Beiträge von m0rL3

    Hallo, ich habe mich nun so lange nicht gemeldet, weil diese Unterhaltung hier in keinster Weise hilfreich war. Leider. Sie schreiben sehr viel aber es bringt mich leider Null zu einer Lösung. Ich weiß nach 3 Posts Ihrer Seite weder was das Problem war, was ich falsch gemacht habe, noch was ich machen soll damit alles funktioniert.... Sie verweisen zuletzt auf das Lexikon, wo für "Nicht-Elektriker" erklärt wird wie die Geräte angeschlossen werden. Was natürlich gut ist. Mir aber dennoch gezeigt hat, dass alles richtig angeschlossen war. Wie sollte da auch ein Fehler sein, es hat ja schließlich am Anfang funktioniert wenn man das flackern nicht in Betracht zieht....

    Ich weiß immernoch nicht was ich meinem Kunden jetzt erzählen soll. Die 26 Einbauspots zu ersetzten ist keine Option.

    okay. Was genau soll ich denn bei transition time einstellen? Der Neutralleiter ist die ganze Zeit über angeschlossen. Muss der dann zwingend ab? Ich würde gern den Grund verstehen und auch was da passiert ist und wie ich es anschließen muss, damit es funktioniert.

    Hallo und Danke für die schnelle Antwort. Also zu der Sache mit dem Bypass:

    Der Bypass hat ja bei den 2 Spots dazu geführt, dass sie nicht mehr flackern beim Dimmen, was sie ohne getan haben. Denn so wie ich gelesen hatte kommen sie genau dort zum Einsatz wenn die Last beim Dimmen zu gering ist. Da will ich mich natürlich nicht streiten, denn so wurde es auch in einem Youtube-Video gezeigt. Herkömmliche Leuchtmittel wie Glüh- und Halogen-Lampen sind in einer Modernen Neuinstallation schon lang nicht mehr angebracht und nicht Zeitgemäß. Dennoch ist mir bewusst, dass ich diesen Leuchtmitteln die Probleme nicht hätte, weil die benötigte Leistung viel höher wäre.

    Zu dem Einschaltstrombegrenzer wurde hier in irgendeinem Thema geraten, weil integrierte Trafos oder Vorschaltgeräte in LED-Lampen wohl einen sehr hohen Einschaltstrom haben. Diese Information bekomme ich aber leider beim Hersteller nicht wie hoch dieser ist.

    Zum Thema Maximale Belastung, die Lampen haben pro Stück 5 Watt. Also haben wir eine Maximalleistung von 65 Watt, somit denke ich, ist alles in Ordnung.

    Hallo und guten morgen an alle.

    Ich habe ein kleines Problem bei der Inbetriebnahme der Dimmer 2. Wir haben die Elektrik komplett neu gemacht im ganzen Haus. Ich bin Elektroinstallateur, hatte aber vorher noch nie was mit diesen Produkten zu tun.

    zur Installation:

    Wir haben 2 Identische Räume (Wohnzimmer und Schlafzimmer). In jedem Raum sind 13 Einbauspots verbaut. Über die 5-adrige Zuleitung geht die Tastspannung in die Unterverteilung zum Shelly und dann wieder zurück zu den Spots. Im Prinzip habe ich sie so installiert wie einen Ferndimmer für die Hut-Schiene. Wir haben von genau diesen Lampen noch einen Bereich separat Beleuchtet, aber nur 2 Spots.

    zum Problem:

    Die Inbetriebnahme verlief reibungslos. Über den AP-Mode kalibriert und alles eingestellt, dann in der App alles eingestellt. Funktionstest alles i.O. außer das die Lampen flackern sobald man sie herunterdimmt. Kurz gegoogelt, ah wir brauchen einen Bypass. Bestellt und eingebaut (parallel zur Lampe). Alles zurück gesetzt und von vorne begonnen. schon bei der Kalibrierung sind die Lampen dann nicht mehr ausgegangen. Sie waren entweder ganz Hell oder sie haben geflackert. Nun konnte man das Licht nicht mehr ausschalten. Ich gehe nun davon aus, dass durch den Bypass die Schaltleistung zu hoch war und die Relaiskontakte hinüber sind. Der separate Bereich mit den 2 Spots funktioniert einwandfrei inkl. Bypass ohne flackern.

    Idee:

    Was ist mit den ESB1 (Einschaltstrombegenzer), wären diese in meinem Fall die Lösung des Problems oder mache ich grundlegend etwas falsch? Ich möchte wirklich nicht noch ein paar shellys grillen.

    Vielen Dank im voraus für die Hilfe