplan erstellen? finde das irgendwie nicht, und dann muss der ja noch den Shelly ansprechen, der am Ofen installiert ist.

    Danke mal wieder für Deine Hilfe und juhuuuuuuuu sonnige Grüße aus dem Allgäu

    Diver

    Guten Morgen zusammen,

    muss mich nochmal zu dem Problem mit dem Abschalten des Shellys melden.

    Dachte ja, das es an der Wärme unter dem Dach liegt.

    Gestern morgen hatten wir aber wieder das gleiche Problem.

    Komischerweise, hat der Shelly laut Log, sich 15sec bevor ich den Shelly betätigt habe ausgeschalten.

    Da hatten wir aber nur 13 Grad Außentemperatur.

    Schön ein Komische Phänomen vor allem die 15sec, als ob eine höhere Macht 8o , weiß das ich die Rollläden gleich hochfahren möchte und sich denkt, dem spiele ich mal einen Streich. :S :S

    Euch noch einen schönen Tag

    Gruß Diver

    Hallo zusammen,

    bei uns steht wieder mal ein neues Projekt an.

    Wir wollen unseren Kaminofen gegen einen Pelletofen tauschen.

    Es wird wohl der Inara von Olsberg werden.

    Die neue Generation hat auch Wlan und kann über eine App gesteuert werden.

    Leider ist es so, dass der Temperatursonor des Ofens aber auf der hinteren Unterseite verbaut ist.

    Somit stimmt die Temperatur die den Ofen steuert wohl nie mit der Temperatur am Sofa (andere Seite des Raumes) überein.

    Jetzt meine Frage:

    Es gibt die Möglichkeit einen Externen Raumthermostat der Potentialfrei ist anzuschließen.

    Wäre da nicht die Möglichkeit, dort einen Shelly1 oder Uni anzuschließen und über den Shelly Temperatursensor der beim Sofa steht abzufragen und somit den Ofen zu steuern.

    Ausserdem wäre somit vielleicht auch die Möglichkeit, den Ofen über Google Home sprach zu steuern.

    Hier mal das Schaltbild aus der Anleitung.

    pasted-from-clipboard.png

    Raumthermostat
    Mit dem externen Raumthermostat kann die Raumtemperatur unabhängig von der Position des Kaminofens zur Regelung ermittelt werden.
    Erforderliche Schalthysterese: 2K
    Die dem Raumthermostat beiliegende Anleitung ist zu
    beachten.
    Für den Anschluss muss die Drahtbrücke aus dem
    Stecker (siehe Fig.5+8) entfernt und das Kabel des
    Raumthermostaten im Stecker auf Anschlussklemme
    1+2 montiert werden.

    Danke für Eure Hilfe

    Sonnige Grüße aus dem Allgäu

    Diver