Vielen Dank für die Info, obwohl sie zu spät kam.
Hatte das Update schon gemacht gehabt.
Hat mir viele graue Haare gekostet.
Hätte doch nicht als erster bestellen sollen.
Vielen Dank für die Info, obwohl sie zu spät kam.
Hatte das Update schon gemacht gehabt.
Hat mir viele graue Haare gekostet.
Hätte doch nicht als erster bestellen sollen.
Wenn du auch so wie ich einphasig von einer PV-Anlage einspeist, hast du das gleiche Problem, dass die Einspeisung nicht saldiert wird,
Bei den anderen Nutzern die keine Einspeisung haben, lese ich aus dem Forum, dass sie soweit mit der Energiemessung ( Ergebnis) zufrieden sind. Das hat sich wohl mit der letzten Firmware 1.8.1 gegeben.
Mir ist aber immer noch rätselhaft, wie ein Power Faktor von unter 0,9 zustande kommt.
Wie sieht er bei dir aus.?
Die Formel lautet nach wie vor: P = U x I x cosphi.
Das sieht das Ergebnis mit 0,9 schon ganz anders aus.
Leider hat sich an der Aussage von MagicBugsBunny, das der 3EM nicht für PV-Anlagen geeignet ist, auch mit der FW 1.8.1, nichts geändert.
Es ist eben (noch nicht) kein saldierender Zähler.
Schauen wir mal, was die neue Version bringt.
Hier mal eine Ansicht von meinem Verbrauch:
Hallo RobGsch,
hast du denn schon eine Erklärung von Allterco bekommen?
Zurzeit gibt es die FW 1.8.1 und da ist es immer noch so, wie du es beschreibst.
Hallo,
Bei meinem 3EM (FW 1.8.1) habe ich das Problem, sobald die Leistung einer Phase unter 300Watt sinkt, wird der Power-Factor auch kleiner als 0,9. Da die Wirkleistung P=U x I x cos phi ist, stimmt der Wert < 300W nicht mehr.
Haben das andere User auch schon festgestellt?
Kann mir das einer erklären, wie es zu diesem Verhalten kommt?
Wie ist der Messaufbau gemacht worden?
Habe ein Rechts-Drehfeld. Stromwandler sind Phasenrichtig und Leistungsrichtig installiert.
Vielen Dank von hier aus, die mir vorab in meiner Konversation geantwortet haben.
Hallo,
Habe mir einen Shelly 3EM mit der FW 1.8.1 gekauft und in meiner Hausverteilung hinter dem EVU-Zähler (Zweirichtungszähler) eingebaut.
Ich möchte meine Überschuss-Energie von meiner einphasigen mini PV-Anlage selber nutzen und nicht kostenlos ins Netz einspeisen.
Da bin ich auf eine kostengünstige Lösung mit dem 3EM gestoßen.
Habe die PV-Anlage jetzt so geklemmt, dass sie auf die Phase A einspeist, weil man in der Szene "Energieverbrauch" keine Phase, bzw. Gesamtverbrauch auswählen kann.
Zurzeit ist es so, dass es sich der Energieverbrauch auf die Phase A bezieht.
Wünschenswert wäre, dass sich der Energieverbrauch auf den Gesamtverbrauch beziehen würde.
Sind da im Forum weitere User, die das ähnlich sehen?
Zurzeit ist es so, wenn man das Relais über den Energieverbrauch ( Wenn die Leistung mehr als X ist ) MACHEN ( Ändere den Zustand) ( Relais AN, oder AUS) in einer Szene erstellt, bezieht sich die Leistung auf Phase A und nicht auf die Gesamtleistung.
Habe die Version 1.8.1
Hoffe, dass es bei der neuen Version funktioniert, auch mit negativen Vorzeichen.