Ja, das könnte sein... Aber warum messe ich dann keine Spannung auf dem Ausgang vom Dämmerungsschalter Relais mit den Digi Duspol ? - und der Shelly zeigt trotzdem den Zusand "ON" an ?? und bei zwei gleichzeitig benutzen Shelly Inputs auf den Relaisausgang klappt es ?? ... Ich möchte es ja nur verstehen .... es klappt ja auch so - Da ich eh den Shelly nur für diese Funktion nutze ist es egal ob ich einen oder alle drei Inputs auf das Dämmerungsrelais klemme
Beiträge von MartinK.
-
-
es scheint aber dennoch ein potentialfreies Wechslerrelais am Dämmerungsschalter zu sein. Kannst du mal bitte dein Anschlussschema skizzieren oder fotografieren? Hängt noch was anderes ausser der i3 an dem Relaiskontakt mit dran?
Ich habe hier mal versucht eine Zeichnung von meiner Verdrahtung zu machen ... Dimmersteuerung_autoscaled.jpg
Wenn ich es wie auf dem Bild anklemme ist der Shelly Input1 immer eingeschaltet.. (auch ohne Spannung auf dem Dämmerungsschalter Kontakt)
Wenn ich Zwei Inputs vom Shelly auf den Schaltkontakt des Dämmerungsschalters klemme
klappt es... komisch das ganze...
-
-
der Dämmerungsschalter scheint nicht ohne Potential zu schalten. Die Mindestlast im Datenblatt deutet darauf hin. Ich würde keinen Widerstand sondern ein Hutschinenrelais neben den Dämmerungsschalter setzen und den Input vom i3 zu entkoppeln
Aaaaah so! Also kommt doch irgendwas aus dem "nicht" geschaltetem Dämmerungsschalter Kontakt heraus ?... Ich bin leider nicht so der Fachmann was das angeht... Also mit dem Duspol habe ich am Ausgang nichts messen können was mich irritiert hätte ... Und wenn ich zwei Inputs des Shellys nutze kommt er damit klar ? Warum ?
-
Hallo Kollegen, also ich habe gestern auch meinen i3 bekommen, und naja - was soll ich sagen... Das einbinden über die App (iOS) hat nach dem 4. Versuch endlich geklappt ! Und das der Schaltzustand in der Web App nicht angezeigt wird, naja damit kann ich auch noch leben (erst einmal) ... Aber was mich jetzt Irritiert hat - Ich habe den Input 1 als "Toggle" = Schalter eingerichtet - und an den 230V / (geschalteten) Ausgang von meinem Dämmerungsschalter gelegt... Es sollte doch jetzt so sein, wenn der Dämmerungsschalter auslöst und 230V weiter an den Ausgang des Dämmerungsschalters gibt, so wird der Input 1 des Shellys auf "ON" geschaltet...! Leider ist es bei mir so, wenn der Dämmerungsschalter auf OFF steht, also keine Spannung am Relais Ausgang des Dämmerungsschalters anliegt (mit Benning Digital Duspol gemessen!) - Schaltet der Input des Shellys trotzdem wieder auf ON ?!?! Erst wenn ich mindestens Input1 + Input2 zusammen klemme und auf den Ausgang des Dämmerungs Relais lege, dann merkt der Shelly das kein Strom da ist ??? Ist das so richtig ?? Ab welcher Spannung / Strom denkt der Shelly denn das es "ON" sein müsste ??? Muss ich einen Wiederstand am Shelly Input Vorschalten? Ich habe folgenden Dämmerungsschalter verbaut:
https://www.hugo-mueller.de/produkte/beleu…in-972-413-pro/
Vielleicht habt Ihr ja eine Idee wo der Fehler liegt
-
Vielen Dank für Eure nette Hilfe und DIYROLLY vielen Dank für das tolle Angebot zum umbauen der Sensoren ... Aber wo ich das jetzt gelesen habe mit dem Shelly Uni (den ich noch garnicht kannte - obwohl ich ein sehr eifriger Shelly Nutzer bin) Würde ich natürlich diese Lösung bevorzugen, zumal ich am Einbauort schon 12V vorliegen habe und mit den Shelly Produkten sehr zufrieden bin ... Ich muss ich nur noch einen etwas günstigeren Lichtsensor finden der an den Shelly Uni passt ....Würde da vielleicht mein Sensor passen den ich bereits gekauft habe ??
