Beiträge von jumbo125
-
-
-
Kompatibilität Geprüft?
Was genau meinst du? Die shelly 1 plus hängen im selben netzt und funktioniere
Einsteigertipps B2 gecheckt?
Was sind die einsteigertipps b2 ?
Danke
-
-
Hallo zusammen
Ich bin am verzweifeln mit meinem Shelly Button.
Geplant wäre, dass er mit kurzem druck das licht in der garage ein bzw. ausschaletet und mit langem druck, dass garagentor öffnet/schließt.
Garagentor und Garagenlicht hängen jeweils an einem Shelly 1 Plus relay.
Okay, soweit so gut, Wenn ich nun in der garage, neben dem Button stehe und die jeweilige URL vom Shelly 1 Plus öffne, schaltet bzw. öffnet das Relay sofort und korrekt.Drücke ich den Knopf, passiert nichts... zumindest dauert es ewig und mehrere versuche, bis es funktioniert. die Recherche hat begonnen und siehe da, wenn er nicht am Strom hängt, geht der button in einen Pausemodus und benötigt nachher mind. 2Sek, bis er die Verbindung aufgeaut hat und das signal sendet.
Okay, dass wird schnell geändert. Eine Steckdose mit USB Output und ein USB-KAbel später, hängt der Shelly Button durchgehend am Strom und leuchtet blau
Leider funktioniert er dennoch oft nicht.... Fehlersuche..... Wlan-Signal in der Garage überprüft... ein weiterer Repeater wird installiert. nun wird nochmals das signal kontrolliert... 50db 50Mbit/s... sollte reichen.
Test mit dem Handy (ich stehe direkt neben dem Button und rufe die Relay URL auf) funktioniert auf anhieb und problemlos. Der große Moment: ich drücke den button. nichts passiert....
Ich gehe am handy in die shelly app, wähle den button und drücke dort den "click" simulator: nichts passiertmehreremale drücken und warten... nichts passiert. plötzlich funktioniert es. jetzt funktioniert alles
20min später mal wieder testen. es funktioniert
60min später, testen, es klappt wieder nicht
habt ihr eine Idee?
Danke -
Danke dir vielmals. Ich hoffe das ich dich nun nicht mehr belästigen muss.
Was mir noch unklar ist, ob der Power Factory wert aussagt, ob die messung ungenau ist. in einem anderen Forum wurde behauptet das hohe PF werte für ungenauigkeit sprechen. Stimmt das?
Andererseits habe ich im Internetgelsesn, das der PowerFactory eine gemessen Variable ist und nicht eine "abhängige Variable". Sie wird durch das Stromnetz definiert.
-
Solange alle 3 Phasen in die gleiche Energierichtung gehen darfst du die Werte einfach addieren.
okay, danke.
werde das nochmal versuchen
darf ich dich spezialiset noch fragen, was genau der PowerFactor auf sich hat.?
Dieser ist auf allen Phasen verschieden
dieser liegt zwischen 0.2 - 0.7
-
AlexAn Danke das du mir soweit hilfst.
Darf ich noch fragen:
Da ich keine PV anlage habe, möchte ich nur folgendes wissen
Wieviel kwh habe ich heute um 23:59 verbraucht (Tagesverbrauch)?
hierfür habe ich den WERT:
total
number Total consumed energy, Wh
von jeder Phase gespeichert und zusammengezählt. aber das stimmt nicht
Also Rechnung bisher war:
Tagesverbrauch gestern 23:59: Bspw.
Relay 1_total + Relay 2_total +Relay 3_total = Biser verrbauchte Enegergie gesamt: 20 000 wh
Tagesverbrauch heute 23:59:
Relay 1_total + Relay 2_total +Relay 3_total = Biser verrbauchte Enegergie gesamt: 20 900 wh
D.h. heute verbraucht habe ich:
Totalverbrauch heute_20 900 - Totalverbrauch gestern_20 000 = 900wh heute verbraucht
das stimmt aber nicht..... da man die Relays anscheinend nicht einfach addieren darf.
wie kann ich den gesamtverbrauch von
Relay 1_total + Relay 2_total +Relay 3_total korrekt berechnen?
-
Bitte um Verzeihung, dass ich gleich nochmal schreibe.
Ich habe mir nun einiges durchgelesen zum Thema saldieren.
Saldieren kommt andmscheinend vorallem bei PV anlagen zum Einsatz, da man einspeist ins Netz und selbst verwertet.
Ich habe "noch" KEINE pv anlage.
