Hallo,
gibt es TRV-kompatible Wand-Thermostate mit Display, über die man die Temperatur regeln kann?
(Als Alternative zur Steuerung per App bzw. als zusätzliche Option für Leute wie meine Frau , die lieber einen Regler + Display an der Wand haben.)
Hallo,
gibt es TRV-kompatible Wand-Thermostate mit Display, über die man die Temperatur regeln kann?
(Als Alternative zur Steuerung per App bzw. als zusätzliche Option für Leute wie meine Frau , die lieber einen Regler + Display an der Wand haben.)
So, der Shelly ist eingebaut und die Sprachsteuerung für die Deckenleuchte funktioniert 1A.
Nochmals vielen Dank für eure Unterstützung! Ohne euch und dieses Forum hätte ich es nicht hingekriegt.
Und gerade deshalb würd ich eine 60er HD nehmen und mit Wago den Shelly flexibel klemmen.
Macht für mich Sinn.
Wago-Klemmen hab ich auch erst vor einiger Zeit "kennengelernt". (Bin ja E-Laie und altersmäßig noch aus der guten alten Blockklemmen-Generation.) Die Wago sind echt gut.
Ich hab schon Shellys in Schalterdosen verbaut. Und davor sogar smartwares Funk-Receiver, die größer sind als Shellys. Als ich die dann durch Shellys ersetzt habe, war ich überrascht, wie spielend leicht die Shellys vergleichsweise in der Dose Platz fanden. Jaja, der technische Fortschritt...
Apropos Elektronikdose: Das folgende Kombi-Angebot finde ich sehr durchdacht. Vermutlich für Laien wie mich konzipiert. Als Schutz vor einem irrtümlichen Stromunfall wird präventiv ein Herz Jesu Anhänger beigelegt.
https://www.amazon.de/Hohlwand-Elekt…ref=pd_sbs_60_8
Hat komischerweise bisher keine Kundenbewertungen. Ob da vielleicht der Anhänger bei dem einen oder anderen Bastler doch nicht so 100%ig gewirkt hat...?
guckst du
ADLERAUGE! OK, du hast recht. An dieser Stelle kommt von oben das Kabelrohr mit den Korrespondierenden und da hat der Elektriker offenbar etwas zu viel von der Dose weggebrochen, sodass man die Dämmwolle sieht.
Na dann werde ich mir im Baumarkt mal so eine Hohlwand-Elektronikdose ansehen. Wusste gar nicht, dass es sowas gibt. (Wieder was dazu gelernt.) Wenn man die einbaut, dann drückt man einfach die Mineralwolle etwas zusammen. damit der zusätzliche seitliche Tunnel Platz hat, richtig?
wenn du Zeit hast bis ein Termin frei ist können wir gerne mal schauen, bin im Schichtdienst
Ich meinte natürlich gegen Bezahlung! Wenn ich mal einen guten Elektrotechniker mit Sinn für Smart Home-Technik brauche...
funkenwerner Hey, ich seh gerade, du wohnst in Wien. Ich auch!
Dann fällt das ja quasi unter Nachbarschaftshilfe.
ABER PFUIIII die Dose ist hinten offen und so verboten, das musst du Korrigieren,
Das täuscht. Die Dose ist hinten zu. Alles OK.
Ösi-Qualitätsarbeit.
... und euch verleihe ich natürlich den Support-Oscar! (sobald der Shelly erfolgreich die Deckenleuchte schaltet und in meine Alexa Smart Home-Steuerung integriert ist *)
Ihr seid Spitze!
" ... Dazu werde ich aus Zeitgründen voraussichtlich erst am Wochenende kommen.
Ja genau. Fast könnte man meinen, der Elektriker damals hatte irgendeine Vorahnung...
Denn dadurch, dass er die Dose noch dazu in Höhe 105 eingebaut hat, geht die Installation des Shellys ganz besonders bequem!
