Hallo Int5749,
konntest du das Problem mit den fehlenden Werten mittlerweile lösen?
Beschäftige mich seit ein paar Tagen mit zwei Shelly HT und OpenHab - bin dann direkt mal auf diesen Thread gestoßen, da ich ebenfalls keine Werte erhalten habe.
Die HTs laufen bei mir im Batteriebetrieb. Das heißt, beim Knöpfchen drücken sind diese erstmal 3 Minuten online für die Einrichtung und ich erhalte Werte.
Danach im Standby/Sleep passiert nix mehr.
Mittlerweile habe ich die Sache etwas durchblickt und wollte das hier mal platzieren.
Im Batteriebetrieb wacht der HT nur noch durch die Sensor-Events auf - Veränderung Temperatur oder Luftfeuchtigkeit.
Das passiert je nach Umgebung stundenlang gar nicht, oder auch relativ oft (alle 10 - 15 Minuten?) . Man weiß halt nur nie genau WANN der HT online geht und die Werte für gefühlt 10 Sekunden bereitstellt. (danach sofort wieder offline)
Die Lösung war die "Status-Intervall"-Einstellung in der OpenHab Thing -Konfiguration (Show More) für den HT.
Diese Einstellung stand bei mir standardmäßig auf 3600! (Sekunden), womit OpenHab sozusagen garantiert immer das Online-Zeitfenster des HT verpasst hat.
Nachdem ich diese Poll-Intervall auf 60 Sekunden gestellt hatte, "trifft" OpenHab recht oft die Onlinezeit des HT.
Ich bin jetzt auf 10 Sekunden runter, da den Eindruck habe damit läuft es noch zuverlässiger. (mehr Treffer)
Auf die Batterielaufzeit sollte sich das auch nicht auswirken - der HT wacht ja weiterhin nur auf, wenn er Bock hat und nicht - weil er öfter gefragt wird.
Hoffe ich konnte damit weiterhelfen.
Viele Grüße