Beiträge von Schnepf

    thgoebel eiche

    Ich habe heute alles auf Reset gesetzt.und neu eingerichtet. Ein umfängliches Reset. Keine Änderung des Problems.

    Die Zeitsteuerung habe ich über "Schedules" eingerichtet (Zeit x an / Zeit x aus). Läuft ohne Probleme.

    Auch die Schalterfunkion wertet "SW" ohne Probleme aus. Aber kein Wechsel der Anzeige in der App von "rot² auf "grün".

    Die Cloud habe ich testweise deaktiviert. Auch keine Änderung. War für mich zu erwarten. Deaktivieren der Cloud ist in unserem Haushalt auch nicht zielführend. Mitnutzer möchten auch Zugriff über die App.

    Ich werde ein Ticket öffnen.

    Grämt mir nicht, wegen eurer verlorenen Zeit.

    Vielen Dank für eure Überlegungen und Hilfe.

    Deine vorgeschlagene direkte Verbindung macht keine Änderung. Bleibt auf "rot"

    Ich habe auch keine Änderung der Spannung, wenn ich "SW" an "L" schalte oder offen lasse.

    Interner Pull-down- / Pull-up-Widerstand scheint sehr hochohmig zu sein.

    Die Verdrahtung habe ich zum Testen so geändert, dass ich den "SW" gegen "N" (alles ohne Schalterleuchte) schalte.

    Auch keine Anzeige in der App auf "grün".

    Die elektrische Funktion an "O" ist auch da fehlerfrei.

    Ich komme jetzt zum Schluß: Es ist ein Software-Problem. Außer: du hast noch ein Ass im Ärmel....

    Mein Schalter hat nur eine Ebene als Umschalter. Ist aber elektrisch egal. Ist im Prinzip das gleiche wie auf deiner Skizze.

    In meiner ersten Nachricht schrieb ich, dass die Funktionen elektrisch fehlerfrei sind. Deshalb keine Skizze von mir.

    Nochmal mein Problem: In der Shelly-App (Android) ist die Anzeige des Eingangszustands aktiviert.

    Der Balken wird auch angezeigt. Wechselt aber nicht von "rot" auf "grün" wenn ich den Schalter betätige, obwohl das Relais am Ausgang den Spannungswechsel an "SW" am Ausgang "O" auswertet. (Lampe an / Lampe aus)

    Was köönnte die Ursache der fehlnden Anzeige in der App sein.

    Danke für die schnelle Antwort thgoebel,

    das Problem mit der Leuchte an "SW" ist bekannt. Deshalb versuchte ich im ersten Absatz zu beschreiben wie mein Anschluss verdrahtet ist,

    Die Kontrollleuchte hat keine elektrische Verbindung an "SW". Der Auszustand des Relais wird zur Zeit mit dauernden 230V an "SW" über den "Öffner / Ruhekontakt" realisiert.

    Die Logik ist auf "invertieren" gesetzt.

    Moin ans Forum aus dem Norden,

    meine Außenbeleuchtung wird über das Relais 1PM Mini Gen3 zeitgesteuert. Zusätzlich ist am Eingang "SW" ein Lichtschalter angeschlossen. Der Schließer hat eine festverbaute Kontrollleucht. Also "SW" an den Öffner und die Schalterlogik invertiert. Läuft alles Fehlerfrei.

    (Es wäre noch schöne, wenn ich dem Timer oder dem Eingang "SW" Priorität erteilen könnte. Ist jetzt aber Jammern auf hohen Niveau.)

    Mein Problem: In der Shelly-App ist die Anzeige des Eingangszustands aktiviert.

    Der Balken wird auch angezeigt. Wechselt aber nicht von "rot" auf "grün" wenn ich den Schalter betätige.

    Wo ist mein Denkfehler?

    Oder Fehler in der Software?

    Danke für eure Gedanken und Antworten dazu.

    Grüße