-
Nee, geht so nicht.
Ich habe doch den Umbau von dem DHT22 beschrieben.
Da wird der NTC für Temperatur durch einen LDR ersetzt, der LDR MUSS alleine, ohne minus, plus dran.
Das Modul hat einen einstellbaren Ausgang on/off für Schwellwert und den LDR als analogwert.
Teste mal ob das Addon mit einem DHT22 oder DS18B20 funtioniert!Wenn Du nur die 3,3V vom Addon genommen hast, wird da wohl ganz geblieben sein.
Ich habe das mehrfach mit einem Arduino Nano als "Emulator" für 3 Sensoren gebaut.
Damit geht das
Die 3 Sensorwerte kannst Du Dir aussuchen (Analog LDR, LDR Schwellwert, Temperatur)
Hast Du nen Arduino oder Wemos D1 mini und kannst die programmieren?
Sonst köönte ich das machen.
Habe ich als Post "Sensoren am Shelly Addon" beschrieben.
Oha, so weit wollte ich eigentlich garnicht in die Bastelei einsteigen Ich dachte ich könnte das so einfach und schnell mit einem Lichtsensor ohne Löten und irgendwas mit Arduino und Co. installieren ... Mein Problem ist, das ich einen LUX Wert (der mehr oder weniger in Echtzeit gemessen wird) im Wlan Netzt zur verfügung hätte, so das ich ihn über den ioBroker nutzen kann. Ich habe bereits Zigbee Sensoren, aber die messen entweder nicht in Echtzeit oder das Zigbeesignal kommt nicht am Installationsort an ... deshalb suche ich nach einer Wlan Lösung für den Luxwert
-
Es gibt noch eine Möglichkeit mit nem Shelly 1 und Addon und DHT22.
Den DHT22 muss man mit LDR anstelle Temp. umbauen, die Temperatur entspricht der Helligkeit (-20 bis 80°C) Den Schelly kann man dan für was anderes benutzen und die Werte verknüpfen
Hallo, ich würde auch gerne mit dieser Lösung vorlieb nehmen.. Ich habe mir diesen Sensor bestellt:
ssPageName=STRK%3AMEBIDX%3AIT&_trksid=p2060353.m2749.l2649
Aber leider bekomme ich diesen Sensor am Shelly Temp. Addon nicht ans laufen... ist der nicht kompatibel ? Er arbeitet auch mit einer Spannung von 3-5 V wie der original Temperatur Sensor der beim Shelly dabei war... .... Richtig angeschlossen ist er am shelly
-
Dann werde ich mal einen Werksreset durchführen in der hoffnung das es dann klappt..
- So, nach dem Reset hat alles geklappt... Alle 4 Regler in der App
-
Hallo Zusammen, meine Frage bezieht sich auch auf die Schiebe Regler bei RGBW im 4x White LED Modus. Habe über die Shelly Clound WEB-Oberfläche gar keinen Scheibe Regler (siehe Foto)??? Und unter der IP Adresse des Shellys auf der Bedienoberfläche 4 Schiebe Regler ??? Wie bekomme ich die auch in die Cloud Oberfläche ? Umstellen der Modi (von RGB auf Weiss ) brachte keinen erfolg. Auch der Browser Cache wurde aktualisiert.
. pasted-from-clipboard.png Cloud Web Oberfläche (ohne Regler)
pasted-from-clipboard.png Shelly IP - Oberfläche (mit 4 Reglern)
Ist das normal ?
-
Ja, über die "relativ" hohen temperaturen um die 40°C bei einem Shelly 2.5 der als Rolladen Schalter fungiert und den ganzen Tag nur schläft habe ich mich auch schon gewundert ?!?
-
Hallo Kollegen ...
Vielleicht habt Ihr eine Ahnung woher dieser Fehler
rührt der seit 2 Tagen immer wieder bei mir in der Log Datei auftaucht ??
Es ist scheinbar die Firmware 1.5.7 auf dem Shelly 2.5 .... Alle anderen Shellys arbeiten ohne Probleme. Auch ein Werksreset hat keine Änderung gebracht. Der Shelly funktioniert technisch einwandfrei, nur eben halt diese Meldung im Log.
Hat jemand eine Idee ?