Beiträge von Bernierapido

    Auf Anraten meines Sohnes habe ich für die Realisation meines Smart-Home-Projekts im Wohnwagen Shelly ausgesucht, da Shelly ein paar Geräte für 12V im Angebot hat und ein großes Support-Forum.
    Folgendes habe ich eingebaut und programiert:


    Shelly uni
    Spannungsmessung an der Batterie

    Szene:
    Wenn Spannung unter 11,5V dann Nachricht aufs Handy
    Wenn Spannung unter 12V Ladegerät an
    Wenn Spannung über 14V Ladegerät aus
    Das Ladegerät wird durch einen in die 230V-Leitung eingebauten Shelly plus 1 geschaltet,
    hauptsächlich fürs Überwintern, da ich normalerweise unterwegs (auch auf Campingplätzen) autark stehe und Solar lade, der Shelly dann zwar schalten würde aber eben kein Strom fließt.

    drei Thermofühler Schlafraum, Außen und Batterie

    Szene:
    Wenn Batterie über 50°C dann Nachricht aufs Handy


    zwei Magnetkontakte an den kleinen Schlafraumfenster im Schwanenhals in Reihe an (7) gegen plus

    Da ich aber keinen Alarm bei jeder Fensteröffung haben möchte, sondern sicherstellen, dass nur ein Alarm generiert wird, wenn ich fahre und die Fenster offen sind (die kleinen Schlafzimmerfenster werden gern mal vergessen und ich hab schon eines verloren) habe ich noch den (8) an Zündungsplus (im Trailer für das Einfahren der Sat-Anlage und das Einschalten der Cameras während der Fahrt vorhanden), gelegt.

    Szene:
    Wenn Zündung "on" und Magnetkontakte "off" dann Alarm aufs Handy.

    Einen weiteren Shelly uni habe ich noch
    für Wohnraumtemperatur, und Rücklauftemperatur der Heizung,
    Magnetkontakte für Tür ( 7 ) und in Reihe drei Wohnraumfenster ( 8 ) angeschlossen.

    Szene:
    Wenn Magnetkontakt "off" (also Fenster/Tür auf) dann Alarm aufs Handy und Licht im Trailer an.


    Mit dem RGBW2 habe ich
    Deckenleuchte, Deckenstreifen und indirekte Beleuchtung Decke und Fenster realisiert (incl. Schalter als Rückfallebene)

    12V Dauerstrom war Glücklicherweise in der Deckenleuchte vorhanden.

    Fünf Shelly plus1 habe ich
    für die Wasserpumpe (10min Laufzeit)
    den Spannungswandler,
    Wohnraum-TV mit Sat-Receiver
    Schlafraum-TV mit Sound und
    Ladegerät eingebaut

    Alles auch mit Schalter als Rückfallebene.

    Einige habe ich zu sinnvollen Gruppen zusammengefasst und habe auch 6 verschiedene "Animationen" für Google nest mini erstellt.
    Einen Shelly Button1 habe ich neben die Tür gesetzt, damit meine Frau das Licht schalten kann (1x kurz) (verknüpft mit 2 html-Adressen für die beiden Hauptlampen) Der Button funktioniert aber (noch) nicht
    Die weiteren Möglichkeiten für das Einschalten der Wasserpumpe nutzen.

    Ein Shelly Smoke ist unter der Decke im Flur zum Schlafraum, der zweite im Batterieraum eingebaut. Auch die Rauchmelder sollen aufs Handy melden. Auch das funktioniert leider noch nicht.
    Am Sonntag setze ich mich noch mal mit einem Rechner und meinem Sohn in den Camper und dann versuchen wir gemeinsam Button und Rauchmelder ans Laufen zu bekommen.

    Als Shelly- Anfänger bin ich schon ganz zufrieden mit dem, was ich in drei Wochen incl. Einkauf realisiert habe.
    Danke auch an die, die mir Tips hier im Forum gegeben haben und meine Gedanken in die richtige Richtung gelenkt haben.