Muss ich trotzdem die Werte "saldieren"
-
okay danke. Gegen das selbstständige saldieren habe ich nichts.
Die rechenformel fehlt mir noch
Vielleicht finde ich was im forum oder google mit dem Wort saldieren...
-
Nein musst du nicht da diverse Serverdienste selber saldieren!
Wenn ich richtig informiert bin macht das HA. Bei IOBrocker wird das vermutlich auch klappen.
Testweise hab ich das in der Loxone auch gemacht.
Wattstunden addieren reicht nicht da du das über die Leistung rechnen musst.
Steht der Wert in den Energielaufwerken der Shelly dann ist der Fehler schon gemacht und nicht mehr rückgängig zu machen.
was meinst du mit HA??
ich würde ev. den datenaustausch über die HTTP API bevorzugen, anstatt über den ioBroker Adapter. 1. ist dieser nicht von mir und 2. kann ich die App nicht mehr verwenden, sobald MQTT benutzt wird.
was meinst du mit:
Wattstunden addieren reicht nicht da du das über die Leistung rechnen musst.
Steht der Wert in den Energielaufwerken der Shelly dann ist der Fehler schon gemacht und nicht mehr rückgängig zu machen.
ich möchte KEINE werte im shelly ändern oder dieses neu kalibrieren
ich möchte nur meinen täglichen verbrauch berechnen, anhand der daten vom shelly
danke euch
-
JA das ist wirklich schade.
Dürfte ich dich fragen, reicht es wenn ich die Wattstunden addiere?? von den 3 Phasen.??
Oije, das ist keine gute nachricht, dann kann ich alle 3 Shellys weg schmeißen?? ich bekomme dieses Jahr eine PV anlage. -
Hallo
Ja die Doku kenne ich, aber man bekommt leider nur die Gesmatwatt retour, keine Wh.
-
Hallo
Ich mache auch sehr viel über die Abfrage der IP.
Kann es ein das du ein anderes Shelly 3EM hast, als ich. Ich habe das alles leider nicht.Ich verwende Gen1.
Wäre supper wenn ich das auch hätte.
Ich erhalte nur folgende Werte.
(die Gesamten aktuell verbrauchten "WATT" aber nicht die "Wattstunden". Also ist eine exakte Berechnung der aktuell verwendeten Amper nicht möglich??
Die Watt/stunden errechne ich, indem ich die einzelnen Watt/H der einzelnen Phasen addiere, das stimmt nicht zu 100% überein, aber fast.
Wie errechnet man die gesamt benötigen WH?Das bekomme ic bei der Abfrage 10.0.0.30/Status
relays
array of hashes Status of the internal relay, see /relay/0
emeters
array of hashes Current meter readings, see /emeter/{index}
total_power
number Sum of the power of the three channels, Watts
fs_mounted
bool Whether sysflash is mounted -
Hallo
Die Shellys sind über Wlan im Netz und laufen über den IoBroker mit.
Anfangs hatte ich die Cloud vom Shelly verwendet, wodurch ich jedoch die Werte nicht in meiner Gebäudeautomatisierung hatte.
Aufgrund dessen habe ich den Shelly Adapter im Iobroker verwendet, MQTT Schnitstelle. Das funktioniert perfekt. Negativ, wenn man die MQTT Schnittstelle verwendet, muss man auf die Cloud verzichten.
Ich benötige jedoch beides, daher verwende ich nun die API Schnittstelle zum Auswerten.Bis dato war ich es gewohnt den gesamten aktuellen WATT verbrauch zusehen, sowie auch die Watt/Stunden.
Bei dieser Schnittelle bekomme ich jedoch die Werte für jede Phase retour und muss mir den rest selber durchrechnenPhase 1 = "power":131.37,"pf":0.47,"current":1.22,"voltage":229.20,"is_valid":true,"total":127915.1,"total_returned":0.0
Phase 2 = "power":1103.43,"pf":0.96,"current":4.94,"voltage":231.58,"is_valid":true,"total":135556.7,"total_returned":0.0
Phase 3 = "power":1147.64,"pf":0.94,"current":5.23,"voltage":231.21,"is_valid":true,"total":91892.7,"total_returned":0.0
Gesamt = "total": die gesamten Watt von allen 3 Phasen
Ich weiß sozusagen bei jeder Phase
Wie viel Volt, Watt, Amper, gerade verbraucht werden"echtzeit" und die bereits verbrauchten Wattstundenich weiß aber nicht, wie viele Watt jetzt gerade von allen 3 Phasen Gesamt benötigt werden. --> zurzeit addier ich die Watt der einzelnen Phasen, bin mir nicht sicher ob das stimmt.
ich weiß aber nicht, wie viele Amper jetzt gerade von allen 3 Phasen Gesamt benötigt werden. --> zurzeit addier ich die Amper der einzelnen Phasen, bin mir nicht sicher ob das stimmt, hier bekomme ich werte die sehr eigenartig sind im vergleich zur APP
ich weiß aber nicht, wie viele Kilowattstunden gesamt bereits verbraucht wurden. --> zurzeit addier ich die Wh der einzelnen Phasen, bin mir nicht sicher ob das stimmt.
