Beiträge von kopperation

    Update und technische Änderungen und Lösung:

    Also, mein zweiter Shelly kam heute nicht an, das Projekt musste aber abgeschlossen werden.

    Folgende technische Änderungen:

    1x Shelly

    1x Homematic IP Rollladenaktor

    neu bei dieser Konstellation: Trennrelais notwendig, Schellenberg 4-fach Relais verwendet.

    Wie es sich herausstellte, funktionierte die oben im Bild dargestellte Lösung von mir nicht. Der Rollladen mit dem Shelly war auf Dauerbetrieb, der Rollladen mit dem HmIP funktionierte einwandfrei. Nach Einbau des Trennrelais funktionieren nun beide tadellos, Ab- und Auffahrt über einen Jalousienschalter, beide auch über Funk steuerbar.

    Anbei sende ich einen aktualisierten schematischen Schaltplan und die Lösung, welche bei mir funktioniert.

    Vielleicht klappt ja die Lösung von eckfeld wie oben von ihm beschrieben mit 2 Shellys. Ich werde das aber leider nicht mehr herausfinden, da ein Umbau mir gereicht hat und jetzt alles fix und fertig ist :)

    Anmerkung zur Zeichnung:

    ! der Shelly braucht natürlich auch eine Last, vergessen, einzuzeichnen, gelöst ebenfalls mit Wago!

    A= Zuleitung Schalterbereich (baulich bedingt)

    B= Zuleitung Jalousienbereich

    Beste Grüße

    Flo

    Hallo kopperation

    WILLKOMMEN IM FORUM

    Bei Verwendung von je einem Shelly pro Rolladen benötigst Du kein Trennrelais.

    Die von Dir vorgeschlagene Schaltung sollte so funktionieren, wobei ich persönlich noch keine zwei Shellys parallel geschaltet habe. Da kann aber bestimmt Jemand anderes aus dem Forum noch was zu sagen.

    Es gibt aber auch noch eine andere Variante die Dir die Installation evtl. noch einfacher macht. Du könntest nur einen Shelly an den Schalter anschließen und den zweiten dann über Action-Befehle ansteuern. Dann könntest Du den zweiten Shelly z.B. auch direkt beim Rolladenmotor verbauen.

    Hallo Bernd,

    auch dir vielen herzlichen Dank für die schnelle Antwort und das "Willkommenheißen" im Forum. Die Lösung mit den Action-Befehlen ist sehr interessant. Werde ich mir durch den Kopf gehen lassen.

    Vielen Dank für deine Hilfe :)

    Hallo eckfeld,

    vielen Dank für deine schnelle und hilfreiche Antwort. Ich hatte gehofft, dass das die Shelly machen, wollte nur hier im Forum auf Nummer sicher gehen.

    Auch danke für den Hinweis zur Beachtung mit dem Umgang von Strom. Kann man nicht oft genug sagen :)

    Hallo liebe Forummitglieder,

    mein Name ist Flo ich bin neu hier und hoffe, ihr könnt mir mit eurem Wissen weiterhelfen.

    Falls ich aus Versehen gegen Regeln hier im Forum verstoße, seid bitte nachsichtig und teilt es mir mit. :)

    Nun zu meiner Frage:

    Benötige ich zum Auf- und Abfahren der Rollläden zwingend ein Trennrelais oder kann ich die Phasen des Schalters mit Wagoklemmen aufsplitten?

    Anbei ein Bild zum Verständnis :)

    Vielen lieben Dank für eure Hilfe im Voraus :)