    Außerdem hat es mir unwahrscheinlich viel Spaß gemacht, das ganze auszutüfteln, die Lösungen zu finden, zu verwerfen, neu zu denken machen. Natürlich musste ich auch die Kabel öfter ziehen und neu ziehen. Gleichzeitig habe ich auch einige alte Kabel und Anschlüsse rausgeschmissen, die nicht mehr gebracuht werden und auch Anschlüsse neu gemacht (alles mit Aderendhülsen versehen). [Blockierte Grafik: https://static.xx.fbcdn.net/images/emoji.php/v9/ta5/1.5/16/1f642.png]

    Damit man auch später noch was zu tun hat:
    Die beiden mit einer Fernsteuerung zu bedienenden Hubstützen zwischen den Achsen möchte ich noch per App steuern.
    Dafür benotige ich 4 Shelly plus1: Zwei für rechts (rauf und runter) zwei für links (rauf und runter) Mit jedem Öffnen des Magnetventils wird dann auch die Pumpe über ein Schütz angesteuert.
    Natürlich möchte ich die Fernbedienung auch noch nutzen können (man weiß ja nie) und werde daher die 10-polige Steckverbindung weiter nutzen, damit ich notfalls nur umstecken muss. Die Schellys und der Flachstecker sind bereits bestellt.
    Nachtrag:

    Gestern angekommen und heute sofort nachgerüstet, (sicher ist sicher)
    Sicherungshalter mit Flachsicherungen 3A
    1. für die Shellys 1x 4-fach, 3 mal 1fach
    2. für die in Reihe geschalteten Magnetkontakte (1x 2fach, 1x 1fach)

    pasted-from-clipboard.png

    pasted-from-clipboard.png
    pasted-from-clipboard.png

    Laut APP sind alle Shelly (bis auf Rauchmelder und Button) in der Cloud.
    In Google Home habe ich alle Geräte hinzugefügt und die Im Wohnwagen lassen sich auch alle per Sprache steuern (für meine Wohnung habe ich auf Alexa umgestellt.
    In Google Home habe ich insgesamt drei "Zuhause" angelegt für drei unterschiedliche Orte mit drei verschiedenen Smart-Home-Lösungen
    1. Wohnung:
    HomematicIP (Heizung, Licht, Rollläden, Rauch- und Wassermelder, Schaltsteckdosen)
    und LSC-Smart-Connect (Kameras und LED-Außen-Spots)
    2. Kletterpark:
    LSC-Smart-Connekt (Kameras mit Bewegungsmelder (Alarm aufs Handy, LED-Spots und Schaltsteckdosen für Beleuchtung und Heizung mit Wetter-Konditionen)
    3. Sattel-Wohnanhänger:
    Shelly (Beleuchtung, Überwachung, Alarm aufs Handy, Geräteschaltungen)
    und LSC-Smart-Connect (für Camera mit Bewegungsmelder (Alarm aufs Handy)
    Für den Trailer habe ich in Google home "Automations" erstellt und kann da auch mit App und Sprachsteuerung gleich mehrere Gruppen von Geräten zusammenfassen und ansprechen und auch Auslöser hinzufügen. Nicht ganz so viele wie die Scenen in Shelly.
    Ich kann lediglich die Überwachungskameras von LSC nicht einbinden.

    Erst mal alles gut. Ich hab ja immer das Handy dabei oder meine Frau., um den Alarm auszuschalten. Außerdem hab ich keine laute Alarmsirene, die alle aufweckt, da sich aus der Erfahrung heraus sowieso keiner drum kümmert. Alarm ist einfach beruhigend, wenn man drin liegt und schläft und einer meint uns besuchen zu müssen.
    Also das Händy löst Alarm aus. das Licht geht an.
    Ich werde gewarnt, wenn die kleinen Fenster während der Fahrt aufgehen.
    Pumpe kann ich anschalte und geht automatisch nach 10 min aus.
    LED-Streifen kann ich dimmen.
    Einige schöne Routinen in Google habe ich erstellt:
    Morgens: Licht an, TV an, 230V für Kaffeemaschine an, Wetterbericht, Wasserpumpe
    Abends: Alle Lichter aus, alle TV aus, 230V aus (wird oft vergessen)
    Alarm an oder aus funktioniert nicht mit Google weil die auch keine Szenen steuern. Das ist Schade.

    Gerade getestet. Es funktioniert. Danke.
    Die Rauchmelder spinnen aber auch und stellen keine Verbindung har (aufwecken mit 3x kurz drücken).
    Eine feste IP habe ich aber - noch - nicht eingegeben, da ich nicht weiß, wo ich die herbekomme. Ich habe einen mobilen Router. Aber Anfang Februar kommt mein Sohn, dann muss der ran.

    Wow, das gibt Sinn,
    zu 2: ja, der Magnet am Fenster schließt den Kontakt am Rahmen, fällt er ab, wird entfernt oder öffnet das Fenster wird geöffnet.
    Danke für den guten Tipp. Vor allem so erklärt, dass ich es verstehe.
    Ist ja ein wenig um die Ecke gedacht (wenn Fenster auf dann Schließer zu - weil der ja eigentlich auf ist)
    Werde ich gleich mal ändern.
    Du schreibst oben: "dann ne Verzögerung von ein paar Sec. einfügen, dann "machen""
    Wie mache ich das mit der Verzögerung von ein paar Sekunden.? Geht ja nur in der Szene. oder?
    Gibt es bei Shelly eigentlich eine Möglichkeit, eine Szene per Schalter zu bedienen?