VIELEN DANK vorab
-
Hallo an die Elektroprofis
Ich habe mir vor kurzen ein Paar Shellys 3EM zugelegt, an sich bin ich
damit sehr zufrieden, auch mit der Auswertung in meinem Smarthome
System.
Leider musste ich feststellen, dass ich die APP Auswertung nicht
verwenden kann, sobald die Dinger mit meinem Smarthome Netz verbunden
sind.
Nun muss ich die Daten direkt vom Gerät abfragen (API/HTTP), dadurch kann ich auch
die APP Steuerung verwenden.
Soweit funktioniert das auch sehr gut, aber nun zu
MEINER FRAGE.
Das Teil hängt zum Beispiel bei meiner Heizung im Netz.
Pro Phase wird gemessen.
L1 = xxx WH,xxx W, xxx Amper, xxx Volt etc...
L2 = xxx WH,xxx W, xxx Amper, xxx Volt etc...
L3 = xxx WH,xxx W, xxx Amper, xxx Volt etc...
Übergeordnet kann ich auch noch die Laufzeit, KWH Gesamt etc..
auswerten.
WIE ERRECHNE ich aufgrund der 3 Phasen die
aktuell benötigten Gesamt AMPER und Gesamt WATT.
Wenn ich dies einfach addiere, komme ich nicht auf die gleichen werte
wie in der APP. In der Shelly APP wird das angezeigt, aber ich weiß
nicht wie die das errechnen.
Könnt ihr mir bitte helfen
VIELEN DANK vorab.
-
Der Querschnitt ist absolut ausreichend. Viele Geräteanschlusskabel haben auch nicht mehr zu bieten .
okay danbke, dann nehme ich für die AC versorgung und für die I O kontakte 0.75mm²
danke
frohe weihnachten
-
jetzt noch kurz eine frage zu den shelly 1 plus.
Bei mir ist im Bereich des garagenmotors alles sehr eng und eine fummelei. Daher: je flexibler die kabel, desto angenehmer..
Der Eigenverbrauch des Shellys liegt bei <1W.
Bei einer Kabellänge von 15cm, von der Steckdose zum Shelly reichen da ja auch 0.75mm² locker, oder? Das sind 0.004A
Sehe ich das richtig.
Die I und O Kabel sollten doch auch mit 0,75mm² ausreichend sein. Das läuft ja 0 Spannung darüber.
sehe ich das richtig?
-
ach, jetzt habe ich es ganz vertsanden.
In die I und O klemme kann auch eine Phase mit 230V. An der Output klemme kann dann der Verbraucher bspw. eine Grlühbirne angeschlossen werden. Dann schaltet das Relay den 230V Strom zur Glühbirne. Das heißt I und O sind nur eine "Brücke" und glavanisch getrennt.
Wenn ich 0V an I anklemme, kann auch nur 0V an O herauskommen....
-
Das mit den 2.24V habe ich gerade erst gesehen. Nach dem Motto: "Wer misst, misst Mist" gehe ich davon aus, dass die gemessene Spannung an der Eingangsempfindlichkeit des Multimeters liegt. Vereinfacht ausgedrückt, kein Problem.
Edit: Du schreibst Shelly 1, es ist aber ein Plus 1, oder?
Ja, vollkommen richtig. Ein shelly Plus 1. Bitte um verzeihung.
Das es eine Empfindlichkeitsstörung ist, dachte ich zu beginn auch. aber wenn ich die zwei multimeter aneinander halte, steht 0V.
Aber wie du bereits meintest, wer viel misst, misst viel mist
Das lustige an der sache, ich arbeite auf einer Intensivstation und auch da hört man öfters wer viel misst, der misst viel mist nur ist es hier auf monitor werte ausgelegt.
Echt super Forum.
Als neuling wurde mir wirklich sehr geholfen.
Danke euch dafür und frohe Weihnachten.
ich melde mich ob alles funktioniert hat