    Mannomann was man durch einfache Fragen heutzutage so lostritt 😉


    Der 2Ch Shelly geht mit ch1 auf den Trafo, um ihn nur bei Bedarf zu „bestromen“. Spart Strom und ist sicherer.
    Ch2 geht auf ein WAGO umwurfrelais das die 12V Seite umpolt um einen Motorgegeboauf zu haben. Der Radialstellmotor 12V hat intene Endlagenabschaltung.


    Man kann die Stalltür per ioT und manuell an der Stallwand bedienen.


    Es ging ausschließlich darum ob die Shelly Elektronik zwingend L/N Polarität benötigt.

    Anscheinend läuft es auch ohne perfekt

    Geht nächste Woche produktiv


    Danke euch 😃

    Shelly-Support hat dazu geschriben:

    Sehr geehrter Kunde,

    Es wird dringend davon abgeraten, die L- und N-Leitungen des Gerätes zu vertauschen, da wir nicht garantieren können, dass es zu keiner Fehlfunktion des Gerätes kommt. Außerdem kann es gefährlich sein, eine solche Verdrahtung vorzunehmen. Wir raten davon ab!

    Wenn Sie fortfahren möchten, tun Sie dies bitte auf eigenes Risiko, aber auch hier raten wir Ihnen dringend davon ab, eine solche Verdrahtung vorzunehmen.

    Wir stehen Ihnen weiterhin zur Verfügung!

    Mit freundlichen Grüßen,

    Shelly Support Team

    Hallo zusammen,


    Ich such eine Lösung einer Schaltung die den korrekten Anschluss L & N prüft und ggf. umpolt.


    Hintergrund ist:

    Ich habe einen Shelly in einer EletroBox mit Kabel und Shukostecker dran. Der Support sagt es ist wichtig, dass L&N korrekt anliegen. Das ganze liegt hinter einem FI_30 der natürlich nicht fliegen soll.

    Bisher habe ich durch Farbkodierung auf den Zuleitungswegen die Phasenlage abgesichert.


    Ein Kaufteil scheint es nicht zu geben oder ich finde es nicht.


    Danke und Grüße

    Bild 2024-07-05.jpg

    Ja genau das ist mir klar

    In meinem Aufbau, einer automatisierte Stalltür, schalte ich hingegen den Trafo ein/aus um dessen Laufzeit auf das Minimum zu begrenzen. So dient dieser als ein/aus Schalter des Linearantriebs.

    Als Lösung habe ich die Schaltung so gedreht, dass der Rücklauf die Öffnungsrichtung betrifft. Das ist in dieser Konstellation eine akzeptable Lösung.

    Dennoch suche ich weiter nach einer Möglichkeit in dem Altionen die teilweise Verzögerung umzusetzen

    Ich beschalte im meinem Fall den Trafo auf der Primärseite. Daher kommt der Nachlauf.
    Um das zu verhindern müsste ich die Sekundäeseite schalten.
    Der Nachlauf ist jedoch egal wenn er nicht zum o.g. Gegenlauf führen würde.

    Das könnte ich durch einen verzögerten Abwurf des Relais erreichen.

    Hallo zusammen.

    Ich habe zu meiner Problemstellung noch nicht die absolut passende Lösung gefunden. …


    Ich habe einen Shelly plus 2PM und steuere auf dem O1 einen 12V Trafo und auf O2 ein UmpolRelais von Wago um einen Linearmotor umzupolen.

    Die Inputs sind detached und über Aktionen die Outputs gesteuert.
    Beim Lösen des Input2 wird O1und O2 ausgeschaltet.
    Leider ist beim Lösen des Inp2 das Relais schneller abgeworfen, als die Spannung des Trafo abfällt und es kommt zu einem Rücklauf von einigen Millimetern.

    Ich würde daher gern beim Lösen des Inp2 den O1 ausschalten und den O2 1sec verzögert ausschalten.

    Ein weiteres Relais zur Leitungstrennung will ich sparen und nehme den kurzen Nachlauf in Kauf, solange er in die richtige Richtung läuft.

    Kennt jemand eine mögliche Lösung?

    Danke und beste Grüße :)