ja - genau "du erfasst das Signal des PIR in deinem HA und löst dann etwas aktiv aus"
und das ist der Shelly, wobei der Kontakt parallel zum Wandtaster liegt ..
ja - genau "du erfasst das Signal des PIR in deinem HA und löst dann etwas aktiv aus"
und das ist der Shelly, wobei der Kontakt parallel zum Wandtaster liegt ..
super Antworten und Alternativen - danke, damit komme ich weiter !
warum ich die Info brauche, ob das Licht bereits an ist:
da die Lampe von Hand über die Taster ein- und ausgeschaltet werden kann, muss der Bewegungsmelder und die Logik dahinter wissen, was sie zu tun hat,
ist das Licht bereits an, soll der Bewegungsmelder keinen Einfluss haben also keinen Schaltvorgang auslösen, sonst macht er ja das Licht wieder aus.
wird das Licht über den Bewegungsmelder eingeschaltet und manuell über den Taster wieder aus, so darf die Logik nach Ablauf der programmierten Zeit,
keinen Schaltvorgang auslösen, sonst schaltet das Licht ja wieder ein ..
Hallo ostfriese, hallo horkatz,
danke für eure Antworten.
nein, eine Kontrollleuchte ist nicht im Schalter/Kontakt verbaut.
die Spannungs-Messung am Switch-Eingang ergibt bei Kontakt "ein" 230 V gegen null und bei Kontakt "aus" 0 V gegen Null (Potential über Lampe).
Ich möchte meine bestehende Treppenhausschaltung erweitern (Eltako Stromstoßschaltung).
dazu habe ich einen Bewegungsmelder über zigbee - Node-Red - shelly verwendet.
über die normale Funktion über Taster ein/aus soll der Bewegungsmelder das Licht einschalten und verzögert wieder ausschalten.
das funktioniert auch alles. einziges Problem ist, dass ich mitbekommen muss, ob das Licht bereits an ist.
das möchte ich über den Switch-Eingang realisieren ..
Hallo,
ich habe folgendes Problem und komme hier nicht weiter.
Mein Shelly soll als Erweiterung der Eltako Treppenhausschaltung mit Bewegungsmeldung verwendet werden.
Dazu ist der Kontakt parallel zum Taster geschaltet.
Der Switch ist als "detached switch" konfiguriert und liegt zwischen dem Kontakt des Eltako und der Lampe und soll mir zurückmelden, ob das Licht an oder aus ist.
"Trocken/Versuch" aufgebaut funktioniert es, d.h. die Rückmeldung kommt, die Konfiguration sollte ok sein.
Im eingebauten Zustand funktioniert es nicht. Hier kommt nur ein Zustand durch und keine Änderung.
Einziger Unterschied ist, dass der Versuchsaufbau am Switch den Zustand/Pegel 230 V (über Schalter) oder offen (kein Potential) hat und im eingebauten Zustand den Zustand/Pegel 230 V über Kontakt Eltako bzw. 0 V über die Lampe nach Null hat.
Intern stelltet sich der Shelly auf ca. halbe Versorgungsspannung, was er dann vermutlich als "nicht beschaltet" ansieht.
Kann ich hier vielleicht schaltungstechnisch etwas ändern ?