    Ich habe keine Ahnung wie oder wieso das mit der grauen Schrift passiert ist. Also diesen eigenen Beitrag jetzt schreibe ich in schwarzer Farbe.

    Zur Shelly: Spannung ist mit zweipoligen Spannungsprüfer vorhanden. LED leuchtet nicht, über WLAN und auch per IP-Adresse nicht erreichbar, in Shelly App als Offline angezeigt und auch wenn ich nach neuen Geräten oder WLAN suche nicht vorhanden.

    Shelly hat mir jetzt einen Gutschein zugeschickt für ein neues Gerät nachdem die gefordert haben zu zeigen wie ich es angeschlossen habe (über Postschloss-Plan). Aber wäre interessant zu erfahren wieso das passiert ist.

    Alles klar ostfriese. War nicht meine Absicht, deswegen nach der Aktualisierung selber gemeldet.

    Ich habe mir also wie funkenwerner empfohlen hat den Shelly 1 Plus bestellt. Brauche ich da tatsächlich noch weitere Relais? Falls ja, welche?

    Auf die Postschloss-Idee mit der Klemme 18 bin ich tatsächlich nicht gekommen. Aber wie kommst du auf 230V, weil auf Seite 7 https://www.tcsag.de/fileadmin/user…PI_BVS20-SG.pdf nur bei der Versorgung des Trafos 230VAC zustande kommen und Trafo dann alles andere im Niedervolt-Bereich versorgt.

    Uff... nachdem mir einer den Shelly Plus Uni empfohlen hat und ich in freudiger Erwartung direkt bestellt habe, hat sich meine Freude nach dem Lesen von Threads bezüglich Shelly (Plus) Uni + elektrischer Türöffner ziemlich getrübt.

    Ich habe mir den Shelly Plus Uni geholt um einen elektrischen Türöffner (6 – 12 Volt Wechselstrom) per Handy zu bedienen – parallel sollte die Türöffner-Bedienung über die 2 Innenstationen (je Etage) auch funktionieren. Das Summen ist auch wichtig und muss erhalten bleiben damit Oma Gerttrude hört.

    Der elektrische Türöffner ist verbunden mit dem Trafo der Sprechanlage. Daten des Trafos bezüglich Türöffneranschluss:

    Türöffnerspannung unter Last U(Tö) = 12 V ± 2 V, 50 Hz (Türöffner Widerstand größer 6 Ohm)

    Türöffnerspannung Leerlauf U(Tö) = 18 V ± 2 V, 50 Hz (Türöffner Widerstand größer 6 Ohm)

    Ganz genau handelt es sich um TCS BVS20-SG Netz- & Steuergerät

    Ansonsten: TCS ISH3130-0140 Innenstation, TCS Serie PAK Außenstation

    In den technischen Details steht wie bereits von anderen erwähnt wurde, dass der Shelly Plus Uni max 250 mA schalten kann. Ein üblicher Türöffner kann aber über 1A ziehen.

    Ich denke man könnte Shelly 1 Mini Gen3 stattdessen benutzen. Allerdings bräuchte ich dann eine externe 240VAC Stromversorgung/ Stromleitung, der den Shelly 1 Mini Gen3 versorgt, dann 12 VAC-Netzteil bzw. Wechselrichter zu dem Türöffner. Aber dann wären die Innenstationen doch funktionslos, weil Türöffner ja nicht vom Netzteil der Sprechanlage versorgt werden würde.

    Oder stehe ich da auf dem Schlauch?

    Kann ich den Shelly Plus Uni nicht dennoch stattdessen benutzen mit einem (welchen?) Relais nur für diesen Zweck, der das mit dem Schaltstrom hinkriegt? Ansonsten müsste ich Shelly Plus Uni dann zurückschicken.