Beiträge von C B 13

    Ich danke Dir, eiche, für Deine Antwort. Leider läuft es im wahren Leben so, dass man sich Produkte für den gedachten Einsatzzweck kauft, gerade weil der Hersteller Produkteigenschaften benennt, die über das, was man tatsächlich benötigt, deutlich hinausgehen. Hätte man vorher einschätzen können, dass der SHELLY eine Dauerlast kleiner als die beworbene Maximallast nicht dauerhaft bewältigen kann, hätte man sich beim Kauf mit Sicherheit anders entschieden. Leider kann man nicht in die Zukunft blicken und muss dem vertrauen, was der Hersteller vorgibt.

    Und nebenbei bemerkt, "deutlich" ist "deutlich"! Eine transparente Kommunikation der tatsächlichen Produkteigenschaften hätte diesen Thread gar nicht erst entstehen lassen.

    Wenn Du Dir ein PKW kaufst, weil der Hersteller ihn mit einer Maximalgeschwindigkeit von 160km/h bewirbt, und der PKW nach 10 Minuten Fahrt mit 130km/h erst einmal in den Motorschonbetrieb geht, weil er zu heiß geworden ist, bist Du dann auch noch der Auffassung, dass das für einen Fachmann vorhersehbar ist? Ich glaube kaum.

    Sorry für diesen platten Vergleich, aber für mich als Laien, passt er ziemlich gut.

    Ich danke allen, die mir auf meine Frage geantwortet haben.

    Woher weißt Du dass ich diese Schaltung nicht durch einen Fachmann habe errichten lassen?

    Besagter Fachmann baute die Schaltung so auf, wie es die Schaltbilder des Herstellers vorgaben.

    Der SHELLY PLUS 1 PM wird mit einem Kanal bis zu 16A beworben, ich belaste ihn "nur" mit ca. 13A (ca. 20% unter dem Maximum) und liege mit der Leistungslast des SHELLY's deutlich unter den Maximalwerten (3000W/4480W entspr. ca. 67%).

    Ich, als Laie, sehe hier ein Unterschreiten der zugesicherten Eigenschaften dieses SHELLY's, oder liege ich da falsch?

    Wenn der SHELLY diese Last, die deutlich unter der maximal beworbenen Last liegt, nicht für 10 Minuten sicherstellen kann, ist das schwer verständlich.

    Das kann ich Dir leider nicht sagen, da ich die Schaltung mit dem SHELLY PLUS 1 PM zurückgebaut habe (Ich hatte Sorge...) und den Log nicht mehr auslesen kann. Ich hatte über den AP des SHELLYS eine Selbstdiagnose laufen lassen, der mir als Grund der Abschaltung eine Temperatur des SHELLY's von über 90°C ausgegeben hat!!!

    Hallo liebe Shelly-Jünger!

    Ich bin Neuling beim Einsatz der Shellys, daher verzeiht bitte meine vielleicht laienhafte Frage.

    Ich habe einen SHELLY PLUS 1 PM zur Schaltung eines 3kW-Heizstabs in Verwendung. Dieser schaltet den Heizstab ein, wenn ich ausreichend Überschuss mit meiner PV-Anlage generiere. Der Heizstab erwärmt dann meinen 200 Liter großen Warmwasserspeicher.

    Ca. 10-12 Minuten nachdem der Shelly den Heizstab einschaltet und die 3kW über den SHELLY an den Heizstab geflossen sind, deaktiviert sich der SHELLY von allein, ohne dass ein Schaltbefehl gekommen ist. Ich nehme an, dass der SHELLY bei der nicht unerheblichen Leistung von 3000W sich zunehmend intern erwärmt und sich letztlich als Hitzeschutz selbst abschaltet. Der Shelly PLUS 1 PM wird aber mit einer maximalen Stromstärke von 16A (und einer maximalen Leistung von bis zu 4480W) beworben. In der SHELLY-APP sind diese Werte so auch als Maximalwerte eingestellt.

    Was kann ich tun, um einen dauerhaften und dennoch sicheren Betrieb meines Heizstabs über den SHELLY PLUS 1 PM zu gewährleisten?

    Vielen Dank vorab für Eure Unterstützung.

    VG

    Christian