    Liebe Grüße
    Bernhard

    Der Lösung des Problems bin ich näher gekommen.
    Wenn ich den Button benutze (der übrigens immer noch nicht verbinden will), steuere ich ja damit ein Relay (uni, Kanal x).
    Das Relay ist aber garnicht das, was den Alarm ausmacht, sondern die damit verknüpfte Szene. Das Relay muss immer an bleiben und teilt nur den Zustand (offen oder geschlossen) mit, der dann in der Szene (Licht an und Nachricht an Handy) verarbeitet wird. Ich müsste also irgend etwas finden, abgesehen natürlich von der APP, was die Szene steuert oder einen physischen Schalter, der den Magnetschalter überbrückt, damit der nicht auslöst (kann man aber leicht vergessen und muss wieder Kabel ziehen.)
    Sehe ich das so richtig?????
    Könnte man natürlich wieder mit einem Shelly plus1 machen, aber das ist mir zu viel des Guten. Ich muss ja im 12V-Bereich bleiben.

    Habe es jetzt ohne Zeit eingetragen aber der Übeltäter ist wahrscheinlihch der Button. Er schaltet einfach nicht richtig (2mal kurz und 3 mal kurz) und jetzt ist er wieder auf N/A gegangen obwohl er mit der Cloud verbunden ist. Wenn ich drücke zeigt er jetzt rot. Das Ding ist wirklich nicht toll.

    Ich habe auch ein UVP-OVP-Relais drin, dass sogar jede einzelne Batteriezelle misst, ebenfalls die Temperatur, und dann auch abschaltet.
    Mit Shelly kann ich aber ggflls. von Ferne selbst eingreifen und das Ladegerät ein- oder ausschalten.
    Ich habe den Selbstbausatz von Lisunenergy.de drin mit Victron Batteriemonitor, Ladegerät und Solarladeregler, aber alle Geräte sind nur vor Ort (Bluetooth) zu überwachen.
    Ich habe noch eine Verständnisfrage zum uni
    Ich habe eine Szene für einen Alarm erstellt. Es soll also, wenn der Magnetkontakt der Tür öffnet, nach 10sec ein Alarm auf mein Handy kommen, nach 2sek die Beleuchtung angehen. funktioniert gur aber ich weiß nicht, wass ich hier eingeben muss.
    Was heißt
    "Einmalig
    "Bedingung ist Minuten gültig"
    was bedeutet
    "Wiederholt"
    pasted-from-clipboard.png

    Shelly uni
    Habe den Uni jetzt im Wohnwagen realisiert.
    Spannungsmessung
    Szene: Wenn Spannung unter 11,5V dann Nachricht aufs Handy
    drei Thermofühler Schlafraum, Außen und Batterie
    Szene: Wenn Batterie über 50°C dann Nachricht aufs Handy
    zwei Magnetkontakte in Reihe an 7 gegen plus
    Da ich aber keinen Alarm bei jeder Fensteröffung haben möchte, sondern sicherstellen, dass nur ein Alarm generiert wird, wenn ich fahre und die Fenster offen sind (die kleinen Schlafzimmerfenster werden gern mal vergessen und ich hab schon eines verloren) habe ich noch den 8 an Zündungsplus gelegt.
    Szene: Wenn Zündung "on" und Magnetkontakte "off" dann Alarm aufs Handy.

    Einen Shelly uni werde ich noch für Wohnraumtemperatur, Magnetkontakte für Tür (7) und drei Wohnraumfenster (8) realisieren,
    Szene: Wenn Magnetkontakt "off" dann Nachricht aufs Handy
    Das werde ich diese Woche noch realisieren.


    Mit dem RGBW2 habe ich Deckenleuchte, Deckenstreifen und indirekte Beleuchtung Decke und Fenster realisiert (incl. Schalter als Rückfallebene)

    Vier Shelly plus1 habe ich für die Wasserpumpe (10min Laufzeit) den Spannungswandler, Wohnraum-TV mit Sat-Receiver und Schlafraum-TV mit Sound.
    Ich überlege, noch einen an das Ladegerät zu bauen, damit ich dieses bei Unterspannung einschalten kann. Normal werden die Batterien über Solar geladen.
    Alles auch mit Schalter als Rückfallebene.

    Einige habe ich zu sinnvollen Gruppen zusammengefasst und habe auch 6 verschiedene "Animationen" für Google nest mini erstellt.

