Moin nochmal,
gibt es die Möglichkeit die im Script fest eingestellten Zeiten
if (Shelly.getComponentStatus("sys").time == "09:00") {
in einen Zeitbereich 9:00-16:00 umzustellen?
Hat sich bereits erledigt!
Schöne Grüße
Jo
Moin nochmal,
gibt es die Möglichkeit die im Script fest eingestellten Zeiten
if (Shelly.getComponentStatus("sys").time == "09:00") {
in einen Zeitbereich 9:00-16:00 umzustellen?
Hat sich bereits erledigt!
Schöne Grüße
Jo
Moin zusammen,
Nordlicht_2023 besten Dank nochmals für die Unterstützung!
Skript läuft super, ich habe lediglich noch eine Umwälzung um 13:00 (bei 70°) hinzugefügt.
Seit der Automatisierung muss ich mir keine Gedanken mehr ums Warmwasser machen, und im Sommer kann ich die Ölheizung komplett ausschalten!
Schöne Grüße
Jo
Moin zusammen,
und Sorry für die fehlenden Infos...
DC bezieht sich rein auf den Heizstab, welcher direkt von PV gespeist wird.
Und die Umwälzpumpe ist eine einfache Brauchwasserpumpe mit 230VAC.
Jetzt brauch ich nur mal zwei Stubden Sonne, um zu sehen ob alles so funktioniert!
Vielen Dank an alle
Also ich hab das jetzt mal eingestellt, und mir Ach mal angeschaut... fetten Respekt, aber ehrlich, hast du das jetzt einfach so mal "erstellt"!?!?
Das grenzt für mich an hexerei
Ich bin auf jeden Fall begeistert, vielen lieben DANK!!!!!
Ja, an dem Wochentag bin ich eben gescheitert...
Ok, vielen Dank für deine Unterstützung, das werd ich dann mal genauso tun, und berichten!
Ach, und der untere Sensor ist nur zur Info!
Moin Nordlicht,
Ja, hab ich versucht, aber leider nicht durchgängig hinbekommen. Entweder stell ich mich zu doof an, oder ich hab was übersehen.
Guten Tag,
als absoluter Neuling habe ich eine Frage/Bitte...
Ich habe einen PV DC-Heizstab in meinem Warmwasserspeicher, funktioniert soweit auch alles gut!
Ich habe einen Shelly 1 Plus mit zwei DS18B20 Temperatursensoren am Addon (oben 100/unten 101)
Nun möchte ich bei Überschuss, oder/und zu einer gewissen Zeit den kompletten Speicher (200l) umwälzen, damit die bestehende Ölheizung nicht anspringen muss.
Kann mir hier bitte jemand mit einem Skipt helfen?
Meine Vorgaben wären:
Wochentags (Mo-Fr) um 5:00 Temperatur oben höher als 55° Umwälzpumpe (Ausgang) für x Sec ein (einmalig)
Das gleiche fürs Wochenende, dann aber erst ab 7:00.
Zusätzlich täglich wenn bis 12:00 Temperatur oben (100) größer als 70° Ausgang für x Sec ein.
Vielen lieben Dank im Voraus, und schöne Grüße, Jo.