Hey, gibt es eine Möglichkeit, die Status-LED des Shelly Uni zu deaktivieren?
Im Dauerbetrieb leuchtet sie bei mir konstant rot.
Und wo ich dabei bin: gibt's irgendwo eine Übersicht was die Led anzeigen des Uni bedeuten? Habe es bisher nur für Shelly 1 usw gefunden.
-
Juristisch betrachtet könnte dein Foto hier schon reichen, aber ok ich hab nix gesagt
Klar, streng genommen hast du da Recht. Grade da das vmtl als Marke eingetragen ist. Würde mich aber seeehr wundern wenn Firmen bei sowas Abmahnungen verschicken 😀
-
die losen Enden vom UNI würde ich noch mit Schrumpfschlauch schützen.
mit dem Schriftzug wäre ich Vorsichtig, Markenrechte etc
Guter Punkt mit dem schrumpfschlauch, da kümmere ich mich noch drum.
Solange ich das Case nicht verkaufe oder den Plan öffentlich stelle ist das ja kein Problem - glaube nicht dass Shelly zu mir nach Hause kommt 😄
-
Und hier nochmal das fertige Produkt incl. Wandhalterung aus dem 3D-Drucker.IMG_20240302_160907.jpg
-
Dachte, der Plan in Beitrag #14 sei verständlich gewesen?
Anschluß an Pin 2 wird hier nicht verwendet, weil mit Gleichspannung (DC) gespeist wird. Das hat den Vorteil eines sauberen Bezugspotentials.
Ja, war definitiv verständlich - ich war von dem Hinweis in der Anleitung, dass ich Pin 2 nutzen soll, vor allem irritiert.
Habs jetzt nach deinem Plan verkabelt und es funktioniert alles problemlos - vielen Dank nochmal an euch für die Hilfestellung!
-
Du sollst ja auch eine eigene Spannungsversorgung einsetzen. Und nenne den Minuspol des von Dir eingesetzten Netzteiles einfach GND, dann hast Du den gewünschten Anschluss.
Und noch was, Du hast den Standardanschluss mit Taster an P und E und nicht den Taster an A und P. Oder vermutest Du das nur. Sicher ist sicher.
Ah okay, war etwas verwundert weil laut der beiliegenden Anleitung vom Shelly 12V DC an 1&2 angeschlossen werden soll. Danke!
Und ja, an A/B sind nur die BUS Kabel dran, der Etagentaster ist an P/E angeschlossen.
-
thgoebel Ich bin grade dabei, mich mit den Schaltungen zu beschäftigen und dabei ist mir eine Frage gekommen: Meine Klingelanlage hat keinen GND-Anschluss. Ist der zwingend notwendig?
Von dem wie ich deine Vorschläge oben gesehen habe, wäre mein Gedanke, es folgendermaßen anzuschließen:
Da ich ja für die Weiterleitung des Klingelsignals ans Handgerät lediglich den Strom auf E brauche und P ja über die Zuleitung der Klingelanlage mit Strom versorgt ist, ist es nicht notwendig, die P-Klemme an den Output mit anzuschließen, oder?
-
Hey, danke für die ganzen Rückmeldungen - Ja, die Diskussion zu Strom & Spannung war nicht meine Sternstunde 🙄
es wäre besser wenn du bei TCS Kundendienst oder Elektriker in deinem Land nach einem Anschaltemodul zu fragen!!
TCS ist einer sehr eigene BUS
[...]
hinzu wäre wichtig ob es deine Anlage ist oder Mehrparteienhaus, ein Schaden geht hier schnell in die Tausende
-> Am BUS werde ich definitiv nix machen, da bin ich mir der Fallhöhe (grade in einem Mehrparteienhaus) bewusst. Aber dafür habe ich eine ganz gute PnP-Lösung. Es geht mir also nur um das analoge Signal des Etagentasters. Angeschlossen ist es wie im Schaltbild oben zu sehen an E und P.
Habe eher Bedenken bei der Umsetzung, denn ein UNI ist kein plug-and-play Produkt. Und wenn ich mir die Diskussion über Strom und Spannung so ansehe, sind da einige Skills suboptimal ausgeprägt…
thgoebel leider gibt es für den Anwendungsfall keine PnP Produkte oder ich kenne zumindest keine. Würde es natürlich für Leute wie mich einfach machen.
