Laut der Rechnung perfekt. Aber was ist mit dem Strom, der kommt mir zu hoch vor oder liege ich da falsch?
Mit dem 2000 Watt Heizlüfter und der Rechnung P = U x I x cos φ haut es hin nur eben nicht im Niederlastbereich.
Beiträge von Thimo2024
-
-
Vielen Dank,
habe soeben ein Ticket erstellt. -
Hier das Bild der Web UI
-
Hier die Diagrammansicht.
-
Hier noch ein aktuelles Bild aus der APP.
-
Keine Sorge bin gelernter Elektriker.
Spannung stimmt, dass habe ich schon geprüft.
Strommessung werde ich noch machen mit einem Zangen Amperemeter.Wenn ich einen Heizlüfter mit 2000 Watt dazu einschalte und ich dann erneut rechne passt die Leistung komischerweise. Leistungsfaktor geht dann auf ca. 0,99.
-
Sorry hab mich verschrieben.
Wandler A an Eingang A
B und C ohne Wandler
-
Guten Tag,
ich habe folgende Probleme und hoffe auf Antworten:
Die Ampere Zahl im Vergleich zu der Leistung kommt mir komisch vor. Dies lässt sich vor allem im Bereich mit wenig Last feststellen.
Hier ein Beispiel:
295,3 Watt
542,4 VA
2,42 A
Powerfaktor 0,69
Spannung 224,1 V
Der Shelly Pro 3 EM ist wie folgt verbaut:
Zählerplatz hat nur Wechselstrom also 1 Phase, die auch nur gemessen werden soll keine einzelnen Stromkreise/ Abgänge.
Wandler A auf Eingang A und um 10mm2 Zuleitung auf Phasenschiene Sicherungen gelegt
Eingang C und B ohne Wandler
Phase an A und C (A zur Messung und C zur Versorgung des Shelly)
B ohne Phase
APP umgestellt auf Einphasig
Nun noch eine Frage:
Ich habe ein Balkonkraftwerk gemessen mit einem 2 PM. Wenn ich jetzt in der Übersicht vom Pro 3 EM schaue habe ich einen Gesamtverbrauch am Tag von bsp. 5 kWh und eine Rückspeisung z.B 2 kWh. Warum wird die Rückspeisung nicht vom Verbrauch abgezogen also Gesamtverbrauch 3kWH? Oder lässt sich das irgendwo einstellen?
Danke fürs Helfen