Wenn ich wüsste, wer das war, würde ich ihn für den "Elektriker-Oscar" vorschlagen.
wenn es vom 2tebn Schalter zur Leuchte geht aber keine Dauer L und N beim Schalter ist, dann muss wo eine Verbindungsdose sein, oder es kommen 2 Leitungen an der Leuchte an
Mir scheint, ihr habt es tatsächlich geschafft: Eure Hartnäckigkeit, was das Vorhandensein einer Verbindungsdose betrifft, hat mich veranlasst, meine Suche nach selbiger zu intensivieren und das Suchgebiet auszuweiten.
Und siehe da: Eine Türzarge und eine Wandecke weiter bin ich, versteckt hinter einem Spiegel, tatsächlich auf eine vielversprechende Verbindungsdose gestoßen. (übrigens in Höhe 105cm für alle die es interessiert )
Siehe Foto: In der Dose scheint alles vorhanden zu sein, was sich ein Shelly 1 für eine Wechselschaltung so wünscht. (und sogar mehr als das)
Weil es draußen inzwischen dunkel ist, konnte ich den Raum leider nicht stromlos schalten, sonst würde ich komplett im Finstern sitzen. Daher wollte ich die Leitungen und Klemmen in der Dose nicht anfassen und rausziehen, um sie besser inspizieren zu können. (das mache ich morgen)
Aber auf den ersten Blick erkennt man alles was das Herz begehrt - konkret die Farben
- schwarz (L)
- blau (N)
- gelb-grün (PE)
- lila (die beiden Korrespondierenden)
- orange (die Leitung zur Deckenleuchte)
Ob das wohl das Licht am Ende des Tunnels ist? (Dem bisher gelangweilt ausharrenden Shelly läuft jedenfalls schon das Wasser im Mund zusammen und er sieht sich in Gedanken schon bald in seinem neuen Zuhause eingebaut... )
Mir ist an sich egal, wo der Shelly montiert wird.
Die Schaltersituation ist folgendermaßen:
Den ersten Wechselschalter (der an L hängt) nutze ich. Dort fehlt die Leitung zur Deckenleuchte, die man für den Shelly benötigt.
Den zweiten Wechselschalter (von dem die Leitung zur Leuchte weggeht) nutze ich nur sehr selten. Dort fehlen L und N, die der Shelly ebenfalls benötigt.
Auf den zweiten Schalter könnte ich also verzichten. Und den ersten Schalter gegen einen Ausschalter oder Taster zu ersetzen wäre für mich ebenfalls OK.
Die zweite Dose würde dann nur noch als Klemmstelle dienen.
Das war die Info die mir gefehlt hat. Jetzt verstehe ich die Idee.
Wäre für mich OK, da ich den zweiten Wechselschalter wie gesagt eh fast nie verwende.
ich würde den shelly in die erste dose setzen und auf taster umklemmen.
Das das scheind mir dss einzige zu sein was machbar wäre.
Das klingt interessant. Aber warum würde es dann mit dem Shelly funktionieren, wenn es mit Schaltern nicht geht?
Muss ich am Abend mal googeln, wie das geht...
Bei einem objekt aus 2000 würde ich er davon ausgehen, das bereits keine abzweigdosen mehr verbaut wurden. Bedonders bei trockenbauwänden, da hier in der regel die dosendeckel unter der tapete recht auffällig wären.
So scheint es zu sein.
Empfehlen würde ich, erstmal hinter den schaltern und steckdosen zu schauen, sollten alle stricke reisen, könnte eine umstellung auf tasterschaltung funktionieren.
Das hab ich bereits gemacht. Das Problem ist, dass die geschaltete Leitung zum Deckenauslass nur hinter dem zweiten Wechselschalter verfügbar ist und dort fehlen L und N für den Shelly.
Und um L und N von der darunter befindlichen Steckdose zum Schalter zu ziehen, scheint ein geeignetes Installationsrohr zu fehlen.
Ich kann daher nirgends den Shelly in die Wechselschaltung integrieren.
wenn es gute Elektriker waren, dann haben die Deckenauslässe auch Dosen und dann dort alles geklemmt
In den Deckenauslässen gibt es immer nur genau jene Leitungen, die man für den Anschluss einer Leuchte benötigt. Also auch nicht alle, die für einen Shelly benötigt werden.
