So weit hab ich tatsächlich nicht gedacht. Mir kamen da nur Dinge wie "kühlt halt dann nicht mehr so gut" in den Sinn, nicht "Anlage wird zum Eisblock und geht kaputt"
Beiträge von DReffects
-
-
Ist die Lüfterdrehzahl zu gering, vereist dir 100% der Verdampfer. In der Regel ist die minimal einstellbare Lüfterdrehzahl auch jene, mit der eine Klimaanlage "nicht vereist".
Besten Dank für diesen unglaublich wichtigen Hinweis!
Ich habe dir gerade eine PN gesendet.
-
Die separate Schaltung der beiden Dioden mit UNI (plus) ist dann sinnvoll, wenn mehrere Lüftungsstufen erwünscht sind.
Top!! Das wäre dann ja auch maximal flexibel, wenn ich eine normale Diode und eine Schottky Diode durchteste. Der Shelly Uni ist ja sogar noch 1-2€ preiswerter als der Shelly 1 Plus.
Wobei der aufgrund der Schraubanschlüsse+Gehäuse natürlich auch sehr charmant ist.
Ich teste das jetzt mal an einem Gerät, muss ja eh noch herausfinden, ab wie viel Volt Steuerspannung der Motor zu drehen beginnt und bei welcher Spannung die Klimaanlage so leise ist, wie ich es mir vorstelle
Vielen Herzlichen Dank für deine Hilfe und Geduld!
-
daß EINE gemeinsame Steuerspannung für mehrere Geräte verwendet werden darf/kann.
Ha, das wäre super. Die Anlagen sind leider alle einzeln und wissen gar nichts voneinander.
Die Reduzierung der Spannung mittels Dioden kann man so machen. Möchte man das schaltbar machen, müsste die Diodenstrecke mit dem potentialfreien Kontakt eines Shelly plus 1 kurzgeschlossen werden.
Unbedarfte Frage: Ich habe irgendwie im Kopf, dass ein Spannungsabfall nur dann stattfindet wenn auch Verbrauch stattfindet / Strom "fließt".
Gilt das auch bei normalen Dioden, oder haben die immer einen Spannungsabfall? (Ob der dann auch zu meinem Drehzahlwunsch passt ist ja noch ein anderes Thema).Findet ein Spannungsabfall an der Diode auch statt wenn die Diode parallel zum eigentlichen Kabel liegt? Oder müsste der Weg über die Diode die "Norm" sein und man bietet dem Strom über ein "diodenfreies" Kabel einen alternativen Weg, wenn man den Spannungsabfall nicht möchte? Also so:
hier mal eine Überlegung mit einem Shelly Uni da der zwei potentialfreie Schaltbare Kontakte hat:
Macht das Sinn?
-
Mit 15V DC läuft der Shelly Dimmer 0/1-10V PM nicht!
Danke für die klare Rückmeldung!
Wäre es nicht möglich, mehrere Lüfter mit einer Steuerspannung zu regeln?
Die Lüfter sind in den jeweiligen Inneneinheiten der Klimaanlagen. Mir fällt da nicht wirklich ein, wie ich das zentralisieren könnte.
Ein anderer Ansatz erreichte mich gestern spät Nachts in der Shelly Facebook-Gruppe:
Damit könnte ich sozusagen eine "Geschwindigkeitsbremse" schaltbar machen, wie damals der Turbo-Button an den alten Computern
Letztendlich geht es mir nicht um eine Stufenlose Steuerung, sondern ich möchte den leisesten Modus so leise haben, dass man ihn nicht hört...
"Nachtmodus Plus" oder wie auch immer
-
Wir reden vom Shelly Dimmer 0/1-10V PM Gen3
Alles klar, danke für die Klarstellung! Toll, dass du dich so intensiv mit meinen Fragen befasst, das weiß ich sehr zu schätzen!
kostet unter 20€. Das ist m.E. preiswert…
Da bin ich absolut bei dir - das Ding hat ja auch ein sehr ordentliches Leistungsspektrum. Brauch nur vermutlich 10 Stück von denen und wenn es jetzt ein Modell ohne PM gegeben hätte wäre das äh... ja immerhin einmal McDonals Menü
Bei der Reparatur von Shellies betreibe ich alle Shellies, die mit Netzspannung betrieben werden können, zuerst mal mit 24V DC.
Hui! Offiziell ist das aber nicht unterstützt, oder? Es wäre für meinen Einsatzbereich tatsächlich super, ich könnte den Shelly Dimmer mit um die 15V betreiben. Die Teile sollen in eine Klimaanlage und den Lüftermotor einbremsen.
So flexibel wie der Shelly Plus Uni mit 9-28V DC wäre super
-
Weil der Shelly Dimmer 0/1-10V eine potentialfreie Steuerspannung liefert und SELV-konform ist, kann er genauso angeschlossen werden
Ahhhh das mit potentialfrei finde ich gar nirgends auf der Produkt Seite.
Reden wir eigentlich gerade vom 0/1-10V Dimmer PM Gen 3 oder von dem von dir verlinkten Messergebniss-Dimmer ohe PM gen3?
Dort schreibst du, dass als Versorgungsspannung 24v verwendet wurde. Die technischen Daten des PM gen3 sprechen hier aber nur von AC in?