    Einen Shelly Button1 habe ich neben die Tür gesetzt, damit meine Frau das Licht schalten kann (1x kurz) (verknüpft mit 2 html-Adressen)

    Die weiteren Möglichkeiten werde ich für Alarm an und aus und Einschalten der Wasserpumpe nutzen.

    Ein Shelly Smoke ist unter der Decke im Flur zum Schlafraum, der zweite im Batterieraum eingebaut.

    Als Shelly- Anfänger bin ich schon ganz zufrieden mit dem, was ich in drei Wochen incl. Einkauf (ca 300€) realisiert habe.

    :) :saint:

    Um Abzufragen, ob ein Fenster offen ist (bei Magnetkontakt wäre dann der Widerstand unendlich, sprich Schalter offen) kann ich das an 7 gegen Plus oder an Out 1/2 abfragen.
    Kann ich den Zusand (Widerstand 0 oder unendlich) an Out abfragen.


    Gruß Bernhard

    Ja, bei der 3000 geht das, da die Pumpe die Heizungsteuert, soblad die läuft, sinkt die Kesseltemperatur und es wird nachgeheizt, Bei der 3010 aufwärts gibt es zwei unterschiedliche Brennerintensitäten und vor dem Start des Brenners werden die Parameter abgefragt. wenn dann die Pumpe nicht läuft, geht die Heizung auf Störung.
    Hab schon alle Foren durch und bei Alde ebenfalls.

    Gruß Bernhard.

    Hallo Carlos,
    was soll man auch sonst in dieser dunklen und ungemütlichen Zeit machen wenn man nicht weg kann, der Wohnwagen aber in der Nähe steht.
    Mein nächstes Projekt ist der Shelly uni:
    Spannungsüberwachung mit Unterspannungsalarm
    Außentemperatur, Innentemperatur, Batterietemperatur mit Alarm
    Überwachung des Öffnungszustandes der Fenster (Reihenschaltung) mit Alarm wenn Fenster geöffnet ist (bei der Fahrt - dazu muss ich auch noch das Zündungsplus vom Auto verarbeiten !!!!) oder unberechtigt geöffnet wird (Einbruch).
    Die Alde 3030 lässt sich leider garnicht fernsteuern.

    Hallo Rolf,
    vielen Dank für deine schnelle Hilfe. Über WEBUI konnte ich den RGBW2 umstimmen und zu den 4 einzelnen (weißen) Kanälen bewegen,
    Leider lässt sich immer noch ein Kanal (G) nicht ansprechen und schaltet nicht aus (in der APP schon) aber das ist mir jetzt egal. Habe einfach zwei Ambientebeleuchtungen (die indirekten) zusammengelegt auf R.
    Jetzt habe ich indirekt Decke und Fenster auf R, Deckenbeleuchtung über dem Tisch, in der auch die Technik und der Schalter (GND auf I) verbaut sind, auf B und der LED-Streifen über die gesammte Decke auf W.
    In der APP und auf Google Home kann ich jetzt alles steuern und die Sprachsteuerung über Nest Mini klappt auch.
    Die Uni verbaue ich erst später.

    Sonntägliche Grüße
    Bernhard

    Hallo Rolf
    Ich habe heute ein RGBW2 eingebaut.
    Ich habe am Einbauort plus und minus (Dauerstrom) ungeschaltet.
    Ich habe Plus an DC, Minus an GND, die minus aller LED Streifen der Reihe nach auf R,G,B,W .
    Die Plus der LED habe ich alle auf eine WAGO incl. den vorhandenem Pluspol und das Kabel zu DC, wie in der Skizze.

    Den Schalter zwischen I und Minus habe ich noch nicht realisiert, da der im Deckel der Lampe sitzt.
    Leider funktioniert es nicht:
    Die an R mit minus angeschlossenen LED leuchten immer, auch wenn der Schalter in der APP aus ist.
    Der an W angeschlossene LED funktioniert garnicht. (außer ich halte ihn direkt GND) die an B und G angeschlossenen funktionieren über die APP
    Das RGBW2 lässt sich nicht umschalten auf 4 weiße LED ("Sorry hier ist etwas schief gelaufen")
    Mit den Rollenschalter kenne ich mich aus. Man kann da beim Anschließen wählen ob im geschlossenen oder geöffneten Zustand Strom fließen soll. Die "entweder-oder und sowohl-als-auch" Schaltung für zwei Rollenschalter an einem LED hab ich mir aufgezeichnet. Ich werde das für die Stauklappen bevorzugen und mit dem Uni nur Spannung, Temperatur, und über Magnetkontakt Zustand der Fenster messen.
    [Blockierte Grafik: https://smarthome-forum.eu/index.php?media/334-dc-4xwhite-led-strip-shelly-png/]