Ich glaub, ich lass es bleiben und verzichte darauf, diese Leuchte in meine Smart Home Steuerung zu integrieren...
(Hätte ich vor 20 Jahren gewusst, dass es mal Smart Home und Shelly geben wird, hätte ich den Elektrikern gesagt, sie sollen die Wechselschaltung weglassen oder (besser) in alle Schalterdosen L und N einziehen. )
Das Ärgerliche ist: Im Prinzip benötige ich diese Wechselschaltung gar nicht, da ich die betreffende Deckenleuchte fast immer mit dem ersten Wechselschalter schalte und den zweiten nahezu gar nicht verwende...
Wäre es keine teure Designerleuchte mit R7s Halogenstab, würde ich die Leuchte durch eine neue mit Hue Leuchtmittel ersetzen, die Wechselschalter entfernen, und die Leuchte mit einem Hue-Schalter bzw. über den Alexa Hue Skill schalten. Aber leider gibt's m.W. keine Hue Leuchtmittel für R7s Sockel...
Zunächst mal vielen vielen Dank für die Hilfsbereitschaft! Das ist total nett.
Ich habe gelesen, dass sich gemäß VDE zwei Maße für die Einbauhöhe von Dosen durchgesetzt haben: 105cm und 30 cm. Meine Wohnung ist Baujahr 2000 - ich gehe daher davon aus, dass alles halbwegs normgemäß installiert wurde.
Würde das bedeuten, dass sich die Hohlraumdose höchstwahrscheinlich in Höhe 105cm befinden müsste?
Der Lichtschalter befindet sich "ausnahmsweise" an der Stirnseite einer tragenden Wand. Unmittelbar daneben geht es mit einer Gipskartonwand weiter. Insofern könnte ich mir schon vorstellen, dass man irgendwo in der Gipskartonwand eine Verbindungsdose eingebaut hat, um sich die schwierigere Installation in der massiven tragenden Wand zu ersparen. Sind aber natürlich nur Mutmaßungen. Leider hab ich keinen Installationsplan...
Unter dem Schalter befindet sich in 30cm Höhe eine Steckdose. Leider scheint die keine direkte Verbindung zum darüberliegenden Schalter zu haben. Vom Schalter geht nämlich nur eine Öffnung schräg nach oben, in der die 3 Leitungen verschwinden. (die 2 Wechselschalterkabel und die geschaltete Leitung zur Deckenleuchte)
Ich werde nochmal klopfen versuchen... mit besonderem Augenmerk auf die Höhe 105cm...
Abzweigdose kann ich keine erkennen. In meiner Wohnung sind großteils Rigipswände, d.h. wenn überhaupt, dann sind vermutlich Hohlwanddosen verbaut und ich wüsste nicht, wie ich die unter der Tapete finden kann. (?) Wenn man die Wand abklopft klingt es ja überall hohl.
Schaut nicht gut aus, fürchte ich...
Hallo!
Ich wollte gerade in meiner Wohnung eine bestehende Wechselschaltung für eine Deckenleuchte mit einem Shelly 1 erweitern, um sie über Alexa sprachsteuern zu können. Leider habe ich dabei festgestellt, dass bei dem Wechselschalter, dessen Ausgang zur Leuchte führt und bei dem folglich der Shelly einzubauen wäre, weder Phase (L) noch Nulleiter (N) vorhanden sind. Folglich kann ich dort den Shelly 1 nicht installieren.
L und N hätte ich nur beim anderen Wechselschalter, aber dort fehlt logischerweise die geschaltete Leitung zur Leuchte.
Gehe ich richtig in der Annahme, dass eine Steuerung der Wechselschaltung in diesem Fall nicht möglich ist? Oder gibt es noch eine andere Möglichkeit? (Eine Kabelverlegung scheidet aufgrund des Aufwands für mich aus.)