Ich habe nie ganz verstanden was potentialfrei genau heißt, aber wenn es hier genau die Verwendung erlaubt ist das sensationell!
Gibt's hier auch ein preiswerter es Modell ohne die ganzen Extras wie Leistungsmessung die ich gar nicht benötige? Mir reicht ja tatsächlich dieses 0-10V Thema 😃
-
Das gemeinsame Bezugspotential („GND“) ist essenziell. Da kollidiert nichts!
Sorry, ich bin in Sachen Schaltungen relativ unbedarft. Ich hatte mal Versucht den Lüfter eines Netzteils mit einem Arduino zu regeln. Das klappte super auf der Werkbank mit nem 12 V Akku und dem Lüfter als Test.
Ich hatte hier den Arduino via USB versorgt, damit dann ein PWM Signal erzeugt und diesen PWM Pin mit dem Lüfter, welcher wiederum vom Netzteil den Strom hatte versorgt. Das hat dann puff gemacht.Ich weiß bis heute nicht warum und mir fehlt da einfach das Hintergrundwissen. Man versuchte mir da mal zu erklären, dass das irgendwas mit "Mischung von zwei Massen" zu tun hat aber ich habs leider nicht verstanden.
So sähe das dann mit dem Shelly aus?
Sorry für die dumme Frage
-
Das könnte mit einem Shelly Dimmer 0/1-10V PM Gen3 gelingen. Der gibt eine (einstellbare) Spannung zwischen 0-10V aus.
Vielen Dankf für den Tipp. Das ist eine Analoge Ausgangsspanung und kein PWM?
Mich irritiert bei dem ganzen Thema:
Beim Lüfter handelt es sich um einen DC Motor. Der hat folgende Anschlüsse:
- Vdc (Voltage Main 280V DC) - Hauptpsannung für Motor
- GND (Masse)
- Vcc (Voltage Common Collector 12V) - Steuerspannung für die Platine im Lüfter
- FG (Frequency Generator) - Rückinfo an Steuergerät
- VSP (Voltage Speed Control 0-6,5V) - genau die will ich "modifizieren"
Hier würde ja unweigerlich GND mit der Masse des Shelly kollidieren, oder?
-
Servus!
Ich haeb hier eine relativ laute Klimaanlage und möchte gerne die Lüfterdrehzahl stärker reduzieren als es die Anlage zulässt.
Der DC-Motor hat eine Steuerleitung von 0-6,5V die dem Lüfter je nach Volt mitteilt wie schnell er zu drehen hat. Ich würde gerne diese Voltzahl reduzieren, um den Lüfter zu langsamreren Geschwindigkeiten zu bewegen.
Ist der Shelly Dimmer hierfür geeignet?
Danke & Grüße
-
Kannst du uns noch mitteilen welche FW vorher installiert war?
Na klar, ich hatte zuvor die 1.3.0 drauf, davor glaube ich irgendwas mit 1.0.x - jetzt ist 1.3.1 drauf.
Auch inzwischen keine Ausschläge nach oben mehr!
-
-
Hui, Update ist jetzt drauf, bin gespannt.
was genau ist ein Sensor addon?
5ER pack vom Amazon, 100cm Länge, 10€, Buffet anbieter
-
Servus Leute,
Werft Mal bitte einen Blick auf die Temperatur Spikes eines DS18B20 Sensor am Plus Uni.
Screenshot_2024-05-13-11-36-30-537_io.homeassistant.companion.android.png
Nein, ich habe keine Sauna mit Aufguss.
Woher kommen diese extremen Ausschläge nach oben? Da ich mit dem Sensor ein klimagerät steuern möchte, ist das etwas suboptimal.
Habt ihr einen Tipp? 😘
-
Vielen Dank für deinen Input. Auch das ist schon sehr hilfreich, weil ich dann aufhören kann, das Problem auf meiner Seite z.B. in Bezug auf Wifi-Netz zu suchen.
-
-
Allenfalls Spitzen.
Diese 16A sind für die kleinen Relais mit ihren kleinen Kontakten stark übertrieben.
Wenn du solchen Strom schalten willst, ergänze den Aufbau per stärkerem Relais (Schütz)!
Danke für die Info. Hätte mich da auch genauer ausdrücken sollen: Ich möchte nicht primär 16A schalten sondern messen. Welcher Shelly ist da dauerhaft für geeignet?
-
Vielen Dank für Eure Erfahrungsberichte!
Dann gehe ich das mal mit Verschattung an. In einigen soll auch Leistungsmessung erfolgen.
Hierzu noch die Frage bezüglich der 16A - wenn ich den Shelly in eine CEE 16A "Campingdose" packe, dürfen dort ja dauerhaft 16A fließen.
Beziehen sich die 16A Angabe auf kurzfristige Spitzen oder ist das als Dauerlast gemeint?
-
Servus!
Möchte im Garten diverse Dinge mit Shellys schalten, bin mir aber unsicher, ob die Dinger für den Betrieb im Garten geeignet sind.
Vorweg natürlich: Die Shellys sollen in eine IP66 Verteilerdose bzw. IP66 Außensteckdose.
Hier mache ich mir jedoch wegen den maximal 40° Temperaturlimit sorgen, da innerhalb einer geschlossenen Verteilerdose es im Sommer ja durchaus mal warm werden kann.
Hier soll das ganze rein:
Hat da jemand Erfahrungswerte?
-