Bitte noch ein Foto vom Anschluß des Tasters und von der Beschreibung der DIP-Schalter.
Nach erster Sichtung schaltest du öffnen und schließen zusammen.
Bitte noch ein Foto vom Anschluß des Tasters und von der Beschreibung der DIP-Schalter.
Nach erster Sichtung schaltest du öffnen und schließen zusammen.
Hallo,
Schaltplan findest du hier.:https://kb.shelly.cloud/knowledge-base…icwiringdiagram
Taster an S1 und S2 klemmen, die beiden Löschglieder auch anschließen und den Motor an 01 und 02 anschließen.
LG
Es würde mit den vorhandenen Schalter funktionieren, wenn:
die geschaltete Phase (L1) gleich der Dauerphase (L) aus Schalterkombi 4 ist.
Wenn nicht liegen am Shelly 400 Volt an, was zur Zerstörung führt mit den bekannten Folgen.
Gegebenenfalls kannst du dir die „Dauerphase (L)“ durch „Nachziehen“ einer Ader zum 1. Schalter bringen und dort statt L1 an den (Wechsel-)Schalter anschließen.
Sonst bleibt nur der Austausch Schalter gegen Taster.
Aber auch hier die Phase an die Taster aus dem Wohnzimmer bringen. also die Phase (L) von dem der Shelly seine Betriebsspannung (L+N) erhält. Adern sind ja jetzt ausreichend vorhanden durch den Wegfall der Kreuzschaltung.
Hallo Daniel,
Zur Inspiration schau dir dieses Video an
VG
Eine Möglichkeit, wenn auch nicht ganz deiner Vorstellung entsprechend wäre:
Shelly 2 PM bei der 1. Lampe plazieren.
1. Ausgang: Anschluss Beleuchtung
2. Ausgang: Anschluss LED
Shelly I4 und Shelly Wall Switch 4 für die Steuerung des Shelly Plus 2 PM
Beispielkonfig:
1 x Tastendruck kurz -> schaltet Beleuchtung ein (und LED aus)
2 x Tastendruck kurz -> schaltet LED ein und Beleuchtung aus
Langer Tastendruck -> schaltet LED aus (und Beleuchtung)
Oder du verwendest zwei der vier zur Verfügung stehenden Taster und kannst entsprechend konfigurieren.
Wenn du dir einen 2. Shelly 2 PM spendierest, kannst du so beide Lampen im Raum auch einzeln oder auch gemeinsam steuern.
steffda: Folgender Alternativvorschlag: Setze 4 Shelly Plus 1 im 12VDC Betrieb ein.
Da der Shelly Plus 1 SELV-Konform ist können die Kontakte (I und O) 230VAC für die LEDs schalten.
Beste Grüße
Bei mir läuft es. Einfach Http-Befehl als Kurzbefehl hinterlegen.
Siehe #6.
Kurzbefehle und Automation funktionieren auch ohne flashen:
Als Kurzbefehl einrichten:
Inhalt der WEB-Seite
http://192.168.x.xx/relay/0?turn=on&timer=2
Abrufen.
Hallo,
leider funktioniert es so nicht:
Der ShellyPlus2PM benötigt folgende
• Spannungsversorgung: 110 - 240 VAC, 50/60 Hz oder 24
VDC ±10%
Du benötigst aber 12 VDC.
Also zwei ShellyPlus1 und ein 12V Relais mit Wechselkontakten.
Der 1.Shelly schaltet das Relais und somit die Laufrichtung,
Mit dem 2. Shelly gibst du Strom auf den Relaiskontakt für Ventilator ein oder aus