Bei aktiviertem Etagenruf liegen ca. 60mA an. Dementsprechend würde ich mich um ein Uni und ne zusätzliche Stromversorgung kümmern. Danke! -
Wenn Du von P nach E Spannung misst wenn der Schalter geschlossen ist, kannst Du auch keine Spannung messen, da kein Potentialunterschied vorhanden ist. Ist der Schalter offen fließt wohl nicht genug Strom, damit eine Spannung messbar ist oder je nach Duspol ist der auch nicht genau genug dafür.
Ah, da war das Brett, dankeschön 🙈
Ich schnapp mir morgen nochmal das Multimeter und mess Mal durch
-
Strom ist keine Spannung. Wie hast Du denn die Spannung mit Deinem Duspol gemessen ? Von wo nach wo ?
Warum misst Du nicht den Strom (geht außerdem nicht mit einem Duspol...) ?
Die Spannung habe ich von P auf E gemessen, wie oben geschrieben.
Strom habe ich nicht gemessen, weil ich nur den Duspol und kein Multimeter zur Hand hatte.
-
Und wenn 0V am Taster zu messen sind, dann fließt Strom über den Taster. Wenn er nicht gedrückt ist, fließt kein Strom.
Google mal nach Strom und Spannung.
Mir ist schon klar was Strom und Spannung sind, ich Frage mich grade eher ob ich ein massives Brett vorm Kopf habe das ich nicht sehe.
Wie kann ohne Spannung ein Strom anliegen bzw eine Stromstärke zu messen sein? Oder anders gesagt: Bei I=0V/R wird I immer null, egal wie der Widerstand ist.
-
Unlogisch.
Taster gedrückt, Ruf aktiv, Stromkreis geschlossen, dann fStromfluss vorhanden.
Mag sein, dass es unlogisch ist. Aber entweder mein Duspol lügt mich an, oder es ist so. Es liegt dauerhaft eine Spannung an. Taster gedrückt -> 0V
Taster nicht gedrückt -> 24V DC
-
Willkommen im Forum!
Bitte miss mal, wieviel Strom von P nach E fließt, wenn der Etagenruf aktiviert wird.
Danke für die schnelle Rückmeldung!
Wenn der Etagenruf aktiviert ist, ist der Stromkreis wie gesagt unterbrochen, da dürfte dann gar nix mehr fließen:D
-
Heyho,
da ich aus den unzähligen Forenbeiträgen zu Gegensprechanlagen noch nicht wirklich rausgefunden habe, was in meinem Anwendungsfall hilft, mache ich nochmal einen eigenen Thread auf - wenn ich irgendwo anders eine Lösung übersehen habe, gerne darauf hinweisen.
Ich habe eine ICS-Gegensprechanlage in unserer Mietwohnung.
Die Klingel der Haustür wird über 2 BUS-Kabel gesteuert, aber um die soll es hier nicht gehen.
Mein Ziel ist es, eine Push-Nachricht weiterzuleiten, wenn der Etagentaster betätigt wird. (Das Soundmodul ist leider keine Option, da es auch bei stummgeschalteter Klingel funktionieren soll).
Insgesamt gibt es vier Klemmen (siehe Bild)
Die vorhandenen Anschlüsse sind:
A: TCS-Bus a
B: TCS-Bus b
E: Etagentaster
P: Dauerstrom (+24V DC)Zwischen E und P liegen dauerhaft 24V an. Sobald der Taster betätigt wird, ist der Stromkreis unterbrochen. Wird der Taster wieder losgelassen, ist der Stromkreis geschlossen.
Deshalb drei Fragen:
1) Es gibt leider keinen GND-Anschluss. Habe ich trotzdem irgend eine Möglichkeit, den Dauerstrom auch zur Versorgung vom Shelly (Plus) Uni zu nutzen oder brauche ich eine externe Spannungsquelle?2) Was ist für den Anwendungsfall besser geeignet - Uni oder Plus Uni?
3) Wie würde eine sinnvolle Pin-Belegung zu (Plus) Uni aussehen? Mein Gedanke wäre gewesen, den Anschluss E an den Input1 des Shelly anzuschließen und dann ein Absacken der Spannung zur Auslösebedingung zu machen.